• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

stp真空保温材料

"jlych121426 发表:
应该也和工人施工素质有关吧,这个地方做的就挺好的

手机没有信号也和工人施工素质有关???????
 
"czswhg2009 发表:
手机没有信号也和工人施工素质有关???????
 

附件

  • 20110713(009).jpg
    20110713(009).jpg
    259.8 KB · 查看: 71

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
苏州维艾普VIP,我跟他们打过交道,只能用一个词形容那家厂:搅屎棍
 
请问这位朋友,所发照片工程具体位置在哪?因为一直对spt很感兴趣,想实地看一下! 谢谢
 
似乎VIP很娇贵,名副其实啊!

从材料的角度讲,现在的VIP应用在建筑领域,还存在很大问题。我看并非很多人认为的这个VIP已经走出实验室,剩下的是施工等问题了。要解决施工、打孔等问题,还得从材料上着手解决,因此个人认为至少目前为止,国内的VIP还达不到在建筑领域所谓的60年应用水平。估计再过三年来看,现在的工程到时就可想而知了。

国内的VIP怎么做成的,大家应该比我更清楚更了解。现在这样的VIP解决方案看来是行不通的,关键在真空隔热保温,但应用在建筑领域就太娇贵了,因为要考虑施工以及成本,不象工业应用。因此从材料上来说,现在的方案是行不通的,如今的原理是难以应用的。还得继续开发新材料,不是随便找些隔热材料抽个真空,封上就可以了。

现在的VIP,致命弱点就是长期真空的保持。因此不能钉,不能切割,不能打孔,这些都切中现今VIP的要害。从其他的角度开发新型的隔热保温材料才是解决建筑领域保温材料的关键。
 
刚接触VIP,STP
想问一下STP的生产工艺
生产过程中主要有哪几个步骤
用到什么生产设备
比如,如何抽真空,然后用铝箔包装的
谢谢
 
"czswhg2009 发表:
我比较相信苏州的东西,苏南生产的东西再怎么不好也比长江以北地区做的材料好的多的多。
首先谢谢您的肯定,但STP真正的应用还存在许许多多的问题,这点我们并不回避,现在发现的问题越多,会尽可能的减少上墙后的问题。我们也将尽自己最大的努力,同时也携手其他商家以及搞施工的一起解决现在出现的一些问题。
 
STP工程用于石材干挂的相对多一点,以上照片是南京晓庄广场西一个大地建设的工地,如果大家详细看楼上STP厂家的贴子,会发现一个问题,他们总是在说只是研发一种保温性能良好的产品,并不是施工单位,在施工中所遇到的问题还是要请专业施工单位来解决相关问题,这样的话问题不就出来了啊,水泥发泡也好,STP也好都是新产品,那个施工单位能做好这个呢?国内这二三家STP生产厂家都是只卖材料不施工,他们自己也知道施工中所遇害到的问题他们自己解决不了,所以所有的风险都转嫁到了施工方身上,材料不错,大家卖材料还是能挣到钱的,以后的问题让开发商自己买单吧,呵呵,不过最近买单的还是那些每月向银行交钱的大众老百性
 
"bitcents 发表:
刚接触VIP,STP
想问一下STP的生产工艺
生产过程中主要有哪几个步骤
用到什么生产设备
比如,如何抽真空,然后用铝箔包装的
谢谢

楼上:我也许可以助你一臂之力QQ1509867318
 
jackypgl 发表:
我是做外墙装饰与保温,在南京看了SPT的工程:(都是楼上提出的,不过现在看到实际工程
关于热桥冷桥的问题,我觉得最好做相关的计算是否在此部位出现冷凝水才是关键,同时在搭接方式上做好一定的计算,去避免因为搭接方式的问题造成主体部位传热系数较高,进而对整个外墙平均传热系数产生较大的波动;
若STP板采用对接方式,那么在接口位置可能会出现一定的冷凝,但若采用搭接的方式则可以避免。
但鉴于STP板本身的规格与墙面的长度、宽度及窗间距等各方面在建筑模数上存在不一致性,故STP板的施工应采用混合施工方式进行粘贴,一方面为湿度较大地区的“建筑呼吸”做好相关的透气性工作,另一方面又为系统本身的安全性能提供一定的帮助。
再者楼上出现的剥离问题,个人认为在基面的处理上,请各位行家一定要注意界面材料的选用;
科瑞的施工导则在整体的外保温施工上给予了一定的宏观指导,但在安全第一的前提下,应对导则进行二次修订,若直接用粘结砂浆粘贴STP板,或者直接用抗裂砂浆涂抹于STP板上,我相信一定会出现剥离的。
 
"HD-STP 发表:
芯材不一样,是纤维不是粉末状的白炭黑,导热系数更低(0.0058),尺寸更稳定,还可以打孔 ,详细资料可以查看下列网站查看附件 6583
http://www.es-vip.com/products/HD_STPchaobogaoxiaobaowenban/
HD-STP你好,我看到贵方材料里面的芯体(为18层的矿棉纸),其他的芯体材料没有见到,此材料在防火方面、导热方面应该是没有什么大的问题,现在的问题是,芯体材料在偶然因素下的破损或者遇水状况下、再或者因为水泥砂浆本身水体较大,进入材料内部,会出现发胀现象。若涂料饰面,一定开裂。请问贵方是否考虑到安全性?
 
"likekd 发表:
关于铝箔与砂浆之间的耐碱关系及耐久性方面,请问大家有没有什么高见?

严格说:是复合膜与玻纤布的之间的粘接强度;及玻纤布与粘接砂浆之间的粘接强度和耐久性问题。前者是生产厂家必须解决的(现在没有行业标准,只能按厂家标准,因为带玻纤布的铝箔复合膜是近几年才出的,VIP生产厂家可能也是订购的,这涉及产业链啦、、、);后者是生产、施工企业均可以解决的,应该生产企业为主,但现在是严重供不应求,施工企业自己解决吧(问题不大,但就有直接上墙的,这就是生产企业的问题了。)、、、建议生产企业要正视、重视这个问题,现在应用方面,这个潜在危险看来是明显直接的(比真空衰减问题),在施工期就发生了玻纤的(2面)分离,是大问题啦、、、
 
看来STP最大的问题还是在开裂与粘贴上,外装做涂料面的,那做那死啊!!!
 
"y0041542 发表:
苏州维艾普VIP,我跟他们打过交道,只能用一个词形容那家厂:搅屎棍
那样形容也不至于吧.......人家看到那产品火,上去做一把很正常的事情,他保温没做过那是事实,那也不影响开发产品啊,他可以花钱挖人,可以送技术人员到到其他厂家培训,可以到其他厂家借点技术和信息什么的,那是个新东西,有多少成熟的技术可以借鉴?有多少完美的工艺可以获取,大家都是在摸索中前进。
苏州维艾普的板子我看到了,产品是好东西,但他地方用错了,不应该用在墙体保温,应该用在冷藏车保温(重量轻),主要的问题是伸缩率,我做了破坏性的实验,把1cm厚真空状态的样板切开,结果很失望,厚度变成了1.5cm,膨胀了三分之一,那要是上墙了怎么办?真空保温板哪个厂家敢打保票,说“我的板子百分百不会漏气”,那要是上墙了瓷砖也贴上了,然后板子漏气,墙面鼓出5mm四周产生裂缝,怎么办?修吗?在高楼20层没有脚手架............够呛啊!在车厢的夹层里就没事了,外面有铁板挡着反正也看不到。
因此本人觉得,苏州维艾普想做STP板,那首先就要解决伸缩率的问题,把伸缩率控制在一个很小的安全范围,不能超过5%吧,就算漏气后也不会膨胀,最多损失导热系数,不会造成墙面开裂鼓包,大家想啊,装空调、装落水管、装防盗窗等等.......都要钻洞打钉什么的,鼓出来很危险的,瓷砖下坠要砸坏人的啊!
 
"czswhg2009 发表:
我比较相信苏州的东西,苏南生产的东西再怎么不好也比长江以北地区做的材料好的多的多。
我不知道发帖的人是哪的,但你那偏见我觉得有必要纠正,苏南的产品就哪么好吗?长江以北地区的工厂都关门到苏南去吗?
不能那么说的,苏南苏北都是一家人,北方那么多优秀的企业生产那么多品牌的产品地位不可动摇,你那么说会招人骂的明白吗?其实你那样说是二头不讨好的,不管你是不是苏州厂家的托或本身就是苏州厂家的人,那样说只能有损苏州、苏南的形象,是挑唆苏州、苏南与苏北、长江以北的关系,苏州的发展离不开苏北人民的支持,苏州人决不允许你的挑拨,苏州人会唾骂你、遗弃你、诅咒你......苏北人当然也要骂你:说你狗眼看"北'低什么的,当然我也搞不懂,说你傻吧,好像也不傻,能上网、能打几个字、还能找到干粉砂浆论坛来。说你聪明吧,也很难说,发出那样愚蠢的文字招人骂。没人让你二头讨好,起码不要去做二头讨骂的事情,猪还知道长肉回报,狗还摇尾巴讨人喜呢!
 
在国家没有正式标准之前,大家都在摸索前进,一定要慎重,要讲企业道德,在自己没有绝对把握之前,推向市场要稳妥,不要轻易忽悠,更且忌见钱眼开,乱搅浑水误导,狡兔三窟,托来托去不好,耐住寂寞,认真做事最好,反映有快慢,时间一长,大家都会明白。
 