无机保温砂浆空鼓分析

zyb6132

见习生
注册
2007-10-17
帖子
98
反馈
1
积分
297
最近一个工地在做无机内保温,出现了大量的无机砂浆层空鼓现象,大小都有,大的有巴掌大小,从人、机、料、法、环几个方面分析总结了一下,大概有下面几个问题:
1、现场搅拌不均匀
由于搅拌机搅拌送灰效率太低,现场使用现场人工搅拌,人工搅拌的加水量相应会多一些(水少了搅拌不开),从而导致无机砂浆上墙后部分位置含水量过高,水分流动形成空鼓,无机砂浆移除后能看到明显水流痕迹。
2、材料本身配方问题
材料本身配方中起保水的纤维素醚量少或品质有问题,砂浆保水效果不好(现场看到窗台上檐位置的无机砂浆抹完后不久,在下面会渗出水珠来),同样水分流动形成空鼓。
3、部分浇注墙体表面没有清理干净
在部分浇注墙体上出现的无机砂浆空鼓,是由于基层墙体表面没有处理干净,由于浇注墙表面会有一层脱模剂,而在无机砂浆施工前的界面处理中没有把墙体表面的脱模剂处理干净,无机砂浆抹上去后实际粘结是不紧密的,在部分位置形成空鼓。
4、无机砂浆终凝前抹光处理不当
由于现场项目部要求无机砂浆层完成后,表面在达到水平度和垂直度的要求后,还需要收光(达到表面类似于水泥墙体表面),于是施工员在无机砂浆层终凝前会用铁抹子进行收光,由于无机砂浆不同于水泥,终凝前具有一定的弹性,在铁抹子压过后会反弹,极易形成空鼓。
5、不同墙体对无机砂浆水分的吸收不同
现场对空鼓的调查中发现,有一面墙呈现出两种状态,一半墙上无机砂浆空鼓很多,另一半墙上没有一个空鼓,出现空鼓的半面墙是混凝土浇注墙,没有空鼓的半面墙是中空砖砌墙,两者的吸水速度是有很大差距的(常常是先收光中空砖砌的半面墙再收光混凝土浇注的半面墙),这也造成混凝土浇注墙面无机砂浆含水量过高形成空鼓。
6、个别位置施工不仔细
个别位置,如打点时做的灰饼周围、墙上预留电线附近等,如果施工人员不够仔细,会造成这些位置无机砂浆涂抹不到位,留下缝隙等造成空鼓。

暂时只分析到这些,欢迎大家热烈讨论,提出宝贵意见
 
粉料加多了,施工好了,但是重量加重了,导热系数又变大了。
 
我们厂的无机有时也有这种情况。不知道是那里出现问题?
 
说的问题是有的,但主要是配方还是有问题,配方要考虑施工这那的原因,应工地上的工人不可能完全按照规范操作的,砂浆的保水性,施工性很重要,
 
我认为问题的结症在于配方,出现问题一般是偷工减料的结果,所有的配方在设计的时候都必须考虑其容错性!即,不能因为某一因素稍微发生变化而影响最终的性能!
 
重点应该还是配方问题吧..

对于不一样的墙体体现出不一样的附着力跟粘结力..

建议下次如果是这样的话先用常规素水泥在墙体上做一层1CM厚的找平层..

也能解决墙体表面清理不干净的问题..

另外.. 搅拌时一定要严格控制好砂浆与水的比例..
 
有时与搅拌用水也有关系。上次我们的一个工地就出现这样的事,他们用的水是蓄水池中存了很久的水,杂质太多,结果做在顶棚上有很多气泡状的空鼓。
 
楼主说的第五点,我们以前做过试验对比.混凝土浇注墙面与红砖墙对比,混凝土浇注墙面吸水率会更高.它空鼓的原因:1.无机砂浆与墙体的附着力太差,没有很好的附着力是空鼓的最主要原因.2.就是吸水量大,它把砂浆中的水吸入墙体,破坏了砂浆中水泥的水化.
 
楼主分析得很透彻,各各方面的不到位都有可能造成空鼓现象,个人觉得界面层最为重要,它起到双面胶的作用,能够有效的防止空鼓现象!
 