现场剪力墙洒水发现,剪力墙吸水也挺快的,但您说的这种界面剂涂刷后吸水慢,导致内外失水速度不一样,这倒是我没考虑的,谢谢指导,我这块也分析下你要是怀疑界面剂不行,拿个拉拔仪去工地上切几个点拉一下就知道了。龟裂99%是收缩,什么干燥收缩,自生收缩,温度收缩说不清楚啊。
普钠1kg存疑,砼结构本身不吸水,又做了不吸水的界面,上墙后早期强度上升慢,也会造成收缩大,高粘结强度是可以抵御砂浆自身收缩的,这大概也是为什么你砖墙不开裂的原因。
配方确实有待改善,其实我送的是薄层抹灰材料,因为工地墙体垂直度差,所以才会出现上下涂抹厚度不一样情况,沙子集配这块确实没有弄,我要改善下,纤维素用量已经改掉了,提升了,谢谢指导!缓凝剂添加量主要是我根据现有纤维素添加量,控制2H稠度损失率在10%左右添加的配方四不像。
厚抹水泥多,级配不合理,薄抹纤维素太少。
缓凝剂加多了。
好的,谢谢温度 湿度 风力 薄厚 施工前墙面湿度 施工后养护
谢谢指点,正在调整砂子集配、降低水泥添加量,谢谢指导个人感觉 你这抹灰砂浆配方搞得太复杂 42.5水泥 120 二级粉煤灰60 砂子要干净 粗细搭配820 纤维素醚 0.2 引气剂每吨30克 就够了 你试试这样裂缝会很少
应该是用机制砂做的。然后粉料偏高,砂子又偏粗,没做级配。建议调整砂子比例。请各位大神协助分析下出问题的原因和验证思路,出问题的同批货物在别的项目并未发现此问题(都是抹在砖墙,没有在剪力墙施工)。
1、地点:广东惠州
2、问题发现时间:2023年5月份
3、问题描述:
该工地为木模结构,上下垂直度相差比较多,为了美观,用抹灰砂浆做垂直度找平,剪力墙涂抹厚度为5-15mm。去年7月份开始送抹灰砂浆,配方一直没变(后续附配方),今年5月份工地在砂浆面层洒水发现有龟裂纹(工地反馈是在砂浆涂抹一个月后发现的),现场查看加气块砖墙基本没有问题,龟裂纹在剪力墙比较多,但是不是所有的剪力墙都出现问题。
4、存疑点:现场抹灰前涂刷了界面剂,现场淋水发现,界面剂面层有水珠,不怎么渗水;界面剂干燥后比较粘手,怀疑是界面剂质量不行,砂浆粘不住。
5、送货的抹灰砂浆配比:
查看附件 36316
6、现场照片:
查看附件 36317查看附件 36318查看附件 36319