剪力墙抹灰龟裂,求大神分析原因,万分感谢!

请各位大神协助分析下出问题的原因和验证思路,出问题的同批货物在别的项目并未发现此问题(都是抹在砖墙,没有在剪力墙施工)。
1、地点:广东惠州
2、问题发现时间:2023年5月份
3、问题描述
该工地为木模结构,上下垂直度相差比较多,为了美观,用抹灰砂浆做垂直度找平,剪力墙涂抹厚度为5-15mm。去年7月份开始送抹灰砂浆,配方一直没变(后续附配方),今年5月份工地在砂浆面层洒水发现有龟裂纹(工地反馈是在砂浆涂抹一个月后发现的),现场查看加气块砖墙基本没有问题,龟裂纹在剪力墙比较多,但是不是所有的剪力墙都出现问题。
4、存疑点:现场抹灰前涂刷了界面剂,现场淋水发现,界面剂面层有水珠,不怎么渗水;界面剂干燥后比较粘手,怀疑是界面剂质量不行,砂浆粘不住。
5、送货的抹灰砂浆配比

查看附件 36316

6、现场照片
查看附件 36317查看附件 36318查看附件 36319
 
当砂浆的抗拉粘接强度大于砂浆与基层的限制状态下的拉应力就不会开裂,在加气块上抹灰不裂是由于加气块强度很低、限制很小、产生的拉应力小,剪力墙为较高标号的密实混凝土、限制力大、产生的拉应力大于了该砂浆的抗拉粘接强度,造成了开裂,,界面剂只会造成空鼓。应选择抗裂抹灰砂浆,且施工时不宜厚度过厚,过厚时,分次涂抹、视情况加入玻纤网。该砂浆配方中,石粉(吃水量大,会增加干缩。)换成二级以上粉煤灰,选用高粘度纤维素,增加胶粉4kg ,PP纤维0.3kg ,这样可提高抗拉粘接强度、减少收缩、提高抗裂性能。
 
粉料多导致砂浆对抹灰基层要求适应差,所以有的行,有的不行
 
剪力墙抹灰砂浆出现空鼓开裂现象是工程项目中比较普遍的现象,特别是水泥抹灰砂浆,石膏基抹灰砂浆就会好很多。
仅从配方角度,帖主的配方基本可以满足GB/T25181标准中干混砂浆薄层抹灰的技术标准,纤维素醚选择得当的话应能满足保水率99%和强度10MPa,用于砌体结构基层问题不大。但是用于混凝土基层上,抗裂性需要格外关注。
大量的现场施工实践证明,在剪力墙上施工薄层抹灰,特别是厚度大于10mm以上时,GB/T25181标准薄层抹灰技术要求收缩率<0.2%是很难保证不开裂空鼓的,原因是剪力墙表面光滑,抹灰粘结力较差,另外剪力墙吸水速度慢,与普通砌筑墙体完全不同,因此水分挥发从抹灰表面挥发量大,表面干缩比较显著,这就是剪力墙上抹灰出现空鼓开裂的根本原因。
因此,配方技术上应特别考虑干燥收缩率,尤其14d内的早期收缩率,建议参考值<0.1%, 配方应向抗裂薄层抹灰方向靠,所有有利于减少收缩率的配方调整均是有益的。
当然界面剂也是一个重要的因素,市场上界面剂类型较多,比如单组份的液体界面剂(墙固地固类),有干粉类的混凝土界面剂,也有双组份的产品(甩浆,拉毛产品),这些不同类型和质量的界面剂对混凝土表面的施工效果存在很大的差异,因此抹灰和界面剂的匹配度也是重要的技术方向。