抹灰石膏 轻质石膏抹灰开裂严重

开裂方面我觉得兰明轩说的还比较有道理,但也没法验证,其余那几个人我觉得太扯蛋。石膏开裂基本都是塑性开裂,这点我可以肯定,但背后原因难找到。这种开裂的石膏在基层吸水环境有风的情况一定裂,上墙30-50分钟就开始了,在没风基层没水的情况就不裂,所以成型试块你就没见它裂过,面积大点我也做过,上墙就裂,下面铺张塑料放室内就不裂。随意了,开裂加灰钙,再不就换个厂家,日子也好过。我更喜欢搞应用,虽然材料出身不过不喜欢材料,理论性的东西不太扎实。
因为以前都是在室外水泥墙上试验,一层叠一层的抹,室外不裂一般室内也不会出问题,这次也是,室外水泥墙试验也没开裂,结果在工地加气块上各种花样的裂,自己搞试验也是,各种配方都挨个试验了一遍,全部都裂,完全不讲道理的裂。
 
很多厂家在石膏里加灰钙,首先是平衡产品PH值, 因为产品很多助剂在弱碱性条件下,能够发挥最大作用,包括石膏调节。PH值在8-9. 后来是为了制衡石膏A3像。添加灰钙的量要控制好, 首先你是来调节PH值的,不是为了抗裂了,调PH 只要加个5-10公斤就差不多了,要是为了防裂,添加量都能加到50,可能严重影响钙离子的含量,从而加速二水石膏析出速度,可能结果造成产品自由水快速失衡,变粘了吧。
 
最近生产的轻质抹灰石膏突然开裂,而且是无论换什么配方都开裂,配方是
石膏 880
玻珠 80
hpmc 2.5
301 0.5
缓凝剂 2.4
钠土 3
灰钙 13

纤维素换过,淀粉醚换过,缓凝剂换过都开裂
石膏标稠 64,三相分析:无水0,半水90,二水3.5,pH值大概5左右
灰钙从13到18 25 40 50 100都试过,裂纹会少一点,从大裂纹(图1)变成了细密的小裂纹(图2),开裂主要集中在加气块上,纤维素也从2.5到2.8 3.2都试过,依然开裂。坐标山西地区,昼夜温差大,风也大


查看附件 20390查看附件 20390查看附件 20391查看附件 20390查看附件 20391
兄弟,这种情况我也碰到过,无水很低甚至没有、抹灰开裂却很严重。。建议做个实验,把石膏粉摊薄、放两三天,对比测试标稠看标稠是否降低,再配抹灰看看。。前一阵看美巢演讲说有些半水石膏也是需要陈化的,你这个可能就属于这种情况。
 
我更喜欢搞应用,虽然材料出身不过
 
如果使用固定的厂家石膏生产石膏制品,太在乎原石膏三相数据可能就无法正常生产了。产品出问题,一般来说还是配方不合理或配料冗余度不高造成的
 
因为以前都是在室外水泥墙上试验,一层叠一层的抹,室外不裂一般室内也不会出问题,这次也是,室外水泥墙试验也没开裂,结果在工地加气块上各种花样的裂,自己搞试验也是,各种配方都挨个试验了一遍,全部都裂,完全不讲道理的裂。
你的石膏粉是不是在吨袋里陈化,或者是买来石膏粉用吨袋包装的。
 
虽然已经过了这么久了,但我还是想问一下楼主,你测三相的时候是不是用的三相仪或者水分仪测的,而且是“冠X”的三相仪
 
这里明确是石膏问题,但是石膏是什么问题呢? 如果测试正确,三项已经很好了,标稠64太正常了,这里唯一不正常的是PH,从照片看应该不是磷石膏,从配方看,生产的也应该是高覆盖率的产品,磷石膏强度应该不够的,应该是脱硫石膏,但是脱硫石膏的PH不会是5,那么这个石膏还是脱硫石膏的吗?是不是其他石膏,如钛石膏?铅石膏?
首先搞清楚石膏的来源是否出问题了,如果是其他化学石膏,石膏的成分就要当心了,有些微量元素过量就会发生这样的情况。
 
可能是过烧的AI跟AII相影响了半水石膏的水化增量,做出来的砂浆发粘,而且一天后表面强度跟粘接强度特别大,碎块扔地上的声音跟瓷砖差不多,特别清脆
无水相是0
怎么可能是过烧AI AII影响了呢,你自己做的三相么?
你降低石膏用量试试,既然石膏不稳定,放那么多干啥,试试降低石膏,石膏放在700左右,重钙185,玻珠65,灰钙50
 