工人反应砂浆黏 回抹子往下掉 上墙之后找平就开始往下掉

湿密度是实验室还是工地,工地会高点,粉可以降点石粉可以去掉或者减一点
 
我是说你家的设备是哪一家的?计量添加剂的秤精度能达到多少克?墙面是砖墙?加气块墙还是混凝土墙面?
 
应该是机制砂过细,和易性差。如果不能搞到天然砂,可以少加一点点的pva,以改善一下砂浆的和易性,可能会有帮助。
以前在浙江遇到过类似的问题,就是机制砂的问题
 
有条件的话可以把石粉换成粉煤灰,增加保水,引气量有点多。
老板:粉煤灰贵,不准用... 😎

应该是机制砂过细,和易性差。如果不能搞到天然砂,可以少加一点点的pva,以改善一下砂浆的和易性,可能会有帮助。
以前在浙江遇到过类似的问题,就是机制砂的问题
老板😛VA多贵啊,不准用...😎
 
可以降低容重1750左右,沙子含粉能有13多就不用石粉了,
 
这就是所谓的粘刀不粘墙,这种情况先把石粉降低,总含粉量不高,但是表现粘,石头材质会有影响,然后再调整砂浆和易性,把湿密度控制在1750-1800左右
 
工人反应砂浆黏 回抹子往下掉
上墙之后找平就开始往下掉,等会找平砂浆就干了 水泥120 石粉40 沙子840 含粉26-27 保水88-91 密度1850-1920
你这个含粉占得有点高了。沙子含粉都12%了,控一下沙子含粉量,把容重做低一点,控制在1750-1830就差不多了。你这个黏度,是石粉和水泥产生的。回抹黏度大,把砂浆带出来了。
 
我来说两句?我觉得配比问题不大,不过有一点值得注意,砂子细度模数和级配。另外现场墙体是剪力墙的话,那是重灾区,看看界面剂做的标不标准,然后看抹灰厚度。关于粘嘛,就看料和工人施工习惯咯,从纤维素上入手。
 
后退
顶部