卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,061 2024-02-27 #1 贴砖对基层要求拉拔大于0.4MPa,是用多大尺寸的拉拔头测试,有没有具体的标准说用多大尺寸测试
金 金诺盟建材科技 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2019-08-09 帖子 509 反馈 171 积分 3,451 QQ 827351387 微信 lcj0604888 2024-02-27 #2 JC/T547-部分章节很详细的。
卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,061 2024-02-27 #3 金诺盟建材科技 发表: JC/T547-部分章节很详细的。 点击展开... 547是瓷砖胶测试方法,没找到对基层要求的粘结力测试方法,有截图吗。
卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,061 2024-02-27 #4 谁知道是按抹灰砂浆技术规程要求的100*100mm还是测试瓷砖胶的50*50mm来测试
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2024-02-27 #6 我去现场用过90*45的
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2024-02-27 #7 看条文说明,我猜基层要按JGJ/T70检测...
卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,061 2024-02-28 #8 HHCheng 发表: 拉拔头尺寸应该没影响吧,结果是兆帕 点击展开... 很大关系,你试试同一款产品用50*50和100*100测试拉拔,看数值你就知道了,100*100拉出来的只有50*50mm的二分之一左右
HHCheng 发表: 拉拔头尺寸应该没影响吧,结果是兆帕 点击展开... 很大关系,你试试同一款产品用50*50和100*100测试拉拔,看数值你就知道了,100*100拉出来的只有50*50mm的二分之一左右
卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,061 2024-02-28 #9 耀阳 发表: 我去现场用过90*45的 点击展开... 就是搞不清楚,没看到文件说明,如果用100*100的要过0.4基本就没戏了,估计目前工地上在大量使用的也没有能过0.4的 😂
卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,061 2024-02-28 #10 邪恶海盗 发表: 查看附件 43775 看条文说明,我猜基层要按JGJ/T70检测... 点击展开... 不要猜,我要看🤣;你们没遇到这个问题吗,怎么解决的,标准感觉是矛盾的
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2024-02-28 #11 卡布其 发表: 不要猜,我要看🤣;你们没遇到这个问题吗,怎么解决的,标准感觉是矛盾的 点击展开... 你基层是什么玩意就找对应材料的检测标准啊,连基层是啥都不知道检个JJ..
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2024-02-28 #12 卡布其 发表: 就是搞不清楚,没看到文件说明,如果用100*100的要过0.4基本就没戏了,估计目前工地上在大量使用的也没有能过0.4的 😂 点击展开... 以前在现场做外墙保温拉拔,选择小件,通过率高
卡布其 发表: 就是搞不清楚,没看到文件说明,如果用100*100的要过0.4基本就没戏了,估计目前工地上在大量使用的也没有能过0.4的 😂 点击展开... 以前在现场做外墙保温拉拔,选择小件,通过率高
卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,061 2024-02-28 #13 邪恶海盗 发表: 你基层是什么玩意就找对应材料的检测标准啊,连基层是啥都不知道检个JJ.. 点击展开... 基本肯定是砂浆啊,但是砂浆用100*100的测试要过0.4工地上几乎没有能达标的
F feiniaoji 配方师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2023-01-25 帖子 978 反馈 184 积分 2,293 2024-02-28 #14 卡布其 发表: 基本肯定是砂浆啊,但是砂浆用100*100的测试要过0.4工地上几乎没有能达标的 点击展开... 为啥几乎不能达标?有做过测试?
卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,061 2024-02-28 #15 feiniaoji 发表: 为啥几乎不能达标?有做过测试? 点击展开... 测过啊,用50*50的测拉拔基本在0.5左右,用100*100的测就只有0.25左右
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2024-02-28 #16 卡布其 发表: 基本肯定是砂浆啊,但是砂浆用100*100的测试要过0.4工地上几乎没有能达标的 点击展开... 我是菜鸡,所以好奇你按哪个标准检测的...
B baiyunfei 研发工程师 武林新丁 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2017-10-10 帖子 70 解答 5 反馈 94 积分 1,034 2024-02-28 #17 卡布其 发表: 贴砖对基层要求拉拔大于0.4MPa,是用多大尺寸的拉拔头测试,有没有具体的标准说用多大尺寸测试 查看附件 43773 点击展开... 卡布其 发表: 贴砖对基层要求拉拔大于0.4MPa,是用多大尺寸的拉拔头测试,有没有具体的标准说用多大尺寸测试 查看附件 43773 点击展开... JGJT 110-2017 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
卡布其 发表: 贴砖对基层要求拉拔大于0.4MPa,是用多大尺寸的拉拔头测试,有没有具体的标准说用多大尺寸测试 查看附件 43773 点击展开... 卡布其 发表: 贴砖对基层要求拉拔大于0.4MPa,是用多大尺寸的拉拔头测试,有没有具体的标准说用多大尺寸测试 查看附件 43773 点击展开... JGJT 110-2017 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,061 2024-02-28 #18 邪恶海盗 发表: 我是菜鸡,所以好奇你按哪个标准检测的... 点击展开... JGJ/T220 抹灰砂浆技术规程
王其琛 技术总监 后起之秀 武林高手 武林新丁 江湖大侠 注册 2018-08-11 帖子 725 反馈 488 积分 3,106 QQ 664868894 微信 15501691324 2024-02-28 #19 JGJ/T 220里面有,用100×100的
卡 卡布其 试验员 新人进步徽章 注册 2020-10-29 帖子 81 反馈 8 积分 1,061 2024-02-28 #20 王其琛 发表: JGJ/T 220里面有,用100×100的 点击展开... 但是按100*100的拉拔很难达到0.4,预拌砂浆25181要求才0.15还是实验室40*40的,这个跨度太大了,按这种产品检测合格,现场拉拔100*100永远不可能达到0.4,这就是矛盾点 😂
王其琛 发表: JGJ/T 220里面有,用100×100的 点击展开... 但是按100*100的拉拔很难达到0.4,预拌砂浆25181要求才0.15还是实验室40*40的,这个跨度太大了,按这种产品检测合格,现场拉拔100*100永远不可能达到0.4,这就是矛盾点 😂