• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

关于预拌砂浆的使用时间的疑惑

荔小砼

见习生
注册
2023-08-16
帖子
8
反馈
1
积分
45
QQ
3212224546
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203 - 2011
4.0.10 现场拌制的砂浆应随伴随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕,当施工期间最高温度超过30℃时,应在2h内使用完毕。预拌砂浆即蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂方提供的说明书确定。

请问预拌砂浆的使用时间有可能达到12小时吗?期间是否需要加水?如果加了水继续搅拌,那么这算是预拌砂浆还是现场拌制的砂浆,是否会影响配合比?
请问我需要查询哪些相关知识点和标准规范?
谢谢!
 
25181不是有标准只能加一次水吗,干嘛要用12小时呢,和灰工人一天就上2小时班?和完下班?开放时间太长了强度还是影响蛮大的
现场情况是:砌砖用的砂浆,早上送来,上午没用完,下午加水搅拌继续用。管理的人说是设计成最长12小时的使用时间,我不清楚其中是否有依据。
你说的这个标准我待会去查查看。
 
现场情况是:砌砖用的砂浆,早上送来,上午没用完,下午加水搅拌继续用。管理的人说是设计成最长12小时的使用时间,我不清楚其中是否有依据。
你说的这个标准我待会去查查看。
让他一次少和一点,标准是3个小时用完他要用12小时那应该是你让他找一个12小时标准出来。
 
好的,谢谢呀。
资料员相对于施工员这些需要考虑的问题更多,作为专业领域的人员要学会自己查找相关信息,每个材料都有其相应的标准,而且标准里绝对写了有分类,不同分类下都有各自不同的技术指标,这些东西都是水到渠成的东西,只要肯用心,不可能找不到相关的信息...
 
后退
顶部