• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

GB55030建筑与市政工程防水通用规范对外墙保温系统有啥要求,这第二道防水设在结构上还是保温抹面层上?

抹面层带防水功能的话,估计就得按聚合物防水砂浆(JC/T 984)、或者聚合物防水浆料(JC/T 2090)的标准去检测了,现在用的抹面砂浆都不太能满足防水通规(GB55030)的要求,而且抹面砂浆自身还能满足薄抹灰系统(GB29906)的材料要求。
从施工应用角度上说,满足薄抹灰系统的标准,同时满足防水的材料标准要求,这价格吧…… 怕是推广不起来啊,倒是可以研究一下…
价格确实有点贵
 
抹面层带防水功能的话,估计就得按聚合物防水砂浆(JC/T 984)、或者聚合物防水浆料(JC/T 2090)的标准去检测了,现在用的抹面砂浆都不太能满足防水通规(GB55030)的要求,而且抹面砂浆自身还能满足薄抹灰系统(GB29906)的材料要求。
从施工应用角度上说,满足薄抹灰系统的标准,同时满足防水的材料标准要求,这价格吧…… 怕是推广不起来啊,倒是可以研究一下…
哪有那么复杂啊,新通规就就是给大家的发挥提供标准依据,让好东西不受行业垄断限制,各显神通,不被行业垄断和创新提供支持。
 
最后编辑:
抹面层带防水功能的话,估计就得按聚合物防水砂浆(JC/T 984)、或者聚合物防水浆料(JC/T 2090)的标准去检测了,现在用的抹面砂浆都不太能满足防水通规(GB55030)的要求,而且抹面砂浆自身还能满足薄抹灰系统(GB29906)的材料要求。
从施工应用角度上说,满足薄抹灰系统的标准,同时满足防水的材料标准要求,这价格吧…… 怕是推广不起来啊,倒是可以研究一下…
通规标准好办,成本也不高,比较扯的是一帮生产和卖胶粉合作搞的984,达标胶粉用量那么高,成本高的一塌糊涂,匹配不了国内市场,最后害人害己。
 
后退
顶部