T tozing 见习生 注册 2017-02-24 帖子 2 反馈 0 积分 12 2018-03-28 #1 配方如下: 水泥100Kg 水泥聚羧酸减水剂0.28Kg 消泡剂0.03Kg 膨胀剂0.028Kg 流变剂0.056Kg 硅灰11Kg 检测结果 初始流动性和30分钟流动性不合格 检测报告见附图 附件 QQ图片20180328162122.jpg 164.6 KB · 查看: 161 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,120 解答 123 反馈 9,855 积分 70,208 2018-04-05 #2 tozing 发表: 配方如下: 水泥100Kg 水泥聚羧酸减水剂0.28Kg 消泡剂0.03Kg 膨胀剂0.028Kg 流变剂0.056Kg 硅灰11Kg 检测结果 初始流动性和30分钟流动性不合格 检测报告见附图 点击展开... 这个是水泥灌浆吗? 流动度好像太大了吗?减水剂的量是不是太高了,聚羧酸应该用不了这么多
tozing 发表: 配方如下: 水泥100Kg 水泥聚羧酸减水剂0.28Kg 消泡剂0.03Kg 膨胀剂0.028Kg 流变剂0.056Kg 硅灰11Kg 检测结果 初始流动性和30分钟流动性不合格 检测报告见附图 点击展开... 这个是水泥灌浆吗? 流动度好像太大了吗?减水剂的量是不是太高了,聚羧酸应该用不了这么多
Z zzwzzw553 配方师 注册 2015-12-02 帖子 788 反馈 158 积分 2,109 QQ 874737997 微信 13621664159 2018-04-10 #4 建议水泥部分用1200目重钙代替,然后硅灰的量加倍
L li052215 见习生 注册 2016-05-21 帖子 33 反馈 2 积分 33 QQ 1486634387 2018-09-25 #6 tozing 发表: 配方如下: 水泥100Kg 水泥聚羧酸减水剂0.28Kg 消泡剂0.03Kg 膨胀剂0.028Kg 流变剂0.056Kg 硅灰11Kg 检测结果 初始流动性和30分钟流动性不合格 检测报告见附图 点击展开... 减水剂太少了
tozing 发表: 配方如下: 水泥100Kg 水泥聚羧酸减水剂0.28Kg 消泡剂0.03Kg 膨胀剂0.028Kg 流变剂0.056Kg 硅灰11Kg 检测结果 初始流动性和30分钟流动性不合格 检测报告见附图 点击展开... 减水剂太少了