无机保温砂浆空鼓分析

请问楼上:与边墙、顶棚是怎么处理的?干燥后没有收缩的裂缝吗、、、
 
一般出现问题有如下原因:
1、配方不够成熟。
2、现场施工方法不到位。
要想做好,难呐
 
基本属于产品质量问题,配方也罢,施工素质也罢,质量好的产品配方到位,原料符合配方要求,施工和易性好,方便施工,就容易控制质量了,不然就会出这样或那样的问题。
 
"玄宇 发表:
楼主说的第五点,我们以前做过试验对比.混凝土浇注墙面与红砖墙对比,混凝土浇注墙面吸水率会更高.它空鼓的原因:1.无机砂浆与墙体的附着力太差,没有很好的附着力是空鼓的最主要原因.2.就是吸水量大,它把砂浆中的水吸入墙体,破坏了砂浆中水泥的水化.

真如老兄所说混凝土比红砖面吸水性更强??
 
在剪力墙上最好要求土建方抹灰班组抹一层砂浆找平层,再进行无际保温砂浆施工。保温施工前,须提前半天或者一天在墙面浇水(冲洗砂浆面),就不会导致水泥砂浆面层的灰尘将刚抹上去的保温砂浆的胶粉快速凝结,以及水泥砂浆吸水过快,导致保温砂浆脱层,
 
工人现场搅拌也是个很关键的环节,空鼓是一方面,配合比没搞好还会不沾。
 
我负责的一个工地最近也出现了这个问题混凝土墙面只是喷浆,没有用水泥砂浆找平,而且界面剂采用的是滚涂的方法,工人也没满涂,是不是和墙面没有用水泥砂浆找平也有关系呀?
 
"王云 发表:
我负责的一个工地最近也出现了这个问题混凝土墙面只是喷浆,没有用水泥砂浆找平,而且界面剂采用的是滚涂的方法,工人也没满涂,是不是和墙面没有用水泥砂浆找平也有关系呀?
开裂和空鼓和用没用水泥砂浆找平没有多大的关系
 
跟你的产品和施工工艺关系大点,因为你那混凝土墙毕竟涂刷一遍界面剂了呀
 
"得了 发表:
主要原因是价格昂贵的纤维素醚和胶粉少加了
为什么说纤维素加少了呢,我不明白
 
后退