3 313644893 见习生 注册 2019-07-01 帖子 16 反馈 1 积分 62 QQ 313644893 微信 313644893 2021-07-09 #21 童年时纷 发表: 你好,你们剪力墙空鼓开裂的问题解决了吗?我们工地这段时间也是剪力墙开裂,都是横向的小裂纹,工地第一遍抹灰的时候会鼓小气泡,第二遍的时候就成裂纹了 点击展开...
3 313644893 见习生 注册 2019-07-01 帖子 16 反馈 1 积分 62 QQ 313644893 微信 313644893 2021-07-09 #22 原因我感觉是最后一次抹灰时候,蠕动了基层,基层抹灰还没有干透,就直接面层挂网
3 313644893 见习生 注册 2019-07-01 帖子 16 反馈 1 积分 62 QQ 313644893 微信 313644893 2021-07-09 #23 kmplcb 发表: 建议做甩浆处理吧,甩浆料配方用好点。 点击展开... 建议了他们不做挂网处理
K kmplcb 试验员 新人进步徽章 注册 2021-01-31 帖子 61 反馈 7 积分 298 2021-07-09 #24 313644893 发表: 建议了他们不做挂网处理 点击展开... 还有如果不赶工期,先薄刮一层,然后在做厚。恼火得很
K kmplcb 试验员 新人进步徽章 注册 2021-01-31 帖子 61 反馈 7 积分 298 2021-07-09 #26 赛贸杜涛 发表: 施工前检查墙面,做进一步处理。 点击展开... 顺便讨论一下,我再实验墙上做1厘米不开裂,同一个材料这么到工地墙上就裂了呢?
K kmplcb 试验员 新人进步徽章 注册 2021-01-31 帖子 61 反馈 7 积分 298 2021-07-09 #27 kmplcb 发表: 顺便讨论一下,我再实验墙上做1厘米不开裂,同一个材料这么到工地墙上就裂了呢? 点击展开... 补充一下,工地是剪力墙,
度°氏 见习生 注册 2021-06-25 帖子 26 反馈 4 积分 196 QQ 1679161699 微信 18326610701 2021-07-09 #28 kmplcb 发表: 顺便讨论一下,我再实验墙上做1厘米不开裂,同一个材料这么到工地墙上就裂了呢? 点击展开... kmplcb 发表: 顺便讨论一下,我再实验墙上做1厘米不开裂,同一个材料这么到工地墙上就裂了呢? 点击展开... 可能是基层没有清理干净,既然实验没问题材料配比问题不大。也有可能是没有按规范分层抹灰,工人技术不行,养护不到位,砂子含泥量过大,砂浆强度较低时受到扰动、后期受到较大震动等 还有可能抹灰前墙体没有浇水湿润,等综合原因。
kmplcb 发表: 顺便讨论一下,我再实验墙上做1厘米不开裂,同一个材料这么到工地墙上就裂了呢? 点击展开... kmplcb 发表: 顺便讨论一下,我再实验墙上做1厘米不开裂,同一个材料这么到工地墙上就裂了呢? 点击展开... 可能是基层没有清理干净,既然实验没问题材料配比问题不大。也有可能是没有按规范分层抹灰,工人技术不行,养护不到位,砂子含泥量过大,砂浆强度较低时受到扰动、后期受到较大震动等 还有可能抹灰前墙体没有浇水湿润,等综合原因。
tt281775842 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2014-04-06 帖子 56 反馈 12 积分 203 QQ 281775842 2021-07-09 #29 成本原因,建议工地混凝土界面作拍浆处理,覆盖面不少于80%,浆体高度3MM; 另外你特细砂尾砂太多,一般石灰石机制砂用水量不会要到15的,建议用1.5左右细砂替代0.8细砂,如果砂粗,1.5细砂参量要提点,石灰石粉可以提一点
成本原因,建议工地混凝土界面作拍浆处理,覆盖面不少于80%,浆体高度3MM; 另外你特细砂尾砂太多,一般石灰石机制砂用水量不会要到15的,建议用1.5左右细砂替代0.8细砂,如果砂粗,1.5细砂参量要提点,石灰石粉可以提一点
3 313644893 见习生 注册 2019-07-01 帖子 16 反馈 1 积分 62 QQ 313644893 微信 313644893 2021-07-11 #30 kmplcb 发表: 还有如果不赶工期,先薄刮一层,然后在做厚。恼火得很 点击展开... 那样空鼓开裂现象应该不会发生了,但是现在工地都是一次成型
3 313644893 见习生 注册 2019-07-01 帖子 16 反馈 1 积分 62 QQ 313644893 微信 313644893 2021-07-11 #31 你这个应该是成品砂浆含粉量太高了吧,需水量大,收缩造成的开裂
3 313644893 见习生 注册 2019-07-01 帖子 16 反馈 1 积分 62 QQ 313644893 微信 313644893 2021-07-11 #32 tt281775842 发表: 成本原因,建议工地混凝土界面作拍浆处理,覆盖面不少于80%,浆体高度3MM; 另外你特细砂尾砂太多,一般石灰石机制砂用水量不会要到15的,建议用1.5左右细砂替代0.8细砂,如果砂粗,1.5细砂参量要提点,石灰石粉可以提一点 点击展开... 谢谢
tt281775842 发表: 成本原因,建议工地混凝土界面作拍浆处理,覆盖面不少于80%,浆体高度3MM; 另外你特细砂尾砂太多,一般石灰石机制砂用水量不会要到15的,建议用1.5左右细砂替代0.8细砂,如果砂粗,1.5细砂参量要提点,石灰石粉可以提一点 点击展开... 谢谢
虚 虚无缥缈2020 试验员 注册 2020-04-21 帖子 46 反馈 5 积分 550 QQ 375643755 2021-07-12 #33 你是唐山的吗、看你这个砂子跟唐山的很像,五一那会有个唐山有个砂浆站也出现过这种问题
预 预拌干混砂浆—华子 试验员 1 新人进步徽章 注册 2017-09-08 帖子 93 反馈 20 积分 118 QQ 330866405 2021-09-01 #34 还是砂浆的初始粘结力不够,还有细沙的含泥量过高导致,你的砂浆强度应该很好,应该能够达到12-15,你最好测一下你的拉伸强度
让 让子弹飞一会 见习生 注册 2018-12-03 帖子 18 反馈 3 积分 187 QQ 1051943098 2021-09-15 #35 个人认为是砂浆的密度太高了,基面处理的不好的话,会产生下坠的情况,造成空鼓。而且抹面的密度做那么高干什么,我这边只做到1800-1850的密度
火炉下的翅膀 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2009-07-21 帖子 412 反馈 197 积分 734 QQ 937126061 2021-09-23 #36 水泥量120,需水量0.15,m10的强度应该是达不到的。浆料密度1900—1950,容重偏高控制在1750—1850为宜。保水85—86属于偏低了。开裂空鼓原因还是得根据具体的实际情况来分析比较实际。界面处理,砂浆自身都有可能,具体情况具体分析
水泥量120,需水量0.15,m10的强度应该是达不到的。浆料密度1900—1950,容重偏高控制在1750—1850为宜。保水85—86属于偏低了。开裂空鼓原因还是得根据具体的实际情况来分析比较实际。界面处理,砂浆自身都有可能,具体情况具体分析
麦 麦鱼郎 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2016-07-14 帖子 52 反馈 20 积分 113 QQ 292243405 微信 18650388809 2022-08-20 #37 从数据上看 0.4的细度模数波动 5个点的粉量波动是会造成外加剂不够,进而引起砂浆质量波动的 1.9-2.3的成品细度模数反推砂子的细度模数在2.2-2.7,砂子粗细也还好 从砖墙不会,剪力墙会这个点还是考虑墙体不同,吸水速度不同,水化速度不同造成空鼓 容重1900-1950这个值应该是比较高的,这是实验室胶砂搅拌机的数据还是工地现场的容重? 如果是实验室的,实际使用要比这个更重,在剪力墙上如果分遍施工没有掌握好,收面过早,提前扰动砂浆和基层的粘接,因重力作用加后期收面影响,造成早期砂浆跟剪力墙虚接,在后期干燥过程中逐渐剥离空鼓也是有可能的 试试降低容重到1800左右,保水做到90左右看看
从数据上看 0.4的细度模数波动 5个点的粉量波动是会造成外加剂不够,进而引起砂浆质量波动的 1.9-2.3的成品细度模数反推砂子的细度模数在2.2-2.7,砂子粗细也还好 从砖墙不会,剪力墙会这个点还是考虑墙体不同,吸水速度不同,水化速度不同造成空鼓 容重1900-1950这个值应该是比较高的,这是实验室胶砂搅拌机的数据还是工地现场的容重? 如果是实验室的,实际使用要比这个更重,在剪力墙上如果分遍施工没有掌握好,收面过早,提前扰动砂浆和基层的粘接,因重力作用加后期收面影响,造成早期砂浆跟剪力墙虚接,在后期干燥过程中逐渐剥离空鼓也是有可能的 试试降低容重到1800左右,保水做到90左右看看
天外小飞象 试验员 武林新丁 注册 2022-07-18 帖子 45 反馈 16 积分 164 QQ 609758632 2022-08-21 #38 从施工原因分析:工人的施工不对,现场基层处理是否得当,甩浆拉毛是否覆盖率达到要求?还有就是全铺网,当有部分地方空鼓的时候,在一定时间的作用下,水泥继续收缩,通过网的作用导致大面积空鼓。 从材料来看,容重偏高,施工起来,砂浆偏重,保水材料导致保水率不是特别好,再加上,从砂的成分来看,砂的级配不是特别的合理,有点断级配, 根据墙体的吸水性,剪力墙的空鼓会大大的增加,
从施工原因分析:工人的施工不对,现场基层处理是否得当,甩浆拉毛是否覆盖率达到要求?还有就是全铺网,当有部分地方空鼓的时候,在一定时间的作用下,水泥继续收缩,通过网的作用导致大面积空鼓。 从材料来看,容重偏高,施工起来,砂浆偏重,保水材料导致保水率不是特别好,再加上,从砂的成分来看,砂的级配不是特别的合理,有点断级配, 根据墙体的吸水性,剪力墙的空鼓会大大的增加,