• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

地暖+自流平=不可能的任务?

地暖上自流平是一个一直有争议的问题,其原因是地暖通水后温度高低不同形成的“热胀冷缩”或者叫做“温度梯度”,无论从水泥砂浆理论的“热胀冷缩”,还是混凝土理论的“温度梯度”,都存在温差开裂问题,这种开裂并非调整自流平自身的尺寸变化能控制,而是温度引起的“温度裂缝”。一般来讲,建议做一个厚层缓冲层,之后再做面层。当然个人建议,仅供参考。
我也赞同你的观点
 
石膏基厚层自流平可以解决 回填找平二合一
不行的,以前我也认为可以,实际不推荐做石膏,还不如水泥基的
石膏基的酸性的,腐蚀性太厉害了,而在温度变化环境下更不稳定
石膏本身不开裂,但是温差矿相的变化更不可控
 
不行的,以前我也认为可以,实际不推荐做石膏,还不如水泥基的
石膏基的酸性的,腐蚀性太厉害了,而在温度变化环境下更不稳定
石膏本身不开裂,但是温差矿相的变化更不可控
石膏的PH值是可调的,如果不调节也是中性7-8左右,另外地暖的温度根本不足以使石膏在相上发生变化。
 
1、地暖上面肯定不能用环氧的,没有看到过成功的案例,聚氨酯是可以的,只要成本可以接受
2、PVC片材或者卷材也不行的,PVC本身耐温效果就不好,并且粘贴用的胶也不耐温,不环保
3、如3楼所说,最好用瓷砖、石材等
 
麦克斯特也是中国生产的啊。国内自流平配方都是外企流出来的。
地暖+水泥自流平是非常好的,只是在施工要注意埋管的砂浆,别太次了。还有要开着地暖后再施工,这对后期的收缩和开裂有好处的。石膏基的最好不要用在地暖的地面。
为什么石膏基的不行?
 
地暖+水泥自流平 的案例我做过很多,当然了国产的水泥自流平是不行的。我做的是麦克斯特的,直接当面层使用,最多面上打两遍腊
这个效果还是真不错的
 
石膏基自流平现在技术已经成熟了 水泥基的不能避免开裂的问题 地暖的温度不足以对石膏性能改变,水泥基的也是做面层 还需要做一个厚的垫层做预处理
 
后退