• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

无机保温砂浆空鼓分析

"zyb6132 发表:
最近一个工地在做无机内保温,出现了大量的无机砂浆层空鼓现象,大小都有,大的有巴掌大小,从人、机、料、法、环几个方面分析总结了一下,大概有下面几个问题:
1、现场搅拌不均匀
2、材料本身配方问题
3、部分浇注墙体表面没有清理干净
4、无机砂浆终凝前抹光处理不当
5、不同墙体对无机砂浆水分的吸收不同
6、个别位置施工不仔细


暂时只分析到这些,欢迎大家热烈讨论,提出宝贵意见
对于楼主提出的以上六个关键性问题,本人非常赞同。在此,本人小谈下个人的一些观点,主楼第三点谈到的墙体表面清理,本人建议在天气较好的情况下,提前一天(或半天)用水冲洗墙面,关键在于冲洗墙面上的灰与碴子;第六点关于施工,施工时切记抹到墙上保温砂浆不要在其太湿或太干的时候用铝合金去刮面,湿着的时候容易带动,导致与墙面脱层(空鼓),太干刮会使面粗糙不平,用力过大,容易脱落~!
 
关于空鼓,你在施工时注意到刷界面剂后是进行湿碰湿的施工吗?如果不是湿碰湿进行施工,那样就容易出现空鼓,空鼓的概率也很高!!!
 
砂浆中有水泥的含量,水泥水化后会产生20%-30%的氢氧化钙,氢氧化钙是溶于水的,会出现空鼓。你不妨加一些高活性的偏高岭土试试。它能和那些氢氧化钙反应,再形成水泥石。应该能解决空鼓现象。
 
后退
顶部