灌浆料 钢筋套筒灌浆料配比,请大家指导

才看见这个话题,这个实验结果要上天了,一天60兆帕,28天能80-90, 我觉得你的抗压设备是不是坏了, 我用52.5的水泥加量470,28天终凝才70兆帕。还有就是你的水灰比和流动度,有点违背实验逻辑。
估计是你的逻辑有点问题,调出这样的配方应该问题不大吧
 
425普硅水泥45%、硫铝水泥1%、级配砂(20-40目、40-80目、80-120目)53%、聚羧酸减水剂0.18%、塑性膨胀剂0.23%、消泡剂0.033%,水料比0.12。
用这个配比做出来的初始流动度355mm、30min流动度319mm,1d强度竟然有61MPa,膨胀也合格,3d和28d强度还没测,估计会达标吧。
有几个问题想请教:
1、级配沙选用的这三种粒径是否合适,会不会太细了?
2、用塑性膨胀剂只是早期膨胀,但膨胀率也是合格的,一定要用UEA或CSA之类的吗?标准上没要求测28d的膨胀率啊
3、1d强度竟然高达61MPa,是水泥量太多了吗?查看了别人的配方也差不多这么多用量啊
4、请对配方进行改进,谢谢!
你这个水养裂的机率比较大
 
套筒灌浆, 到80强度说啥上不去了,水还减不下来。有没有前辈能指点一下。
 