个人感觉 你这抹灰砂浆配方搞得太复杂 42.5水泥 120 二级粉煤灰60 砂子要干净 粗细搭配820 纤维素醚 0.2 引气剂每吨30克 就够了 你试试这样裂缝会很少请各位大神协助分析下出问题的原因和验证思路,出问题的同批货物在别的项目并未发现此问题(都是抹在砖墙,没有在剪力墙施工)。
1、地点:广东惠州
2、问题发现时间:2023年5月份
3、问题描述:
该工地为木模结构,上下垂直度相差比较多,为了美观,用抹灰砂浆做垂直度找平,剪力墙涂抹厚度为5-15mm。去年7月份开始送抹灰砂浆,配方一直没变(后续附配方),今年5月份工地在砂浆面层洒水发现有龟裂纹(工地反馈是在砂浆涂抹一个月后发现的),现场查看加气块砖墙基本没有问题,龟裂纹在剪力墙比较多,但是不是所有的剪力墙都出现问题。
4、存疑点:现场抹灰前涂刷了界面剂,现场淋水发现,界面剂面层有水珠,不怎么渗水;界面剂干燥后比较粘手,怀疑是界面剂质量不行,砂浆粘不住。
5、送货的抹灰砂浆配比:
查看附件 36316
6、现场照片:
查看附件 36317查看附件 36318查看附件 36319
目前还没有切,等项目那边通知,一起切下来看现场检查是否有空鼓?
开裂地方厚度是多少?
是不是厚了出现开裂?