• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

单组份防水砂浆

过984的话,用憎水丙烯酸胶粉15公斤,搭配3公斤憎水剂,消泡剂、减水剂加零点几,送检的时候标定加水量要小几个点
现在主要考虑到施工性 可能是我这款憎水剂的原因 加进去 比较影响施工 放不了多久
 
过984的话,用憎水丙烯酸胶粉15公斤,搭配3公斤憎水剂,消泡剂、减水剂加零点几,送检的时候标定加水量要小几个点
减水剂 我一开始加了0.2 后面试下来 也影响施工 所以后面我把它去掉了 不加减水剂 多了20几克水
 
1、能不加消泡剂就不加消泡剂,湿密度有1900以上,应该还是有几率过抗折抗压的,没有消泡剂施工性会好很多。2、更换憎水剂,不要用会产生荷叶效应的憎水剂3、纤维素换低粘的4、BYK有一款粉料的润湿分散剂,好像叫2290,有减水缓凝的作用,能延长施工时间,还不影响强度,你可以试下。
 
1、能不加消泡剂就不加消泡剂,湿密度有1900以上,应该还是有几率过抗折抗压的,没有消泡剂施工性会好很多。2、更换憎水剂,不要用会产生荷叶效应的憎水剂3、纤维素换低粘的4、BYK有一款粉料的润湿分散剂,好像叫2290,有减水缓凝的作用,能延长施工时间,还不影响强度,你可以试下。
很认同第二点 哈哈哈 我刚到的憎水剂 下午来做一下试试
 
过984的话,用憎水丙烯酸胶粉15公斤,搭配3公斤憎水剂,消泡剂、减水剂加零点几,送检的时候标定加水量要小几个点
今天换了憎水剂 现在状态正常了 放置时间也很长 施工也没问题 好用的 后面测测指标了😃
 
想请教一下论坛的前辈,防水砂浆该怎么做好施工性?
42.5po 400
砂 550
硅灰 20
胶粉 20
纤维素10万 1.0
憎水剂 2
硬脂酸锌 2.5
消泡剂 0.5
pp3 0.5
触变剂/淀粉醚 0.5-1/0.5
减水剂一开始加的聚羧酸的 披刮起来 个人觉得施工性不好 后面去掉了 想找个三聚氰胺的试试,还没找到。憎水剂加进去 20分钟都坚持不到 料子就不行了 糟还硬 头疼的很 请前辈们指点一下 给我点思路🤣
纤维素粘度太高了,弄点3-4万的触变剂大部分有引气,用淀粉醚就行了
 