L lixiangshuiyun 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2008-10-28 帖子 230 解答 1 反馈 14 积分 252 2011-03-23 #41 耐水强度检测是按照JG149-2004执行,养护条件:7d标养+7d水养共计14天
蜗牛起步 见习生 注册 2011-07-25 帖子 68 反馈 2 积分 96 QQ 417074024 2011-07-25 #43 "sohuzhuang 发表: 倒是在检测瓷砖粘接剂时(水养21天)发现很多瓷砖的粘结力很小,乳胶浸水后强度大大降低。- 点击展开... 同意该评论。我部试验多次问题如上所示。检测瓷砖粘接剂时,国标547规定水养护后大于0.5Mpa,可是拉拔处理怎么可以,28D强度(27D将试块从水中取出,擦干处理上胶黏上拉拔头养护7h后放入水中17h后取出拉拔)强度大于0.5Mpa做了N多次无法达到要求,换了很多改了很多配方依旧不可以。。。。看过 些论文也反应过该问题,不知有何位能做到过的望能请教,联系方式QQ:417074024
"sohuzhuang 发表: 倒是在检测瓷砖粘接剂时(水养21天)发现很多瓷砖的粘结力很小,乳胶浸水后强度大大降低。蜗牛起步 见习生 注册 2011-07-25 帖子 68 反馈 2 积分 96 QQ 417074024 2011-07-25 #44 "jinlisheng08 发表: 如果工程复检按JGJ144的话,那么几乎没有哪个公司能达标,2天的水养无法保证水泥完成水化反应,就算7天水养也不见得每次检测都能合格。 点击展开... 外保温水养护后的强度一般数值都偏大的,大于标养0.6Mpa很正常,合格应该没问题的。这个7D2W2h和欧洲标准很相似,感觉应该是采用欧盟的。欧盟有个标准规定为28D2W2h.
"jinlisheng08 发表: 如果工程复检按JGJ144的话,那么几乎没有哪个公司能达标,2天的水养无法保证水泥完成水化反应,就算7天水养也不见得每次检测都能合格。 点击展开... 外保温水养护后的强度一般数值都偏大的,大于标养0.6Mpa很正常,合格应该没问题的。这个7D2W2h和欧洲标准很相似,感觉应该是采用欧盟的。欧盟有个标准规定为28D2W2h.
蜗牛起步 见习生 注册 2011-07-25 帖子 68 反馈 2 积分 96 QQ 417074024 2011-07-25 #45 "wrcxlong 发表: 拉拔试验仪器贵不贵?你们的耐水粘结强度怎么样? 点击展开... 贵,拉拔仪国产几千,进口5万人名币,一般瑞士产。拉拔机,国产几万到几十万(万能试验材料机)不等。外保温耐水后的强度大。瓷砖接着浸水后的强度就很小。(547国标方法测试)
"wrcxlong 发表: 拉拔试验仪器贵不贵?你们的耐水粘结强度怎么样? 点击展开... 贵,拉拔仪国产几千,进口5万人名币,一般瑞士产。拉拔机,国产几万到几十万(万能试验材料机)不等。外保温耐水后的强度大。瓷砖接着浸水后的强度就很小。(547国标方法测试)
干 干混砂浆技术 初级工程师 注册 2011-09-21 帖子 99 反馈 33 积分 230 QQ 287368506 2012-04-21 #46 浸水两个小时后测定 拉拔接头怎么粘接啊 用什么胶水,一般的环氧树脂没这么快
X xxx109 见习生 新人进步徽章 注册 2008-06-16 帖子 65 反馈 2 积分 158 2012-07-19 #47 "云山过客 发表: 按照JG149-2003聚苯板薄抹灰外墙外保温系统要求,6.3.1拉伸粘接强度按JG/T3049--1998中5.10进行,但养护环境按JC/T547-1994中6.3.4.2规定,所以本人的做法是常温7天浸水7天然后50℃恒温一天再常温一天。 点击展开... JC/T547-1994中6.3.4.2规定: 原强度空气中养护14天 耐水强度空气中养护14天,水中7天
"云山过客 发表: 按照JG149-2003聚苯板薄抹灰外墙外保温系统要求,6.3.1拉伸粘接强度按JG/T3049--1998中5.10进行,但养护环境按JC/T547-1994中6.3.4.2规定,所以本人的做法是常温7天浸水7天然后50℃恒温一天再常温一天。 点击展开... JC/T547-1994中6.3.4.2规定: 原强度空气中养护14天 耐水强度空气中养护14天,水中7天
红 红与黑、 见习生 注册 2014-06-13 帖子 15 反馈 0 积分 39 2015-04-29 #49 lelong 发表: 备案系统检测按JG149 工程复检按JGJ144 点击展开... 工地复检都可以按照149来判断吗?需不需要考虑工地上的实际系统,现在有XPS系统,还有岩棉系统等,那我要是检测砂浆的话还是和EPS板来粘结判断是否合格吗?
lelong 发表: 备案系统检测按JG149 工程复检按JGJ144 点击展开... 工地复检都可以按照149来判断吗?需不需要考虑工地上的实际系统,现在有XPS系统,还有岩棉系统等,那我要是检测砂浆的话还是和EPS板来粘结判断是否合格吗?
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2015-04-29 #50 干混砂浆技术 发表: 浸水两个小时后测定 拉拔接头怎么粘接啊 用什么胶水,一般的环氧树脂没这么快 点击展开... 一般在浸水前24h粘好拉拔头!