今天看灌浆料膨胀率测定方法的一点疑惑

注册
2019-02-18
帖子
63
反馈
7
积分
531
QQ
495321859
根据50119附录C中灌浆料用水量应该按照扩展度250mm±10mm时的用水量但是根据986中流动度最小的III类都需要290mm是不是试模不一样?还是说做竖向膨胀试验的时候就按照250mm的用水量来做?
 
根据规范要求,灌浆料的扩展度测定和流动度测定所使用的水量是不同的。在进行灌浆料膨胀率测定时,应按照扩展度250mm±10mm所需的用水量进行试验。而在进行流动度测定时,根据规范要求使用流动度最小的III类所需的水泥浆用水量进行试验。因此,不同试验方法需使用不同的用水量。
 
看50448标准,我感觉这个就是正常水胶比,然后直接倒模子里测,但是我感觉这个实验误差比较大,我反正没做好过😳
 
后退