• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

GB55030建筑与市政工程防水通用规范对外墙保温系统有啥要求,这第二道防水设在结构上还是保温抹面层上?

抹面层带防水功能的话,估计就得按聚合物防水砂浆(JC/T 984)、或者聚合物防水浆料(JC/T 2090)的标准去检测了,现在用的抹面砂浆都不太能满足防水通规(GB55030)的要求,而且抹面砂浆自身还能满足薄抹灰系统(GB29906)的材料要求。
从施工应用角度上说,满足薄抹灰系统的标准,同时满足防水的材料标准要求,这价格吧…… 怕是推广不起来啊,倒是可以研究一下…
价格确实有点贵
 
抹面层带防水功能的话,估计就得按聚合物防水砂浆(JC/T 984)、或者聚合物防水浆料(JC/T 2090)的标准去检测了,现在用的抹面砂浆都不太能满足防水通规(GB55030)的要求,而且抹面砂浆自身还能满足薄抹灰系统(GB29906)的材料要求。
从施工应用角度上说,满足薄抹灰系统的标准,同时满足防水的材料标准要求,这价格吧…… 怕是推广不起来啊,倒是可以研究一下…
哪有那么复杂啊,新通规就就是给大家的发挥提供标准依据,让好东西不受行业垄断限制,各显神通,不被行业垄断和创新提供支持。
 
最后编辑:
抹面层带防水功能的话,估计就得按聚合物防水砂浆(JC/T 984)、或者聚合物防水浆料(JC/T 2090)的标准去检测了,现在用的抹面砂浆都不太能满足防水通规(GB55030)的要求,而且抹面砂浆自身还能满足薄抹灰系统(GB29906)的材料要求。
从施工应用角度上说,满足薄抹灰系统的标准,同时满足防水的材料标准要求,这价格吧…… 怕是推广不起来啊,倒是可以研究一下…
通规标准好办,成本也不高,比较扯的是一帮生产和卖胶粉合作搞的984,达标胶粉用量那么高,成本高的一塌糊涂,匹配不了国内市场,最后害人害己。
 
保温层外侧抗裂砂浆上做1.5厚JS-I型防水涂料,作为第二道防水层,再在外面做抹面胶浆,这个做法存在什么问题吗
 
保温层外侧抗裂砂浆上做1.5厚JS-I型防水涂料,作为第二道防水层,再在外面做抹面胶浆,这个做法存在什么问题吗
程序就不对。正常防水做完,再做保温。 目前还没有正确的标准和现场施工相配套的统一做法。 怎么做的都有。 你在柔性防水上做抹面,抹面都得裂啊。装饰面都得脱层。
 
程序就不对。正常防水做完,再做保温。 目前还没有正确的标准和现场施工相配套的统一做法。 怎么做的都有。 你在柔性防水上做抹面,抹面都得裂啊。装饰面都得脱层。
那外墙的2道防水,都需要设置在保温内侧吗 ,选用一道15厚普通防水砂浆兼做找平层,在设置一道1.5厚JS防水涂料,再粘贴锚固保温层,这样做能好点吗
 
后退
顶部