H hbjlgel 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2019-09-04 帖子 162 反馈 14 积分 674 2024-08-06 #21 湿密度是实验室还是工地,工地会高点,粉可以降点石粉可以去掉或者减一点
一路砼行666 见习生 1 新人进步徽章 注册 2023-06-27 帖子 72 反馈 1 积分 347 QQ 2298245682 微信 18866405539 2024-08-06 #22 hbjlgel 发表: 湿密度是实验室还是工地,工地会高点,粉可以降点石粉可以去掉或者减一点 点击展开... 实验室 工地上1940左右
砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 853 反馈 391 积分 2,719 QQ 245437605 微信 15280981843 2024-08-06 #23 一路砼行666 发表: 沙子含粉14个左右 总含粉27 点击展开... 石粉降低一点啊
子天新材 配方师 2 2 原创先锋徽章 武林高手 江湖大侠 特殊贡献徽章 注册 2022-08-05 帖子 516 反馈 126 积分 1,666 QQ 285267817 2024-08-06 #24 我是说你家的设备是哪一家的?计量添加剂的秤精度能达到多少克?墙面是砖墙?加气块墙还是混凝土墙面?
H hbjlgel 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2019-09-04 帖子 162 反馈 14 积分 674 2024-08-06 #25 总粉降到22左右,容重重了降一点,降个100都会好很多
一路砼行666 见习生 1 新人进步徽章 注册 2023-06-27 帖子 72 反馈 1 积分 347 QQ 2298245682 微信 18866405539 2024-08-06 #26 子天新材 发表: 我是说你家的设备是哪一家的?计量添加剂的秤精度能达到多少克?墙面是砖墙?加气块墙还是混凝土墙面? 点击展开... 晨日的设备 计量称0.01克 加气块不严重 混凝土墙严重
子天新材 配方师 2 2 原创先锋徽章 武林高手 江湖大侠 特殊贡献徽章 注册 2022-08-05 帖子 516 反馈 126 积分 1,666 QQ 285267817 2024-08-06 #27 一路砼行666 发表: 晨日的设备 计量称0.01克 加气块不严重 混凝土墙严重 点击展开... 那就对啦 混凝土墙面是要做界面处理的,混凝土墙面有脱模剂非常光滑,就是做界面处理,没处理好也是空鼓的重灾区
一路砼行666 发表: 晨日的设备 计量称0.01克 加气块不严重 混凝土墙严重 点击展开... 那就对啦 混凝土墙面是要做界面处理的,混凝土墙面有脱模剂非常光滑,就是做界面处理,没处理好也是空鼓的重灾区
H hbjlgel 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2019-09-04 帖子 162 反馈 14 积分 674 2024-08-06 #28 子天新材 发表: 我是说你家的设备是哪一家的?计量添加剂的秤精度能达到多少克?墙面是砖墙?加气块墙还是混凝土墙面? 点击展开... 混凝土墙吧,加气块刮面不太可能会掉砂浆
搞 搞腻子的粉刷匠 见习生 注册 2024-05-25 帖子 3 反馈 1 积分 126 QQ 970364256 微信 18801276491 2024-08-06 #29 有条件的话可以把石粉换成粉煤灰,增加保水,引气量有点多。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,127 解答 114 反馈 9,700 积分 68,918 2024-08-07 #30 应该是机制砂过细,和易性差。如果不能搞到天然砂,可以少加一点点的pva,以改善一下砂浆的和易性,可能会有帮助。 以前在浙江遇到过类似的问题,就是机制砂的问题
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,038 反馈 700 积分 5,786 2024-08-07 #31 搞腻子的粉刷匠 发表: 有条件的话可以把石粉换成粉煤灰,增加保水,引气量有点多。 点击展开... 老板:粉煤灰贵,不准用... 凯旋 发表: 应该是机制砂过细,和易性差。如果不能搞到天然砂,可以少加一点点的pva,以改善一下砂浆的和易性,可能会有帮助。 以前在浙江遇到过类似的问题,就是机制砂的问题 点击展开... 老板VA多贵啊,不准用...
搞腻子的粉刷匠 发表: 有条件的话可以把石粉换成粉煤灰,增加保水,引气量有点多。 点击展开... 老板:粉煤灰贵,不准用... 凯旋 发表: 应该是机制砂过细,和易性差。如果不能搞到天然砂,可以少加一点点的pva,以改善一下砂浆的和易性,可能会有帮助。 以前在浙江遇到过类似的问题,就是机制砂的问题 点击展开... 老板VA多贵啊,不准用...
感恩遇见 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2019-09-28 帖子 183 反馈 35 积分 427 2024-08-15 #32 子天新材 发表: 去工地看下,是什么类型的墙面往下掉?抹灰前墙面湿润了吗?你的添加剂秤计量精度能达到多少?什么设备? 点击展开... 老哥,你越来越稳了
F FEM 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2021-03-11 帖子 108 反馈 29 积分 724 QQ 596156089 2024-08-15 #33 可以降低容重1750左右,沙子含粉能有13多就不用石粉了,
Mr. YU 试验员 1 新人进步徽章 注册 2014-08-16 帖子 77 反馈 13 积分 518 QQ 406337896 2024-08-16 #34 一路砼行666 发表: 细度2.1左右 沙子级配改变不了 点击展开... 砂子有点细,含粉又多,这不光这点问题吧,是不是还有横向短裂纹
和 和泥和你 试验员 1 新人进步徽章 注册 2017-02-28 帖子 59 反馈 14 积分 641 QQ 250885013 2024-08-16 #36 这就是所谓的粘刀不粘墙,这种情况先把石粉降低,总含粉量不高,但是表现粘,石头材质会有影响,然后再调整砂浆和易性,把湿密度控制在1750-1800左右
L -Lai 试验员 1 新人进步徽章 注册 2019-11-04 帖子 100 反馈 23 积分 295 2024-08-17 #37 一路砼行666 发表: 工人反应砂浆黏 回抹子往下掉 上墙之后找平就开始往下掉,等会找平砂浆就干了 水泥120 石粉40 沙子840 含粉26-27 保水88-91 密度1850-1920 点击展开... 你这个含粉占得有点高了。沙子含粉都12%了,控一下沙子含粉量,把容重做低一点,控制在1750-1830就差不多了。你这个黏度,是石粉和水泥产生的。回抹黏度大,把砂浆带出来了。
一路砼行666 发表: 工人反应砂浆黏 回抹子往下掉 上墙之后找平就开始往下掉,等会找平砂浆就干了 水泥120 石粉40 沙子840 含粉26-27 保水88-91 密度1850-1920 点击展开... 你这个含粉占得有点高了。沙子含粉都12%了,控一下沙子含粉量,把容重做低一点,控制在1750-1830就差不多了。你这个黏度,是石粉和水泥产生的。回抹黏度大,把砂浆带出来了。
子天新材 配方师 2 2 原创先锋徽章 武林高手 江湖大侠 特殊贡献徽章 注册 2022-08-05 帖子 516 反馈 126 积分 1,666 QQ 285267817 2024-08-17 #38 机制砂砂子含粉12%也叫高吗? 😆
感恩遇见 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2019-09-28 帖子 183 反馈 35 积分 427 2024-08-20 #39 我来说两句?我觉得配比问题不大,不过有一点值得注意,砂子细度模数和级配。另外现场墙体是剪力墙的话,那是重灾区,看看界面剂做的标不标准,然后看抹灰厚度。关于粘嘛,就看料和工人施工习惯咯,从纤维素上入手。
yyanhui0523 研发工程师 2 2 原创先锋徽章 注册 2014-11-11 帖子 261 反馈 59 积分 837 QQ 402348825 微信 13851932256 2024-08-21 #40 黏刀不黏墙,有点意思