三 三木-瑶瑶 见习生 注册 2009-11-11 帖子 6 反馈 0 积分 6 QQ 5063252 2009-11-11 #21 "YT402545 发表: 重点应该还是配方问题吧.. 对于不一样的墙体体现出不一样的附着力跟粘结力.. 建议下次如果是这样的话先用常规素水泥在墙体上做一层1CM厚的找平层.. 也能解决墙体表面清理不干净的问题.. 另外.. 搅拌时一定要严格控制好砂浆与水的比例.. 点击展开... 抹界面剂前扫下就可以了吧~没有明显的浮灰就没有什么问题,再找一层。。哇成本啊。。
"YT402545 发表: 重点应该还是配方问题吧.. 对于不一样的墙体体现出不一样的附着力跟粘结力.. 建议下次如果是这样的话先用常规素水泥在墙体上做一层1CM厚的找平层.. 也能解决墙体表面清理不干净的问题.. 另外.. 搅拌时一定要严格控制好砂浆与水的比例.. 点击展开... 抹界面剂前扫下就可以了吧~没有明显的浮灰就没有什么问题,再找一层。。哇成本啊。。
陈 陈贤明 见习生 注册 2008-10-16 帖子 16 反馈 0 积分 17 2010-01-24 #24 从现象来看主要是2个原因引起的: 1、搅拌时间不够长,外加剂未能充分溶解造成砂浆粘性不够。 2、过早时间去扰动砂浆,局部下垂引起
H huangzhenquan 见习生 注册 2008-08-25 帖子 27 反馈 0 积分 33 QQ 603968912 2010-04-13 #26 1、现场搅拌不均匀 由于搅拌机搅拌送灰效率太低,现场使用现场人工搅拌,人工搅拌的加水量相应会多一些(水少了搅拌不开),从而导致无机砂浆上墙后部分位置含水量过高,水分流动形成空鼓,无机砂浆移除后能看到明显水流痕迹。 分析,配方有问题,保水差。
1、现场搅拌不均匀 由于搅拌机搅拌送灰效率太低,现场使用现场人工搅拌,人工搅拌的加水量相应会多一些(水少了搅拌不开),从而导致无机砂浆上墙后部分位置含水量过高,水分流动形成空鼓,无机砂浆移除后能看到明显水流痕迹。 分析,配方有问题,保水差。
L lkl1118 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2008-05-07 帖子 213 反馈 15 积分 670 QQ 316947127 2010-04-16 #27 楼主的分析很精辟 谢谢分享
R ruirui 见习生 注册 2010-09-01 帖子 15 反馈 0 积分 27 2010-09-03 #28 楼主总结的很到位,很全面,说的问题是有的,但主要是配方还是有问题,配方要考虑施工这那的原因,应工地上的工人不可能完全按照规范操作的,砂浆的保水性,施工性很重要。
佛 佛山天智 见习生 注册 2007-02-05 帖子 10 反馈 0 积分 7 2010-11-17 #31 1、水灰比过大会造成拌合保温砂浆的粘聚和保水不良,产生流浆离析现象所以容易出现空鼓; 2、作业面处理不当,基面的界面砂浆拉毛操作随意、没有提前洒水湿润,造成保温砂浆与作业面粘结及收水性差容易出现空鼓; 3、施工时没有分遍分时涂抹,一次涂抹厚度偏大,后期没有浇水养护; 4、保温砂浆配方不合理,应按照施工环境、天气、砖墙特性的影响作出配方调整的措施。
1、水灰比过大会造成拌合保温砂浆的粘聚和保水不良,产生流浆离析现象所以容易出现空鼓; 2、作业面处理不当,基面的界面砂浆拉毛操作随意、没有提前洒水湿润,造成保温砂浆与作业面粘结及收水性差容易出现空鼓; 3、施工时没有分遍分时涂抹,一次涂抹厚度偏大,后期没有浇水养护; 4、保温砂浆配方不合理,应按照施工环境、天气、砖墙特性的影响作出配方调整的措施。
2 280091398 见习生 新人进步徽章 注册 2011-04-06 帖子 71 反馈 2 积分 148 2011-04-07 #32 配方因素很少,主要是保水性方面。施工因素很大,有加水量和施工因素。
X xjqh126 见习生 注册 2007-11-19 帖子 65 反馈 2 积分 100 2011-05-05 #33 无机保温砂浆的配方是施工的难易的关键,如果出现这种情况,就应该否定这种产品或配方。一个不能保证施工质量的配方和产品应该是成本低了或是不成熟的产品。
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-05-05 #34 楼主的保温砂浆轻集料质量因素应该考虑,如果用的玻化微珠质量不好,吸水率高,上墙后因为人工涂抹挤压,多余水会泌出流淌造成局部空鼓。我们在安徽施工,应用信阳不好的玻化微珠(价格便宜,其实就是珍珠岩)有类似现象、、、其他同仁说的很到位、中肯,对我有启发,一起谢谢啦、、、
楼主的保温砂浆轻集料质量因素应该考虑,如果用的玻化微珠质量不好,吸水率高,上墙后因为人工涂抹挤压,多余水会泌出流淌造成局部空鼓。我们在安徽施工,应用信阳不好的玻化微珠(价格便宜,其实就是珍珠岩)有类似现象、、、其他同仁说的很到位、中肯,对我有启发,一起谢谢啦、、、
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-05-06 #36 "奀 仔 发表: 发泡大侠,你是 做发泡水泥的么, 点击展开... 以前主要做聚氨酯喷涂保温施工及材料、设备,现在做发泡水泥、喷涂发泡无机保温施工及材料、设备、、、有需要看联系我QQ1509867318
"奀 仔 发表: 发泡大侠,你是 做发泡水泥的么, 点击展开... 以前主要做聚氨酯喷涂保温施工及材料、设备,现在做发泡水泥、喷涂发泡无机保温施工及材料、设备、、、有需要看联系我QQ1509867318
X xiadaogaofei 见习生 注册 2010-02-23 帖子 58 反馈 1 积分 58 2011-05-25 #37 不但材料要过得硬,经得住施工的那些个大老粗乱弄,还要现场派人随时看着,防止界面剂偷工减料。另外,混凝土基面必须浇水彻底润湿,否则必定出现空鼓。
阳光灿烂 见习生 注册 2009-02-12 帖子 73 反馈 2 积分 93 2011-06-22 #40 聚合物保温砂浆现场拍摄图片。请专家点评。无空鼓无裂缝,现场测试达标。 附件 DSCN4642.JPG 187.5 KB · 查看: 75 DSCN4664.JPG 195.4 KB · 查看: 96 DSCN5031.JPG 209.7 KB · 查看: 70 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!