355069167 试验员 注册 2009-01-04 帖子 314 反馈 19 积分 379 QQ 355069167 2009-01-05 #41 这么简单能过都出鬼了,不过要是加点别的粘结是可以过国标的,抹面肯定过不了。
S seawave316 见习生 注册 2007-12-02 帖子 32 反馈 1 积分 32 2009-01-06 #42 还要看看这是应用在什么砌体上的, 粘结砂浆的粘结强度能过?抹面砂浆水泥/砂比例似乎可以更大点!
W wt16888 见习生 注册 2009-06-16 帖子 43 反馈 1 积分 94 2009-06-24 #46 胶粉有点少了 除了胶粉,其他和我的差不多!工地很实用,我的粘结胶粉在8-10,抹面10-12。。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2009-07-29 #48 耐水强度的拉拔不够,压折比和抗冲击性都很难过关,就想着成本了。
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,908 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2009-11-23 #56 这样的配方能通过?天知道啊?
2 294561311 见习生 新人进步徽章 注册 2008-04-27 帖子 83 反馈 1 积分 101 2009-11-25 #58 这样做。保温市场还有几年?保温行业还能走多远?值得大伙思考!!
蓝箭建材 初级工程师 后起之秀 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2020-07-20 帖子 234 反馈 38 积分 576 QQ 416512389 微信 15073131371 2021-04-01 #59 海林 发表: 粘结砂浆 42.5水泥400KG 细沙 600KG 5044 6KG HPMC 2KG 抹面砂浆 42.5水泥300KG 细沙 650KG 重钙粉 50KG 5044 6KG HPMC 2KG 551Z 2KG PP纤维 1.5KG 木质纤维1.5KG 以上是最近工程施工的配比,情况良好,已通过验收,我公司视工程要求适当增加5044的添加量。为感谢论坛对我的帮助,特地发此配方以供参考 点击展开... 整体感觉成本偏高
海林 发表: 粘结砂浆 42.5水泥400KG 细沙 600KG 5044 6KG HPMC 2KG 抹面砂浆 42.5水泥300KG 细沙 650KG 重钙粉 50KG 5044 6KG HPMC 2KG 551Z 2KG PP纤维 1.5KG 木质纤维1.5KG 以上是最近工程施工的配比,情况良好,已通过验收,我公司视工程要求适当增加5044的添加量。为感谢论坛对我的帮助,特地发此配方以供参考 点击展开... 整体感觉成本偏高
芜 芜湖墙韵 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2018-12-26 帖子 108 反馈 24 积分 478 QQ 864077876 微信 18356999129 2021-04-23 #60 过了十几年 回头发现这个配比很良心