D demonrain 见习生 注册 2014-04-15 帖子 3 反馈 0 积分 7 2014-04-15 #1 求各位大虾帮忙! 我家的地坪去年10月就做好了,地暖铺设的是电地暖,靠近墙面的地方也铺上了伸缩隔热用的垫子。 地坪铺设以后平整度还是比较好的,里面用的是水泥和小石子(没有用豆石)。 但是3月份开了几天地暖以后发现客厅的地坪中央原来有裂缝的地方起拱了。我检查过地坪,不算太薄应该超过2cm的。 施工队用自流平在开裂的地方重新修补了一次,宽度大概5cm,长度就是客厅的宽度。 但是,这次试了一下开了地暖,还是出现了起拱的问题。 监理来检查过,地坪下面没有出现空鼓。 下面是发热电缆,也不能拆了重做地坪了,怎么办啊?有什么办法吗?
求各位大虾帮忙! 我家的地坪去年10月就做好了,地暖铺设的是电地暖,靠近墙面的地方也铺上了伸缩隔热用的垫子。D demonrain 见习生 注册 2014-04-15 帖子 3 反馈 0 积分 7 2014-04-15 #2 最麻烦的是,关掉地暖以后就平了.......我已经没有对策了 问了周围的施工监理、队长,包括各种做地坪的人,包括做地暖的,都表示还没有遇到过这样奇怪的情况..... 求大虾们帮忙!
Z zhaoyuquan 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-02-19 帖子 143 反馈 21 积分 212 QQ 401006938 2014-04-15 #3 直接把起拱的部位切掉,然后换成木地板或者其他的材料,并且在开拱的部位设置伸缩缝
D demonrain 见习生 注册 2014-04-15 帖子 3 反馈 0 积分 7 2014-04-15 #4 zhaoyuquan 发表: 直接把起拱的部位切掉,然后换成木地板或者其他的材料,并且在开拱的部位设置伸缩缝 点击展开... 切掉以后地暖关掉就凹下去了,这怎么办呢? 伸缩缝怎么留呢?里面放什么呀?
Z zhaoyuquan 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-02-19 帖子 143 反馈 21 积分 212 QQ 401006938 2014-04-15 #5 demonrain 发表: 切掉以后地暖关掉就凹下去了,这怎么办呢? 伸缩缝怎么留呢?里面放什么呀? 点击展开... 你最好发张照片上来
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2014-04-16 #6 地暖系统中,用水泥基材料是会发生起鼓、开裂的问题,没有太好的办法啊 要想办法用一些适应变形的东西,例如复合地板等 只知道水泥基有这个问题,但具体怎么解决,没有做过,没有好的建议
andianwen 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2012-06-16 帖子 279 反馈 90 积分 430 2014-04-19 #7 demonrain 发表: 切掉以后地暖关掉就凹下去了,这怎么办呢? 伸缩缝怎么留呢?里面放什么呀? 点击展开... 加一条泡沫板怎么样?