J july029 研发工程师 注册 2007-02-06 帖子 740 解答 1 反馈 64 积分 2,585 2010-09-11 #1 我问了好几个地方的检测机构,对于粘结砂浆的拉伸粘结强度,具体的测试时间为多少啊?有的按照28天和28加2天。有的是按照14天和14加7天的,还有按照JG144的方法,14天和14加2天的,这么多不一样的时间,对结果有影响吗? 我按照的是7加7天的,这个结果和以上几个结果,有区别吗?比如7+7天的合格了,那么14天+7天的合格吗?每个检测中心的时间不一样,同一品种的产品有的检测中心说合格,有的说不合格,那到底算合格还是不合格啊?
我问了好几个地方的检测机构,对于粘结砂浆的拉伸粘结强度,具体的测试时间为多少啊?有的按照28天和28加2天。有的是按照14天和14加7天的,还有按照JG144的方法,14天和14加2天的,这么多不一样的时间,对结果有影响吗? 我按照的是7加7天的,这个结果和以上几个结果,有区别吗?比如7+7天的合格了,那么14天+7天的合格吗?每个检测中心的时间不一样,同一品种的产品有的检测中心说合格,有的说不合格,那到底算合格还是不合格啊?
J july029 研发工程师 注册 2007-02-06 帖子 740 解答 1 反馈 64 积分 2,585 2010-09-11 #2 为什么不可以统一呢?这样的话厂家最倒霉了,同种送检的产品可以合格可以不合格,郁闷啊。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 注册 2008-04-05 帖子 8,794 解答 4 反馈 579 积分 11,075 2010-09-11 #3 耐水检测数据区别较大,原强度都能过关。(砂浆质量好的)
J july029 研发工程师 注册 2007-02-06 帖子 740 解答 1 反馈 64 积分 2,585 2010-09-11 #4 我的粘结中425水泥40%,砂60%,胶粉2.5,纤维素0.15,SAL 80 0.2,为什么原强度检测中心说不过呢?只有0.5,耐水0.3。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,120 解答 123 反馈 9,855 积分 70,208 2010-09-12 #5 "july029 发表: 我的粘结中425水泥40%,砂60%,胶粉2.5,纤维素0.15,SAL 80 0.2,为什么原强度检测中心说不过呢?只有0.5,耐水0.3。 点击展开... 这个配比,原强度至少可以做到0.8~1.0,大于1.0也是很轻松的,除非水泥不行,否则不大可能会有这么大的差异 JG144的方法,14天和14加2天的,这么多不一样的时间,对结果有影响吗? 我按照的是7加7天的,这个结果和以上几个结果,有区别吗?比如7+7天的合格了,那么14天+7天的合格吗?每个检测中心的时间不一样,同一品种的产品有的检测中心说合格,有的说不合格,那到底算合格还是不合格啊 点击展开... 144的做法,数值比149的要低一些,感觉 国内的标准垃圾,乱七八糟的,一般是还是按149或者144标准,自己在实验室做,耐水强度检测,一般是7天+7天,从水中拿出后4个小时 如果是14天+7天,从水中拿出后静置2个小时
"july029 发表: 我的粘结中425水泥40%,砂60%,胶粉2.5,纤维素0.15,SAL 80 0.2,为什么原强度检测中心说不过呢?只有0.5,耐水0.3。 点击展开... 这个配比,原强度至少可以做到0.8~1.0,大于1.0也是很轻松的,除非水泥不行,否则不大可能会有这么大的差异 JG144的方法,14天和14加2天的,这么多不一样的时间,对结果有影响吗? 我按照的是7加7天的,这个结果和以上几个结果,有区别吗?比如7+7天的合格了,那么14天+7天的合格吗?每个检测中心的时间不一样,同一品种的产品有的检测中心说合格,有的说不合格,那到底算合格还是不合格啊 点击展开... 144的做法,数值比149的要低一些,感觉 国内的标准垃圾,乱七八糟的,一般是还是按149或者144标准,自己在实验室做,耐水强度检测,一般是7天+7天,从水中拿出后4个小时 如果是14天+7天,从水中拿出后静置2个小时
J july029 研发工程师 注册 2007-02-06 帖子 740 解答 1 反馈 64 积分 2,585 2010-09-13 #6 我的水泥是425水泥,不是42.5的水泥,会不会强度影响很大啊
A ashland 配方师 注册 2008-12-22 帖子 505 反馈 122 积分 2,694 2010-10-08 #7 如果你说的是425号水泥,其实是32.5水泥,强度当然差了。425号水泥,是很久以前得分类法,现在早就不用了。
J july029 研发工程师 注册 2007-02-06 帖子 740 解答 1 反馈 64 积分 2,585 2010-10-12 #10 谢谢大家的支持,我打算和其他厂家的水泥对比一下,做个小样,
L llp 见习生 注册 2007-01-15 帖子 49 反馈 0 积分 65 2010-10-12 #11 "july029 发表: 我的粘结中425水泥40%,砂60%,胶粉2.5,纤维素0.15,SAL 80 0.2,为什么原强度检测中心说不过呢?只有0.5,耐水0.3。 点击展开... 沙子的含泥量不能超过3%,胶粉的品牌和型号也很重要。另外检测用的水泥标准样块是否合格?
"july029 发表: 我的粘结中425水泥40%,砂60%,胶粉2.5,纤维素0.15,SAL 80 0.2,为什么原强度检测中心说不过呢?只有0.5,耐水0.3。 点击展开... 沙子的含泥量不能超过3%,胶粉的品牌和型号也很重要。另外检测用的水泥标准样块是否合格?
B b276210860 见习生 注册 2007-06-30 帖子 40 反馈 1 积分 86 QQ 276210860 2010-10-14 #12 保温板系统一般都是按照149来 检测一般优先选用系统标准 其次是产品标准 上海这边2010.10.01之后按照新地标来做
蜗牛起步 见习生 注册 2011-07-25 帖子 68 反馈 2 积分 96 QQ 417074024 2011-07-25 #13 标准养护一般7d和28d数据差值并不是很大的,7D数据并不一定就比28D小。我部试验研究表明养护强度值不是随着时间的增长而增大,一般是一个抛物平曲线,先逐渐增大然后微弱减小,最后趋于水平线。
W wsb 配方师 注册 2011-06-01 帖子 972 反馈 163 积分 3,109 QQ 631521138 2018-09-11 #15 a951585710 发表: 刚刚找了一下粘结强度学习一下,新手问下,SAL 80 是什么意思 点击展开... 憎水剂