南 南方 见习生 注册 2009-05-24 帖子 1 反馈 0 积分 4 2009-05-24 #1 本人所在地有一工地,6万平米,是用无机保温做外墙,然后刷涂料,保温层没有做收缩缝,现在做完不到2个月时间,已经出现很多空鼓现象,施工过程中是没有出现的.由于本人也有用无机做外墙的工地,所以现在很担心自己工地也会有这样情况出现,就针对这样施工完成出现的空鼓,各位能指教一下,这样的情况怎样补救?谢谢
本人所在地有一工地,6万平米,是用无机保温做外墙,然后刷涂料,保温层没有做收缩缝,现在做完不到2个月时间,已经出现很多空鼓现象,施工过程中是没有出现的.由于本人也有用无机做外墙的工地,所以现在很担心自己工地也会有这样情况出现,就针对这样施工完成出现的空鼓,各位能指教一下,这样的情况怎样补救?谢谢
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2009-05-24 #2 2个月出现空鼓,是不是抗裂砂浆进水了?否则当时没有发现,后期怎么坐大面积空呢?
Z zzfok 见习生 注册 2008-04-23 帖子 3 反馈 0 积分 4 2009-05-26 #3 空鼓应该不是在两个月才出现的,像你这样的情况一般在15-20天左右就少量出现了,后续砂浆强度上去了情况会更严重,注意施工过程控制,注意保温砂浆不能用强度过高的,还有含水率过高的(用好点的保温轻骨料吸水率低的)。方法只能大的地方切割在重做,小的地方就不用管只能这样,如不处理以后漏水结冰更麻烦。
空鼓应该不是在两个月才出现的,像你这样的情况一般在15-20天左右就少量出现了,后续砂浆强度上去了情况会更严重,注意施工过程控制,注意保温砂浆不能用强度过高的,还有含水率过高的(用好点的保温轻骨料吸水率低的)。方法只能大的地方切割在重做,小的地方就不用管只能这样,如不处理以后漏水结冰更麻烦。
湘 湘易 见习生 注册 2007-06-01 帖子 133 反馈 1 积分 193 QQ 597109469 2009-05-30 #4 是什么结构的墙体基材,这个好像蛮重要,如果是剪力墙,你一定要做界面处理,而且砂浆自身不能太稠,太黏,这样在抹灰的时候无法做到湿润墙体,容易留下隐患。抹灰的时候留下空气的,长时间在应力的作用下会容易产生空鼓,建议在混凝土墙抹灰所配砂浆最好略稀点比较好!