stp真空保温材料

"jlych121426 发表:
对于板内芯材为气相二氧化硅的真空绝热板,由
于气相二氧化硅其本身即为一种性能优良的吸气干燥剂,因而无须再放置
吸气剂或干燥剂。
也不打听一下气相二氧化硅的价钱,建筑保温,你用的起的吗?
 
"pplljj 发表:
目前国内对外墙保温这一块正好搞反了,现在成了,先防火,再保温,本末倒置。管理部门都担心自己的饭碗,怕担责任,然而管理工作太大,劳神费心,力度上不去,只好来个省心的,保温材料都是A级的,一了百了。

一针见血,痛快!
 
"发泡大侠 发表:
谢谢楼上及时提醒:我上周刚去管庄联系,准备检测,去的是北楼那个,看似挺正规的啊、、、不会是你说的那个被吊销的那个吧、、、
正是,改头换面接着干。
 
"毛毛四世 发表:
最后再说一下吸气剂。
吸气剂,也是VIP核心技术之一,作用就是吸附外部渗透的气体和内部释放的气体以维持VIP内部的真空度。现在的VIP用吸气剂基本上都是被意大利的赛斯给垄断了,为什么垄断,因为的确有技术含量(在常温低压条件下启动,能与多种常见气体反应,而且反应前后都是稳定物质,那些吸水用的氧化钙只是干燥剂,并不是真正意义上的吸气剂),垄断结果,那就是价格高,特别是用在建筑材料市场。目前很多宣传使用吸气剂的建筑VIP都是噱头,因为如果芯材和阻隔膜选材不好的话,即使使用吸气剂也没什么意义,因为吸气剂的气体吸附量远远小于外部渗透的气体和内部释放的气体的总量。
关于吸气剂的使用,主要是用在玻璃纤维类材料作为芯材的VIP,因为玻璃纤维材料对气压的敏感度比较高,而用气相二氧化硅作为芯材的VIP,则不需要使用吸气剂,因为对气压的敏感度比较低。这点可以参考我前面提供的那篇文献内容。

论坛中少有的明白人,连着4个贴子说的比较中立。客观。
 
"晖能环保 发表:
发表下关于VIP行业的个人意见,欢迎拍砖:
1、关于芯材。VIP根据芯材的不同,目前常用的包括以下几种:玻璃纤维棉、微米级二氧化硅硅粉、纳米级二氧化硅硅粉,其他杂七杂八的东西不一一列述。其中欧洲用于建筑的大部分是纳米级二氧化硅芯材,寿命长、导热系数低、质量轻;用于冰箱的大多是超细玻璃纤维棉,特点是初始导热系数更低、但是板内气压升高后材料的热导系数稳定期较短,寿命大概只有10-15年左右;国内出现的微米级二氧化硅芯材可以说是具有中国特色的,热导系数较高、寿命也不算长,但是便宜。最好的纳米级二氧化硅芯材之前在国内的发展仅停留在小试阶段,有某企业批量生产了一些产品,但是成型工艺差、边角非规则矩形、物料分散不够均匀,暂不能与国外同等产品竞争。
2、关于外膜。国外同行的VIP成品大多不采用玻璃纤维覆膜,因为玻璃纤维对人体有害。国外也不要求一定要让VIP达到A级防火标准。在国外建筑领域,VIP只是多层保温材料中的最关键一层,但不是唯一一层。而且国内的膜供应商和现有的VIP工厂大多不具备膜的湿蒸气渗透率和氧气渗透率检验方法。
3、关于施工,采用微米级硅粉为芯材的板重达10-12KG左右,单纯采用黏贴的方法存在重大安全隐患,而且由于边角不规则,存在大量热桥效应;采用玻璃纤维棉为芯材的VIP尽管质量轻,但是一旦破包立马鼓起。欧洲用于建筑的VIP板大概重量为4KG/平米(以20mm厚度计),热导系数在0.004-0.005W/MK之间。
VIP是个比较复杂的东西,国内的发展尚处于初级阶段,甚至欧洲部分国家都还远没有到普及的程度。发展会有代价和镇痛,但是个人觉得这并不能否定它的趋势和前景。

说的不错,我敬佩晖能环保,虽为真空板企业,但不吹嘘,尤其其在展会上发的《真空隔热板产品知识手册》,客观全面的介绍了真空板技术,实在是个好企业!!!
 
"慕容公子 发表:
我们现在参加国家级别的省级别的甚至地方级别的会议,所谓的专家都在说:薄抹灰是从德国引进的,德国现在还是大面积的在使用,为什么我们不能够继续使用?我觉得有这样的想法的和认识的人,都是脑子被驴踢了。还TM专家,参加绿色建筑大会的时候就听到国家建材院的某专家这样叫嚣!我当时就想上去质问。
不要道听途说了!你们去过德国么?你们去德国了解建筑节能真的去过工地么?知道德国的建筑都长什么样子么?都多高么?
那里是很少有高层出现的。建一个房子起码要两三年。多别墅和多层的房子做薄抹灰保温是没问题的。况且,人家还在建设阶段就预留维护基金,维护建筑保温的后期使用。
我们国内的房子多高呢?有没有维护基金呢?这么高的房子,着火了,消防器材起作用么!
再一次鄙视!
:D 国家建材院的某专家
 
"likekd 发表:
鉴于几个STP工程施工完毕后的经验总结,为提高STP保温系统的安全性质指标,如安全系数、抗拉强度和系统的稳定性,在粘贴完毕STP保温板后,应注意以下几个方面的事项:
1、基层的含水率;基层如含湿量较大,或者接触不到阳光的地带,应在其干燥后进行施工。
2、外界的天气状况:STP板的施工不同于EPS/XPS系统,不是小雨、阴天或者恶劣天气能干的。
3、外界的空气湿度:一定要注意,特别是雨季的时候。
4、将搭接方式转变为对接,同时将STP保温板粘贴面在自然状态下工序间歇5-7天。

由于STP板不透气,基层潮湿或湿度大,天热时,板面和墙间的水蒸汽会使抹面层开裂,甚至把STP板顶下来。
 
"lcy19770527 发表:
VIP如此低的导热,能不能把它做成保暖服饰,不比羽绒服好多了,又薄又暖又轻,现在很多内衣在采用发热丝又薄又暖,能不能做在外墙保温上呢?
不透气,还不把你闷死,可惜了:p-
 
又草草看了一遍,感慨万千,不知从何说起。觉得现在的很多企业,为了赚钱,无所不用其极,根本不管建筑工程的根本是什么。万一出了问题,能扯皮耍无赖就扯皮耍无赖,没法扯就推卸责任,从不分析问题出现的原因,不从根本上解决问题。

行业有新产品进入是很好的,当然肯定会有批判,有支持,这都是正常的。对于支持,当然应该感谢。对于批判呢?是打太极绕弯子,还是直视问题,想办法解决?这能看出一个企业对待市场的态度,态度如果错了,那么我想也不用多说什么了。

没啥说的了,大家关注下ID为dlkerui的同学的帖子。
 
"良心发现 发表:
不会放那东西的,太贵,另外也无法激活。
《金属基 吸气剂》的概念太笼统,外行人不容易分别。CAO你说是不是?应该也是有金属基的吸气剂啊,可以吸水汽啊、、、也不要激活啊、、、建筑VIP产品的吸气剂,不像电子管、显像管里的吸气剂那么‘高级’(当然如果有需求,不怕价高,建筑VIP应用它更好)、、、你仅凭把科瑞的产品“打开”,直观的用肉眼看粉体芯材,就下结论没有(或有),未免太早?太草率?、、、很欣赏你的专业关注,你是我们论坛第一个‘一个问题,连续多个发帖,而且比较专业的’的同仁,这样我们可以缩短交流时间。非常希望和你交流VIP信息,推进VIP发展、、、
 
"良心发现 发表:
由于STP板不透气,基层潮湿或湿度大,天热时,板面和墙间的水蒸汽会使抹面层开裂,甚至把STP板顶下来。
请问有具体的工程实例吗?上传我们借鉴一下好吗?先谢谢你啦、、、第一次听说有你说的那样问题,这不是小问题啊,至今为止的建筑VIP施工工艺、规程都没有表述过(也可能先行的业内同仁遇到了,没有公开)。你是第一个公开表述的,大家希望从你公开问题工程(不一定公开地点。名称)那有所借鉴,这也是你对业内的‘贡献’啊、、、再次先感谢你能公开问题工程、、、
 
求助:各位大侠,我在辽宁有个项目需要外墙保温材料,不知道当地对外墙保温材料的管理政策,是否需要在当地备案,是否强制用A级材料。。有了解情况的大侠请赐教
 
"风格独特 发表:
求助:各位大侠,我在辽宁有个项目需要外墙保温材料,不知道当地对外墙保温材料的管理政策,是否需要在当地备案,是否强制用A级材料。。有了解情况的大侠请赐教
我是沈阳的,可以助你一臂之力、、、
 
"发泡大侠 发表:
我也怀疑VIP用无机粉做芯材导热系数0.01以下是否可行?如可行是技术进步、、、
说得正确,需要现场检测后才可确定。有些厂家把其功能夸大了,都是在坑爹。
 
"355069167 发表:
VIP是的真空膜一般是聚乙烯膜复合铝箔,聚乙烯层肯定是不防火的。但是薄薄的一层在火灾发生时不足以促进火势的蔓延。国外的VIP芯层多采用气凝胶(超级绝热材料,导热系数低于空气导热系数0.026,通常在0.014-0.02之间),外层为铝箔真空膜。国内的真空保温芯是用二氧化硅二次成型工艺制成的导热系数在0.038左右。同样真空度下,国内的VIP导热系数低于0.01以下是值得怀疑的。
请问朋友您了解到的保温芯是什么方法制备的呢?您所说的二氧化硅二次成型我没看明白。
 
此种材料中间的接缝一般使用导热系数高的聚苯颗粒或玻化微珠形成热桥,还有因为导热系数不同冬天和夏天两种材料的膨胀不同容易脱落
 
后退