关于加气块专用砂浆的疑惑

随便找了个图纸:
查看附件 44912

JCT890-2017蒸压加气混凝土墙体专用砂浆:
查看附件 44914

GB 50574-2010 墙体材料应用统一技术规范:
查看附件 44913

GB 50924-2014 砌体结构工程施工规范[附条文说明]:
查看附件 44915
谢谢,那意思是不是就是说,加气块砌筑就是两种,一种就是Ma薄砌,另一种就是Mb或M其他代号的普通预拌砂浆厚砌?不存在说有Ma砂浆厚砌的情况?
 
谢谢,那意思是不是就是说,加气块砌筑就是两种,一种就是Ma薄砌,另一种就是Mb或M其他代号的普通预拌砂浆厚砌?不存在说有Ma砂浆厚砌的情况?
我相信标准上写得很明白了,理解能力很重要,请原谅我的表达能力...
 
那意思是不是就是说,加气块砌筑就是两种,一种就是Ma薄砌,另一种就是Mb或M其他代号的普通预拌砂浆厚砌?不存在说有Ma砂浆厚砌的情况?
jct890-2017这个标准,里面规定了DMa就是蒸压加气混凝土专用砂浆用的薄砌筑,对应的产品技术指标也在里面,大家平时说的M和MB就是指普通干混砌筑。薄砌筑拿来厚砌,或者厚抹灰拿来薄砌,实际用起来都挺膈应的,不说检测数据和质量问题,工人就是第一个接受不了的。薄砂浆拿来厚砌,没办法控制厚度的,硬是做厚了砖跟砖之间会滑动,最后就是墙不平或者歪了,倒不是一定会,但是风险是提高了。普通砌筑做薄施工性特别差,强度也起不来。至于有没有Ma砂浆拿来厚砌的情况,就不知道有没有标准规定了这种具体施工项目的要求了,大概没有吧。然后因为这样子做也跟工人的施工习惯不匹配,所以实际上这样做的估计也不会很多。
我觉得是设计图纸的问题,如果可以的话沟通一下,为什么非要厚砌。以这种不匹配的施工来使用薄砌的原因是什么。要是没办法沟通就以设计图纸为准,让他们补充一下具体标准号和产品类型。
 
因为我不是从事砂浆专业的,我只是做工程监理的。我想知道一个确切的答案,就是用于厚砌的加气块砂浆是否就是普通砂浆,市场上没有所谓的用于加气块厚砌的砂浆?这对于我来说,是一个进场材料是否符合设计及图纸标准的原则性问题。谢谢
好像也没哪个标准规定哪种砂浆必须用于哪里怎么用。标准都是规定了某类产品应该具有什么特性和数据要求。市场上有没有用于加气砖厚砌的砂浆这个问题,一般产品都是薄砌的,要厚砌的话要稍微调整一下配比,如果这个工厂已经跟这个设计单位合作比较久了可能就是已经调整好了。先问一下设计和甲方吧,要是他们都觉得这个施工和产品没问题,说不定是长期合作了,就不要淌这趟水了。
 
谢谢,那意思是不是就是说,加气块砌筑就是两种,一种就是Ma薄砌,另一种就是Mb或M其他代号的普通预拌砂浆厚砌?不存在说有Ma砂浆厚砌的情况?
是,不存在。用薄砌砂浆来厚砌是不允许的,薄砌砂浆过细,收缩大,要厚也厚不起来。但是有工地在薄砌砂浆里加砂加水泥来做厚砌。
 
是,不存在。用薄砌砂浆来厚砌是不允许的,薄砌砂浆过细,收缩大,要厚也厚不起来。但是有工地在薄砌砂浆里加砂加水泥来做厚砌。
我相信标准上写得很明白了,理解能力很重要,请原谅我的表达能力...
麻烦看下13J104这本图集《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》中6.13条关于厚砌筑砂浆的规定和A64页关于厚砌砂浆的性能指标要求,如果从这本图集角度来看,是存在保水率99%的且用于厚砌的加砌块专用砂浆的。你们的看法是什么? 1714664781279.png 1714664722762.png 1714664765791.png
 
我没遇到过99%的厚砌砂浆,检测了市面上的多款,全是含粉量都在50%左右,砂子特细,不可能具备厚砌。
谢谢,我就是看了几本规范,对加气块砌筑砂浆这块各写各的,让人看不明白,所以想问问市场上有没有规范里说的,用来厚砌的,保水率又是99%的砂浆
 
有的时候设计院不是完全对的。
 