让 让子弹飞一会 见习生 注册 2018-12-03 帖子 18 反馈 3 积分 187 QQ 1051943098 2023-02-13 #1 配比如下:中联42.5水泥 140 石粉10 机制砂15%含粉850 砂浆外加剂。 砂浆容重1850左右,保水率87-88 试验室强度8-12兆帕。 工地出现混凝土墙大面积空鼓,不开裂。砖墙没事,但砖墙有砖印。 出现空鼓的时间大概有半个月。后来23年1月份粉刷的三层不空,二层空的现象。 现在配方降低强度,降低含粉量调整。但找不到具体原因心理不踏实,求大神解惑
配比如下:中联42.5水泥 140 石粉10 机制砂15%含粉850 砂浆外加剂。 砂浆容重1850左右,保水率87-88 试验室强度8-12兆帕。 工地出现混凝土墙大面积空鼓,不开裂。砖墙没事,但砖墙有砖印。 出现空鼓的时间大概有半个月。后来23年1月份粉刷的三层不空,二层空的现象。 现在配方降低强度,降低含粉量调整。但找不到具体原因心理不踏实,求大神解惑
A丶killer 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2017-06-20 帖子 331 反馈 145 积分 1,721 QQ 305411656 微信 15238350527 2023-02-13 #4 把空鼓的地方敲掉,看看里边是啥情况,如果把界面带掉了,那就是界面处理的问题 单层粉刷厚度太厚的话,也容易空 再就是含粉量太高,按你这个配比,含粉量得到27了,往下降吧,纯机制砂的配比,含粉到24就差不多了
把空鼓的地方敲掉,看看里边是啥情况,如果把界面带掉了,那就是界面处理的问题 单层粉刷厚度太厚的话,也容易空 再就是含粉量太高,按你这个配比,含粉量得到27了,往下降吧,纯机制砂的配比,含粉到24就差不多了
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2023-02-13 #5 应该是收缩大,含粉高和加水量高了吧
明月烟花 配方师 后起之秀 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2020-08-06 帖子 449 反馈 175 积分 2,025 微信 18831759993 2023-02-14 #6 收缩大,可能你用的机制砂是风化砂吧...蓄水量大
yyanhui0523 研发工程师 2 2 原创先锋徽章 注册 2014-11-11 帖子 256 反馈 59 积分 822 QQ 402348825 微信 13851932256 2023-02-14 #7 1.基层与砂浆粘结的问题,界面做处理了没有?;2.标准需水量是多少,是否偏大?需水量过大会导致干燥后收缩过大,砂浆与基层剥裂开。
J jz1990 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2021-12-20 帖子 228 反馈 24 积分 1,437 QQ 994006291 2023-02-14 #8 含粉量高了,砂浆后期收缩
L -Lai 试验员 1 新人进步徽章 注册 2019-11-04 帖子 99 反馈 23 积分 292 2023-02-17 #9 含粉过高,用水量自然而然提高了,例如实验室做出来用水量0.15,稠度就算75-80,强度达到8-12MPa,到了现场施工,你觉得工人会拿着电子秤给你确定用水量?那是绝不可能的,工人只会加水到施工最方便的状态,所以一旦用水量提高0.02,强度就会下降很多,终凝之后收缩比较大。希望能帮到你
含粉过高,用水量自然而然提高了,例如实验室做出来用水量0.15,稠度就算75-80,强度达到8-12MPa,到了现场施工,你觉得工人会拿着电子秤给你确定用水量?那是绝不可能的,工人只会加水到施工最方便的状态,所以一旦用水量提高0.02,强度就会下降很多,终凝之后收缩比较大。希望能帮到你
峰 峰泰张工 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2019-09-17 帖子 129 反馈 56 积分 1,500 2023-02-17 #11 含粉量高了,就会导致施工性失去的过快,然后二次加水,二次加水就会导致砂浆没有强度。
让 让子弹飞一会 见习生 注册 2018-12-03 帖子 18 反馈 3 积分 187 QQ 1051943098 2023-02-18 #12 虚无缥缈2020 发表: 你的砂浆用水量多少?还有机制砂的亚甲蓝值 点击展开... 亚甲蓝快速法,1.4以内。用水量140-145
让 让子弹飞一会 见习生 注册 2018-12-03 帖子 18 反馈 3 积分 187 QQ 1051943098 2023-02-18 #13 邪恶海盗 发表: 应该是收缩大,含粉高和加水量高了吧 点击展开... 加水量不高最高148,含粉28左右
让 让子弹飞一会 见习生 注册 2018-12-03 帖子 18 反馈 3 积分 187 QQ 1051943098 2023-02-18 #14 峰泰张工 发表: 含粉量高了,就会导致施工性失去的过快,然后二次加水,二次加水就会导致砂浆没有强度。 点击展开... 现场墙面砂浆强度高。这个可以排除
让 让子弹飞一会 见习生 注册 2018-12-03 帖子 18 反馈 3 积分 187 QQ 1051943098 2023-02-18 #15 yyanhui0523 发表: 1.基层与砂浆粘结的问题,界面做处理了没有?;2.标准需水量是多少,是否偏大?需水量过大会导致干燥后收缩过大,砂浆与基层剥裂开。 点击展开... 界面做的拍浆,需水量140-150之间
yyanhui0523 发表: 1.基层与砂浆粘结的问题,界面做处理了没有?;2.标准需水量是多少,是否偏大?需水量过大会导致干燥后收缩过大,砂浆与基层剥裂开。 点击展开... 界面做的拍浆,需水量140-150之间
让 让子弹飞一会 见习生 注册 2018-12-03 帖子 18 反馈 3 积分 187 QQ 1051943098 2023-02-18 #16 村委会治保主任李天龙 发表: 上点图片看看咯 点击展开... 附件 微信图片_20230218223818.jpg 297.2 KB · 查看: 89 微信图片_20230218223825.jpg 321 KB · 查看: 88 微信图片_20230218223830.jpg 329.6 KB · 查看: 88 微信图片_20230218223840.jpg 425.2 KB · 查看: 87 微信图片_20230218223845.jpg 145.8 KB · 查看: 83 微信图片_20230218223850.jpg 358 KB · 查看: 87 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
A丶killer 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2017-06-20 帖子 331 反馈 145 积分 1,721 QQ 305411656 微信 15238350527 2023-02-18 #17 这明显的把界面拉掉了,要不就是你砂浆强度高,收缩大,要不就是拍的浆强度不行
yyanhui0523 研发工程师 2 2 原创先锋徽章 注册 2014-11-11 帖子 256 反馈 59 积分 822 QQ 402348825 微信 13851932256 2023-02-20 #18 是不是干燥后收缩过大?降低粉的比例
F FEM 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2021-03-11 帖子 100 反馈 27 积分 679 QQ 596156089 2023-02-20 #19 之前做的15含粉量一般没问题,一般考虑基层处理问题,剪力墙吸水大,上墙要润湿,干混砂浆使用时稠度不要太小,保水率相应提高就可以