• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

stp真空保温材料

我劝楼上不要浪费口水啦,有那时间注意你们附近的VIP保温工程吧。好像楼上是江苏的,现在我知道的在江苏就有10几个保温工程应用STP了,有时间不如我们交流一下你们那具体的应用VIP情况那、、、
 
"发泡大侠 发表:
我劝楼上不要浪费口水啦,有那时间注意你们附近的VIP保温工程吧。好像楼上是江苏的,现在我知道的在江苏就有10几个保温工程应用STP了,有时间不如我们交流一下你们那具体的应用VIP情况那、、、
sTP保温不过就—小小的跳蚤,还真能跳上梁,一个江苏有多少保温工程吗,十几个工程还需要去关心吗,再说这玩意还能忽悠到江苏来。也不看看长江三角洲是啥地方。这玩意技术没什么特别的。靠点低下的手法在论坛赚了点口水,不要以为那是人气。
 
"发泡大侠 发表:
我劝楼上不要浪费口水啦,有那时间注意你们附近的VIP保温工程吧。好像楼上是江j苏的,现在我知道的在江苏就有10几个保温工程应用STP了,有时间不如我们交流一下你们那具体的应用VIP情况那、、、

江苏做STP板代理商们肠子都悔青了!现在谈STP就心烦!
 
"夜雨 发表:
sTP保温不过就—小小的跳蚤,还真能跳上梁,一个江苏有多少保温工程吗,十几个工程还需要去关心吗,再说这玩意还能忽悠到江苏来。也不看看长江三角洲是啥地方。这玩意技术没什么特别的。靠点低下的手法在论坛赚了点口水,不要以为那是人气。

我顶你,苔支持你了!十几个所谓的工程可能比十几个厕所的建筑面积差不多,不值得一体,泱泱长三角,九十牛一毛啊!可以忽略不计!
 
"czswhg2009 发表:
江苏做STP板代理商们肠子都悔青了!现在谈STP就心烦!
请问楼上:江苏STP代理商的‘肠子’ 到底是怎么悔的、青到什么程度?
能不能具体举例说明一下啊,我们大家都见识一下,引以为戒,以免我们‘重蹈覆辙’、、、先谢谢你啦。
 
"czswhg2009 发表:
我顶你,苔支持你了!十几个所谓的工程可能比十几个厕所的建筑面积差不多,不值得一体,泱泱长三角,九十牛一毛啊!可以忽略不计!
哈哈,我在江苏看到的VIP保温建筑一个有5万平米,你们江苏厕所的建筑面积一个工程有5万平米???不是牛啦,也不是象啦、、、怎么说不值一提那,可以申请吉尼斯世界记录啦、、、
开个玩笑,活跃一下讨论气氛,我也感到有些沉闷,就破例啦,请多包涵、、、
 
"355069167 发表:
VIP是的真空膜一般是聚乙烯膜复合铝箔,聚乙烯层肯定是不防火的。但是薄薄的一层在火灾发生时不足以促进火势的蔓延。国外的VIP芯层多采用气凝胶(超级绝热材料,导热系数低于空气导热系数0.026,通常在0.014-0.02之间),外层为铝箔真空膜。国内的真空保温芯是用二氧化硅二次成型工艺制成的导热系数在0.038左右。同样真空度下,国内的VIP导热系数低于0.01以下是值得怀疑的。
那么刚才楼上有位说芯材是什么无机纤维材料粉末,好像就不对了。
 
"jin7823 发表:
那么刚才楼上有位说芯材是什么无机纤维材料粉末,好像就不对了。
怀疑是可以理解的,但事实就是低于0.01,请记住:导热系数低不仅仅是靠芯材啊!
 
"dlSTP 发表:
怀疑是可以理解的,但事实就是低于0.01,请记住:导热系数低不仅仅是靠芯材啊!
你应该是厂家的吧!虽然没有见过你的材料,也没有见过你们家的检测报告,刚开始时看过贵公司的网站,导热系数前后曾有过误差,有些页面标注的是0.008,有的页面却是0.006,请问下你的导热系数是在那儿测试的?测试执行的又是什么标准?用的导热系数测试仪又是那儿生产的?是否可以在这儿贴出来,让我们也见识下子,长点子见识,总不能让人说我们老爷们也头发长见识短吧!目前我拿到手的唯一单一材料低到0.02以下的,目前世界公认的只有气凝胶材料。还有一个你可以说是疑问:就是目前据我所知,导热系数测试仪能否精确到0.0001还是个问题。
 
"dlSTP 发表:
怀疑是可以理解的,但事实就是低于0.01,请记住:导热系数低不仅仅是靠芯材啊!
我知道你们一个是靠抽真空,另一个是靠芯材复合,使导热系数大大降低,这个理论是成立的。但我想请教下子,纤维材料松散和密实时的导热系数你自己测过没有?棉类的材料,在管道上面用,为什么要上面厚下面簿,我想是做这个材料的都知道是怎么回吧!那么无机纤维粉碎成粉后,那它的导热系数,我想在这儿也请前辈们给出一个见解?
 
鉴于几个STP工程施工完毕后的经验总结,为提高STP保温系统的安全性质指标,如安全系数、抗拉强度和系统的稳定性,在粘贴完毕STP保温板后,应注意以下几个方面的事项:
1、基层的含水率;基层如含湿量较大,或者接触不到阳光的地带,应在其干燥后进行施工。
2、外界的天气状况:STP板的施工不同于EPS/XPS系统,不是小雨、阴天或者恶劣天气能干的。
3、外界的空气湿度:一定要注意,特别是雨季的时候。
4、将搭接方式转变为对接,同时将STP保温板粘贴面在自然状态下工序间歇5-7天。
 
"likekd 发表:
4、将搭接方式转变为对接,。
对接?折边吗?“将STP保温板粘贴面在自然状态下工序间歇5-7天”对干燥有好处,但必定会增加板的漏气啊,我倒觉得在非雨季,可以适当缩短时间,至少应该尽快把板缝用保温砂浆填平
 
1,首先声明我不是厂家的
2,目前各地检测站现有仪器检测的灵敏度不够,需要专门的检测仪器!但确实有这种仪器,改日我晾一下
3,芯材不是简单的无机纤维“密实”,据我了解,主要是由硅灰组成,主要粒径0.1-.03μm,你可以自己了解一下嘞
 
"安静的聆听自己的世界 发表:
个人感觉现在应该研究施工工艺这个问题,就我这几天去几个工地而言发现施工工艺很差,很多工人都是第一次接触这个板材。
目前很多施工单位都是原先从事苯板施工的,很少关心表面平整度问题和板缝处理问题,更有甚者,所用的粘接砂浆等质次价低,靠保温钉固定,以这样的队伍施工,再好的材料不按规矩施工也是白费啊
 
"dlSTP 发表:
对接?折边吗?“将STP保温板粘贴面在自然状态下工序间歇5-7天”对干燥有好处,但必定会增加板的漏气啊,我倒觉得在非雨季,可以适当缩短时间,至少应该尽快把板缝用保温砂浆填平
不折边进行对接,同时预留一定宽度的缝隙方面排气、排水。
现在厂家的STP板子整体质量已提升,选择好的施工队伍进行施工是降低漏气的关键。
按照基层的含水率状况、空气的湿度及STP板本身的水蒸气渗透系数,加上板子边缘地带排水的速率,建议干燥5-7天,而后再进行板缝的嵌缝工作。
 
"likekd 发表:
,同时预留一定宽度的缝隙方面排气、排水。
现在厂家的STP板子整体质量已提升,选择好的施工队伍进行施工是降低漏气的关键。
按照基层的含水率状况、空气的湿度及STP板本身的水蒸气渗透系数,加上板子边缘地带排水的速率,建议干燥5-7天,而后再进行板缝的嵌缝工作。

不折边进行对接?板缝太宽了吧
 
后退
顶部