• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

stp真空保温材料

"lcy19770527 发表:
再有铝箔的粘合需要胶黏剂,有机胶黏剂如何保证板材的长久性,现场就发现有些板子已经漏气。再有最初见到的STP内部是白色纤维状材料,后来变成了粉状物加纤维,是不是考虑到A级防火变了,改良后的导热是不是与之前的白色纤维的相同,我前年去日本松下公司参观见过这个东西,主要用于冰箱行业,东西是好东西关键解决便于施工以及板材漏气问题。

楼主有没有相关的图片下发出来,大家都细细看看
 
"zy2003999 发表:
貌似在其老巢原采用STP的项目,只做了部分几幢就被其它保温材取代,原因不明,请相关方求证。

貌似???老巢???请教、、、
 
现场施工由于材料原因不可现场裁切,建筑物边缝处、窗口处、墙角处都用20~30mm玻化微珠抹平,很难控制冷桥;还是复合做法,但是保温层厚度太低了,玻化微珠面积很大,冷桥难以避免。
 
"发泡大侠 发表:
貌似???老巢???请教、、、
青岛啊,也许是质量问题,也许是产能问题,但道听途说,不足为凭,故来求证。本人对新型的外保温材料高度关注,希望有万全之材!
 
"mjgs015 发表:
现场施工由于材料原因不可现场裁切,建筑物边缝处、窗口处、墙角处都用20~30mm玻化微珠抹平,很难控制冷桥;还是复合做法,但是保温层厚度太低了,玻化微珠面积很大,冷桥难以避免。
不可剪裁确实是STP板的遗憾,但窗口处的保温砂浆抹平厚度应该视该材料的导热系数测算确定,如一味的用20~30mm玻化微珠抹平,当然很难控制冷桥,由此可见预留好洞口的尺寸很关键-----这就需要自己注意了。至于边缝和墙角处是需要首先黏贴的部位,必须先把这部分粘好后再向内持续粘贴,一般不会出现用保温砂浆抹平的现象啊。
 
"zy2003999 发表:
青岛啊,也许是质量问题,也许是产能问题,但道听途说,不足为凭,故来求证。本人对新型的外保温材料高度关注,希望有万全之材!
青岛STP目前最主要的问题是产能问题,产能严重不足致使很多已选择该产品的项目不得不放弃。
 
"dlSTP 发表:
青岛STP目前最主要的问题是产能问题,产能严重不足致使很多已选择该产品的项目不得不放弃。
但愿如此!
 
各位STP代理:厂家是怎么答复你们的‘产能’问题啊,我看前阶段厂家营销不是‘守株待兔’,而是‘张网接鱼’啊、、、
 
"发泡大侠 发表:
各位STP代理:厂家是怎么答复你们的‘产能’问题啊,我看前阶段厂家营销不是‘守株待兔’,而是‘张网接鱼’啊、、、
现在的产能绝对不够,引起很多客户投诉啊,期望芜湖新厂尽快投产,不但从技术上更在产量上有个重大突破才行啊,“张网接鱼”后鱼是进来不少,网破了只能又漏掉了呗!!:(
 
"czswhg2009 发表:
STP是个忽悠人的玩意,既不能打钉,又不能切割,怎么施工?说可以按装饰一体化的方法做,毛大的厂,你怎么做?厂房就3小排平房,什么都没有。不好意思,我去过他们的厂。

现在苏州这边有家厂做的可以打铆钉。
 
"HD-STP 发表:
芯材不一样,是纤维不是粉末状的白炭黑,导热系数更低(0.0058),尺寸更稳定,还可以打孔 ,详细资料可以查看下列网站查看附件 6583
http://www.es-vip.com/products/HD_STPchaobogaoxiaobaowenban/
看了这个厂家的网站,之前是专做器具绝热、设备绝热的,根本就没有什么外保温行业经验,国家现在要求A级防火,看到了商机就顺便做一做。又是单一销售保温板材的,粘结砂浆、抗裂砂浆、耐碱玻纤网以及饰面层材料全部外购,毫无匹配性和系统性可言。
产品介绍避重就轻
单位面积质量轻,上墙后每平米重量约为3—10公斤,仅为瓷砖的1/4,施工后不易脱落,安全性高。
拿保温材料和饰面材料两种功能性不同的东西做对比?难道一个瓷砖饰面保温体系你贴完板子就可以不用做瓷砖了?
产品技术指标里出现了耐酸、耐碱、耐盐雾几项外墙涂料指标很莫名其妙,吸水量、不透水性、耐冻融几项指标呢?
 
"qyhj1980 发表:
您好!这个公司的主要产品有超细玻璃棉、真空绝热板芯材、真空绝热板、建筑用真空绝热板(也就是HD-STP),对于STP在国内是个新领域,没有经验是正常的。但公司生产的玻璃棉、VIP、VIP芯材等产品远销国内外。A级防火是毋庸置疑的。感谢您的宝贵意见,公司网站确实 QQ截图20110721100551.png 存在不少问题,不过可能有的您还没有看到。耐酸、耐碱等性能是必须要的,应为上墙后是与水泥接触的,而水泥一般是呈强碱性的(一般的PH在11左右),而且耐冻融等指标也是有的。详见如下
 
"发泡大侠 发表:
各位STP代理:厂家是怎么答复你们的‘产能’问题啊,我看前阶段厂家营销不是‘守株待兔’,而是‘张网接鱼’啊、、、
你可以找我电话为13862285098
 
“对于STP在国内是个新领域,没有经验是正常的”这个可以理解,但是没有保温行业经验这也是事实,希望厂家不要把保温材料等同于保温工程,毕竟板材只是整个体系众多材料当中的一环。我是搞施工的,对于我们来说关注的是整个体系的施工性,安全性,特别是新产品更需要厂家在技术和质量保证(成功案例、产品性能、售后服务、保温行业专业性)方面给出足够的安全感(有些厂家号称体系25年寿命,可能几年后就不做了,怎么来保证)!最重要的是施工完成后质保金能收得回来,别做完了还没过质保期就裂的裂,掉的掉!所有的材料在我们看来只是半成品,真正完工后交给业主的合格工程才是最终的成品。虽然这个行业前景广阔,机会也多,但是希望厂家能够考虑的充分一下,业主和代理商甚至施工人员的需求都能考虑到,而不仅仅是借东风的短期行为。
另外补充一下,我说的耐冻融指的是耐冻融10次循环指标,还有体系耐候性指标,不是指耐冻融拉伸粘结强度。板材是长期与水泥接触的,试问96h够吗?
“公司生产的玻璃棉、VIP、VIP芯材等产品远销国内外”这跟能不能上墙做保温一毛钱的关系都没有
 
板材是长期与水泥接触的,试问96h够吗?“96h是按国标制定的,实际应用中远不止这个标准,并且涉及技术方面的东西现在还不方便公开。上墙的一系列实验、测试和分析当然是必须的,但上墙是毋庸置疑的,国外早在70年代就已有上墙的实例了,最早研究并投入使用的国家有瑞士、德国、日本等。也就是说前途是光明的,道路是曲折的。 QQ截图20110721123336.png
 
说实话,我不太关心这种产品在国外运用和发展如何,国外早在70年代就已有上墙实例了,那国内呢?就好比“足球”和“中国足球”完全是两种不同的东西。拭目以待吧,做几个工程就知道了,口头上辩论这些都没什么意思。
 
欢迎楼上打破青岛的建筑VIP绝热板的垄断,不断竞争才能不断进步。请问:如果我去,能看到你们具体保温工程吗?
 
后退
顶部