仁兄既然这么推崇STP,那么发一些你认为现场施工比较好的节点图片,让大家分享一下,大面墙的不要,比如门窗洞口,排风口,空调搁板,空调孔洞等,我们要看这些细部是如何处理的?给大家拿出这方面的现场施工图片,我觉得这样说服力应该比较强吧。"likekd 发表:1、149中有说明:锚栓只是辅助作用,STP材料本身的抗拉强度为0.1MPa,抗拉力按照584中的0.6KN说,为锚栓的167倍;加上STP材料本身的性能,故不能用锚栓;
2、关于抗剪切强度的说明,STP材料本身的抗剪切力是很低的,但是国家关于外保温系统在抗剪切力的力矩上有相当的安全说明,安全力矩为20N.M以下的时候,外保温面砖饰面的安全系数最大,才能保证外饰面的安全,STP1.5mm既能达到节能65%的要求,若外饰面抗裂层加面砖层的重量为40Kg,则产生的力矩为2.8N.M,故在安全力矩上是有优势。
3、关于热桥冷桥位置的处理,用施工工法进行协同处理。
4、造型的问题,用线条粘结在抗裂砂浆上处理,现在采用的是逐层粘结方式。
5、关于真空状态,你最好好好理解什么是所谓的真空状态;这样你就知道所谓的水蒸气渗透系数是怎样来的。
6、关于钻芯的问题,因为这种板材进场后厚度是统一的,只能在施工前夕和相关的部门进行协调。
7、关于业主装修的问题,我觉得还是好好思考思考。
VIP是指Vacuum Insulation Panel,翻译成中文名“真空隔热板”。"保温初学者 发表:VIP指的是什么?