• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 钢筋套筒灌浆料配比,请大家指导

问下,怎么提高早期强度如4h要上20兆帕,谢谢。
流动型堵漏王的强度在4h 要大于40MPa的 用硫铝水泥 或者 三元体系 也是可以达到的,不过施工时间会短很多。
 
(1) 试验已经重复过很多次了,做了很多配比,水料比基本处于0.118-0.135,没做过0.20那么大的,每次流动度330-355mm;(2)聚羧酸减水剂是建材院的,型号是101A;(3)消泡剂掺量多少合适?我是试着掺的,搅拌完确实还有气泡的,以什么为准?搅拌完没有气泡吗?我用的是P803;(4)塑性膨胀剂卖家推荐是水泥掺量的0.3-0.8%,我这掺量是水泥的0.5%,中间范围,3h膨胀率0.14,24h与3h差值0.08;(5)1d强度的确就是这么高,我同步做过掺HCSA膨胀剂的,掺量是水泥的8%,1d强度也是60MPa,我也奇怪怎么能比标准高那么多呢?!我水泥量是45%固定的,通过沙子级配、调整水料比、减水剂、膨胀剂,做了有三四十个配比了,1d强度都在50MPa以上。
 
“425普硅水泥45%、硫铝水泥1%、级配砂(20-40目、40-80目、80-120目)53%、聚羧酸减水剂0.18%、塑性膨胀剂0.23%、消泡剂0.033%,水料比0.12。
用这个配比做出来的初始流动度355mm、30min流动度319mm,1d强度竟然有61MPa”----这个配方和结果确实已经超出我们的UHPC技术范围,同事们感觉有些迷惑,没有数据也不知道后期强度发展情况,希望同行们多多提出看法。
一天60很正常,我以前是第三方检测机构,许多套筒灌浆料一天都这样
 
我有几个问题或者疑问,请指教:(1)水料比0.12,流动度能达到355mm?按照一般的规律,水料比至少在0.20以上才能达到如此流动度。(2)你用的是什么品牌的聚羧酸减水剂,我目前用的是西卡540P,掺量在0.25%左右也达不到你的0.18%掺量的效果。(3)消泡剂的掺量是不是有点低,或者你用的消泡剂效果好,我用的是德固赛362,掺量0.2%左右。(4)如此高掺塑性膨胀剂?(5)1d强度能达到61MPa?有没有重复性呢
请在接近标准环境的情况下做比较好,不然强度偏差各个季节较大
 
才看见这个话题,这个实验结果要上天了,一天60兆帕,28天能80-90, 我觉得你的抗压设备是不是坏了, 我用52.5的水泥加量470,28天终凝才70兆帕。还有就是你的水灰比和流动度,有点违背实验逻辑。
比例调整好这个结果很正常,不是机器坏了
 
很正常啊~我们做的也是1d强度在63左右,没问题,28d能到95以上。我们没用80-120的砂,我们用的1021减水剂加0.35%才到335mm
 
我用0.95水流动度也能上350
 
后退