F feiniaoji 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,023 反馈 192 积分 2,419 2024-02-28 #21 卡布其 发表: 但是按100*100的拉拔很难达到0.4,预拌砂浆25181要求才0.15还是实验室40*40的,这个跨度太大了,按这种产品检测合格,现场拉拔100*100永远不可能达到0.4,这就是矛盾点 😂 点击展开... 0.15是后期做腻子、涂料等厚度薄荷载低的饰面装饰,不是一回事
卡布其 发表: 但是按100*100的拉拔很难达到0.4,预拌砂浆25181要求才0.15还是实验室40*40的,这个跨度太大了,按这种产品检测合格,现场拉拔100*100永远不可能达到0.4,这就是矛盾点 😂 点击展开... 0.15是后期做腻子、涂料等厚度薄荷载低的饰面装饰,不是一回事
卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,063 2024-02-28 #22 feiniaoji 发表: 0.15是后期做腻子、涂料等厚度薄荷载低的饰面装饰,不是一回事 点击展开... 25181中没有明确说明只能做腻子吧
F feiniaoji 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,023 反馈 192 积分 2,419 2024-02-28 #23 卡布其 发表: 25181中没有明确说明只能做腻子吧 点击展开... 25181是最低标准要求,况且1.5,在很多项目工地还不一定能达标
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,038 反馈 700 积分 5,789 2024-02-28 #24 卡布其 发表: 但是按100*100的拉拔很难达到0.4,预拌砂浆25181要求才0.15还是实验室40*40的,这个跨度太大了,按这种产品检测合格,现场拉拔100*100永远不可能达到0.4,这就是矛盾点 😂 点击展开... GB本来就是最基本的要求,其它标准比GB严格不是很正常么,你执行哪个标准就按哪个标准设计调整产品,不合格说明产品设计有问题
卡布其 发表: 但是按100*100的拉拔很难达到0.4,预拌砂浆25181要求才0.15还是实验室40*40的,这个跨度太大了,按这种产品检测合格,现场拉拔100*100永远不可能达到0.4,这就是矛盾点 😂 点击展开... GB本来就是最基本的要求,其它标准比GB严格不是很正常么,你执行哪个标准就按哪个标准设计调整产品,不合格说明产品设计有问题
砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 853 反馈 391 积分 2,719 QQ 245437605 微信 15280981843 2024-02-29 #25 HHCheng 发表: 拉拔头尺寸应该没影响吧,结果是兆帕 点击展开... 肯定有啊,压强=压力÷面积
F feiniaoji 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,023 反馈 192 积分 2,419 2024-02-29 #26 理论上,100x100应该更准确,同时单位面积拉拔强度是不变的 实际数据是100x100只有50x50的一半,不知道是不是基层原因,还是别的
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,038 反馈 700 积分 5,789 2024-03-07 #28 回家喽 发表: 大神们,水泥黄沙抹灰基层的拉拔采用哪个标准? 点击展开... 你做的产品执行哪个标准就根据标准找呗...
回 回家喽 试验员 1 新人进步徽章 注册 2019-08-16 帖子 99 反馈 10 积分 1,504 2024-03-07 #29 邪恶海盗 发表: 你做的产品执行哪个标准就根据标准找呗... 点击展开... 你别注水了
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,038 反馈 700 积分 5,789 2024-03-07 #30 回家喽 发表: 你别注水了 点击展开... 关键是谁先水的?
回 回家喽 试验员 1 新人进步徽章 注册 2019-08-16 帖子 99 反馈 10 积分 1,504 2024-03-07 #31 按照JGJ/T223标准,抹灰如果后续贴砖,验收采用jgj110标准,但如果按照jgj/t220标准,普通抹灰0.2就验收合格,问题是土建会说抹灰强度合格,装饰单位会说要0.4,但目前工地大部分抹灰都不合格,尤其是剪力墙,这时甲方听谁的?
按照JGJ/T223标准,抹灰如果后续贴砖,验收采用jgj110标准,但如果按照jgj/t220标准,普通抹灰0.2就验收合格,问题是土建会说抹灰强度合格,装饰单位会说要0.4,但目前工地大部分抹灰都不合格,尤其是剪力墙,这时甲方听谁的?
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,038 反馈 700 积分 5,789 2024-03-07 #32 回家喽 发表: 按照JGJ/T223标准,抹灰如果后续贴砖,验收采用jgj110标准,但如果按照jgj/t220标准,普通抹灰0.2就验收合格,问题是土建会说抹灰强度合格,装饰单位会说要0.4,但目前工地大部分抹灰都不合格,尤其是剪力墙,这时甲方听谁的? 点击展开... 你不知道有施工图这个东西么?
回家喽 发表: 按照JGJ/T223标准,抹灰如果后续贴砖,验收采用jgj110标准,但如果按照jgj/t220标准,普通抹灰0.2就验收合格,问题是土建会说抹灰强度合格,装饰单位会说要0.4,但目前工地大部分抹灰都不合格,尤其是剪力墙,这时甲方听谁的? 点击展开... 你不知道有施工图这个东西么?
F feiniaoji 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,023 反馈 192 积分 2,419 2024-03-07 #33 看抹灰后期做什么