还没完工,,请问楼主,最后用了什么牌子、型号的瓷砖胶?贴了后通暖效果如何?谢谢。
顺便答一下另一个帖子,我用的厚层石膏自流平回填地暖的,效果不错,没开裂,不过要记得所有地面都要铺上绝热层(我用的发泡水泥),别留混凝土地面再刷界面剂,后期干的太慢,尤其是卫生间一半没铺发泡水泥,等湿的地方干透用了20天,非常耽误工期。我等做完48h就开地暖把地面烘干了。总体上还是满意的。
理想很丰满,现实很骨感。
豆石混凝土回填后平整度不好,质量也不好,起砂起灰,工人请的不好,工艺没到位。这个情况下如果还要再进行找平,我就不如直接干铺地砖了,干铺地砖的干灰层也起到一个热胀冷缩的缓冲作用。
楼主用厚层石膏自流平回填地暖,石膏导热差,把热量全部裹在石膏里难以散发。这也是我不选择石膏自流平的原因