• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

剪力墙薄抹灰砂浆开裂严重,请教各位大神是什么原因引起的。

823282556

见习生
注册
2017-05-02
帖子
13
反馈
1
积分
31
QQ
823282556
裂纹大部分在剪力墙(每个套房大概会有3-5面墙出现裂),大部分裂纹呈现不规则交叉鸡爪裂缝,每条裂缝长度在1米左右,缝宽0.5-1mm。墙面平均抹灰厚度1cm,冲筋间距1.2米,墙面整体偏白。在不浇水的情况下看不出裂纹。这个工地所有的剪力墙都刷有液体界面剂,砖墙不刷。液体界面剂手感摸上去时粘手的,用指甲可以刮掉,比较软。
 

附件

  • 100242200481222512.jpg
    100242200481222512.jpg
    80.4 KB · 查看: 171
  • 106831362014855689.jpg
    106831362014855689.jpg
    163.5 KB · 查看: 165
  • 141555961530242320.jpg
    141555961530242320.jpg
    103 KB · 查看: 157
  • 164631438173229868.jpg
    164631438173229868.jpg
    114 KB · 查看: 150
  • 319406178867649140.jpg
    319406178867649140.jpg
    127 KB · 查看: 142
  • 415702857962784426.jpg
    415702857962784426.jpg
    152.8 KB · 查看: 129
  • 543283755780270957.jpg
    543283755780270957.jpg
    105.8 KB · 查看: 116
  • 890916145582369553.jpg
    890916145582369553.jpg
    111.4 KB · 查看: 119

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
要分析裂纹的原因,个人认为(不一定成熟,供参考):1、在不浇水的情况下看不出裂纹,浇水后有裂纹,这种裂纹有可能是表面泛出的胶膜破损,敲击看看有没有空鼓,没有空鼓的话,就没有什么影响。2、明显的裂纹可能是收缩裂纹,要从材料配方上进行分析。3、所谓界面剂,可能就是一种表面封闭树脂(加入增稠组份),一方面增加表面层与基层的粘接,另一方面封闭基层表面气孔。这种界面剂薄层涂刷对体系有什么影响,还不好说,个人有成功也有失败的案例,所以这种封闭加界面作用的材料,我还是以水泥基材料复合有机材料进行配方为主。
 
这是非常正常的收缩龟裂
一般裂纹是这个现象的,不洒水看不清楚,洒水后非常明显,主要是洒水后基面吸水量明显不同,产生色差了。不洒水都是水泥色,小的微小的裂纹看不到了
一般原因就是水泥量偏少,或者砂子级配不合理引起的,这是通病,并且是质量比较差的工程的通病
如果是商品砂浆,可以通过调整干混砂浆的配比来改善,例如砂子级配及水泥用量以及部分小料,这个是有点过于明显了
 
还没有发现空鼓,谢谢您的分析
 
这是非常正常的收缩龟裂
水泥量偏少,那您的意思是砂浆强度偏低吗?
 
表面龟裂,是表面失水的收缩裂缝,估计需要调整一下集料的比例,降低空隙率.
 
砂浆底面失水过多引起的塑性收缩裂,一原因为剪力墙吸水率较高(混凝土中粉煤灰及矿粉掺量过高),二原因是砂浆保水率不足
 