• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

新手求助,湿拌砂浆上剪力墙的位置起泡

xoaicsy

见习生
注册
2023-09-05
帖子
15
反馈
0
积分
38
QQ
595067223
1693895361860.png
各位老师,新手请教了,湿拌砂浆,230水泥,120粉煤灰,800的细砂(2.35细度,石粉含量5.7), + 400的中砂(细度2.9,石粉含量3.0)+230的水
+13.5的湿拌砂浆外加剂, 我也不是太懂,砂浆外加剂厂家说,总的石粉含量,用(砂子里的石粉量+胶材)/(砂+胶材) ,大概控制在26-27, 但今天上墙在剪力墙的位置有气泡,加气砖的位置就没有,从我这块应该再如何改善呢, 工地说混凝土的剪力墙润湿就不粘砂浆了,我2种砂子加一起大概2.57的细度, 加到120 的粉煤灰是因为外加剂厂家说含粉量不够,还有个事请教这个含粉量是正常做砂含泥量0.75以下筛子的粉对吧,
 
最后编辑:
剪力墙做下界面处理,在施工气泡就会好很多
工地说一直没这个步骤,外墙内墙直接上的,从自身配合比上还有没有什么办法,细度,级配,含粉量,粉煤灰,容重,保塑剂
 
首先砂子调粗一点,保证施工的情况下减少粉含量,可以减少粉煤灰或者降低砂子含粉。其次是让工地多浇两遍水,让剪力墙吸收足够的水分,再者工地拍浆或者喷浆尽量密实点,或者先做一遍等干了再抹第二遍。工地一般不这么抹灰。工人也不愿意!其实外加剂参量高了容重轻了砂浆粘了浆多了气泡就多。外加剂与级配都得调整合适。容重控制一下,让砂浆别那么酥别那么粘。主要是做好透气性!保证施工没问题的情况下。最后这也是湿拌砂浆在剪力墙上的的通病很难完全解决,只能做好砂浆的同时协调好施工尽量减少。
 
查看附件 39118
各位老师,新手请教了,湿拌砂浆,230水泥,120粉煤灰,800的细砂(2.35细度,石粉含量5.7), + 400的中砂(细度2.9,石粉含量3.0)+230的水
+13.5的湿拌砂浆外加剂, 我也不是太懂,砂浆外加剂厂家说,总的石粉含量,用(砂子里的石粉量+胶材)/(砂+胶材) ,大概控制在26-27, 但今天上墙在剪力墙的位置有气泡,加气砖的位置就没有,从我这块应该再如何改善呢, 工地说混凝土的剪力墙润湿就不粘砂浆了,我2种砂子加一起大概2.57的细度, 加到120 的粉煤灰是因为外加剂厂家说含粉量不够,还有个事请教这个含粉量是正常做砂含泥量0.75以下筛子的粉对吧,
砂浆含粉量最好看筛网0.16以下含量。
 
砂浆含粉量最好看筛网0.16以下含量。
感谢给分析了这么多,0.16以下应该为多少合适呢,(水泥+粉煤灰+0.16以下的粉)/(胶材+砂),是这样对吗,这样含粉应该多少合适
 
工地说一直没这个步骤,外墙内墙直接上的,从自身配合比上还有没有什么办法,细度,级配,含粉量,粉煤灰,容重,保塑剂
你可以听10楼的,比较全面的,但是最后一句很关键,配方改善不是最好的办法,施工不规范的问题不要一个劲往自己身上揽责任
 
你可以听10楼的,比较全面的,但是最后一句很关键,配方改善不是最好的办法,施工不规范的问题不要一个劲往自己身上揽责任
暂时就是按10楼的改变的,有一点我还是想请教各位,这个湿拌砂浆的含粉量,抹墙的应该多少合适,0.75以下还是0.16以下
 
查看附件 39118
各位老师,新手请教了,湿拌砂浆,230水泥,120粉煤灰,800的细砂(2.35细度,石粉含量5.7), + 400的中砂(细度2.9,石粉含量3.0)+230的水
+13.5的湿拌砂浆外加剂, 我也不是太懂,砂浆外加剂厂家说,总的石粉含量,用(砂子里的石粉量+胶材)/(砂+胶材) ,大概控制在26-27, 但今天上墙在剪力墙的位置有气泡,加气砖的位置就没有,从我这块应该再如何改善呢, 工地说混凝土的剪力墙润湿就不粘砂浆了,我2种砂子加一起大概2.57的细度, 加到120 的粉煤灰是因为外加剂厂家说含粉量不够,还有个事请教这个含粉量是正常做砂含泥量0.75以下筛子的粉对吧,
其实工地说的并无道理,剪力墙潮湿对砂浆上墙确实影响,我就得你的砂粒级配应该做些调整,增加中砂含量,含粉量必须要控制,这个气泡主要还是与原墙的粘结问题,13.5公斤的添加剂有否问过含那些成分,具体作用是什么,建议还是自己按产品功能需要增加一些必须的添加剂,这些复配的东西,如果你确实不清楚,建议慎加。
 
后退