这个第二道防水选用防水涂料的话,我的理解是防水涂料成膜后防水性是大大提高了,但是透气性会降低,会不会存在防水涂料层内侧水汽聚集导致防水涂料层空鼓问题。特别是整面墙全部刷防水涂料。4.5.2 墙面防水层做法应符合下列规定:
1 防水等级为一级的框架填充或砌体结构外墙,应设置2
道及以上防水层。防水等级为二级的框架填充或砌体结构外墙,
应设置1 道及以上防水层。当采用2 道防水时,应设置1 道防水
砂浆及1 道防水涂料或其他防水材料。
规范说的挺清楚的
的确是,缺少点应用经验混凝土墙+防水砂浆+保温+抹灰砂浆(带防水功能、酌情考虑)
砌块墙体+防水砂浆+防水浆料(防水涂料)+保温+抹面砂浆(带防水功能、酌情考虑)/砌块墙体+防水砂浆+防水浆料(防水涂料)+保温+抹面砂浆(不带防水功能)
我理解是这样
而防水砂浆与防水浆料(防水涂料)匹配性要认真考虑和论证
设计时内墙也可考虑做一道防水,用防水砂浆可做找平防水一体化施工,另外怎么能保证保温层穿钉不打透外墙防水层?你说的有道理,保温层外设计防水层肯定不现实嘛。外墙有机硅喷涂,目前来看,不论什么品种,耐久性都不能达到要求。这个第二道防水选用防水涂料的话,我的理解是防水涂料成膜后防水性是大大提高了,但是透气性会降低,会不会存在防水涂料层内侧水汽聚集导致防水涂料层空鼓问题。特别是整面墙全部刷防水涂料。
还是说规范的意思是如门窗、穿墙管道这些位置易渗漏的位置刷防水涂料已达到更好的防水效果,其他位置做防水砂浆即可。
设计上应该是都可以的,就是缺少写专业经验。
抹面层带防水功能的话,估计就得按聚合物防水砂浆(JC/T 984)、或者聚合物防水浆料(JC/T 2090)的标准去检测了,现在用的抹面砂浆都不太能满足防水通规(GB55030)的要求,而且抹面砂浆自身还能满足薄抹灰系统(GB29906)的材料要求。保温层不设计防水层,抹面砂浆带防水功能,即防水抹面砂浆
有年筹备建设试验室养护室时跟施工的说必需要防水,他们说用所谓"外墙防水腻子"就可以,实际用下来看除了局部可能没做好墙面发潮,其它地方还真没问题...抹面层带防水功能的话,估计就得按聚合物防水砂浆(JC/T 984)、或者聚合物防水浆料(JC/T 2090)的标准去检测了,现在用的抹面砂浆都不太能满足防水通规(GB55030)的要求,而且抹面砂浆自身还能满足薄抹灰系统(GB29906)的材料要求。
从施工应用角度上说,满足薄抹灰系统的标准,同时满足防水的材料标准要求,这价格吧…… 怕是推广不起来啊,倒是可以研究一下…
培训老师就是这么解释的,保温层需要透气透汽这个第二道防水选用防水涂料的话,我的理解是防水涂料成膜后防水性是大大提高了,但是透气性会降低,会不会存在防水涂料层内侧水汽聚集导致防水涂料层空鼓问题。特别是整面墙全部刷防水涂料。
还是说规范的意思是如门窗、穿墙管道这些位置易渗漏的位置刷防水涂料已达到更好的防水效果,其他位置做防水砂浆即可。
设计上应该是都可以的,就是缺少写专业经验。