• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

GB55030建筑与市政工程防水通用规范对外墙保温系统有啥要求,这第二道防水设在结构上还是保温抹面层上?

StevenQi1

试验员
注册
2019-08-15
帖子
30
反馈
9
积分
87
GB55030建筑与市政工程防水通用规范对外墙保温系统有啥要求,这第二道防水设在结构上还是保温抹面层上? 微信截图_20230517144059.png
 
按规范要求,这个防水砂浆是做在框架结构填充墙上的嘛,这个必须有,目前就是疑惑在这个第二道“任选”怎么选 薄抹灰保温系统的话,若是在基本上再做第二道防水,选防水涂料,防水浆料还是再来一遍防水砂浆?
另外就是有没有可能用同时符合防水砂浆和保温系统规范的聚合物防水砂浆做保温抹面层?
理论上好像都可以,不知道有实战经验没得?
 
混凝土墙+防水砂浆+保温+抹灰砂浆(带防水功能、酌情考虑)
砌块墙体+防水砂浆+防水浆料(防水涂料)+保温+抹面砂浆(带防水功能、酌情考虑)/砌块墙体+防水砂浆+防水浆料(防水涂料)+保温+抹面砂浆(不带防水功能)
我理解是这样
而防水砂浆与防水浆料(防水涂料)匹配性要认真考虑和论证
 
  • 点赞
反馈: zdr
4.5.2 墙面防水层做法应符合下列规定:
1 防水等级为一级的框架填充或砌体结构外墙,应设置2
道及以上防水层。防水等级为二级的框架填充或砌体结构外墙,
应设置1 道及以上防水层。当采用2 道防水时,应设置1 道防水
砂浆及1 道防水涂料或其他防水材料。

规范说的挺清楚的
 
我觉得上面写得很清楚了,被撸主给解释了一道差点搞得我以为我的理解有问题了...
我是有一次跟设计单位的聊天的时候,说不管是一道防水,还是两道防水,做在基层上,那粘锚结合的薄抹灰保温施工时,锚栓不就把防水层穿透破坏了嘛。所以为什么不把这个第二道防水层放在保温抹面层上,在建筑整个外墙保温的抹面层设置一道防水呢~ 所以我也就迷糊了
 
4.5.2 墙面防水层做法应符合下列规定:
1 防水等级为一级的框架填充或砌体结构外墙,应设置2
道及以上防水层。防水等级为二级的框架填充或砌体结构外墙,
应设置1 道及以上防水层。当采用2 道防水时,应设置1 道防水
砂浆及1 道防水涂料或其他防水材料。

规范说的挺清楚的
这个第二道防水选用防水涂料的话,我的理解是防水涂料成膜后防水性是大大提高了,但是透气性会降低,会不会存在防水涂料层内侧水汽聚集导致防水涂料层空鼓问题。特别是整面墙全部刷防水涂料。
还是说规范的意思是如门窗、穿墙管道这些位置易渗漏的位置刷防水涂料已达到更好的防水效果,其他位置做防水砂浆即可。
设计上应该是都可以的,就是缺少写专业经验:oops:
 
混凝土墙+防水砂浆+保温+抹灰砂浆(带防水功能、酌情考虑)
砌块墙体+防水砂浆+防水浆料(防水涂料)+保温+抹面砂浆(带防水功能、酌情考虑)/砌块墙体+防水砂浆+防水浆料(防水涂料)+保温+抹面砂浆(不带防水功能)
我理解是这样
而防水砂浆与防水浆料(防水涂料)匹配性要认真考虑和论证
的确是,缺少点应用经验:oops:
 
设计时内墙也可考虑做一道防水,用防水砂浆可做找平防水一体化施工,另外怎么能保证保温层穿钉不打透外墙防水层?你说的有道理,保温层外设计防水层肯定不现实嘛。外墙有机硅喷涂,目前来看,不论什么品种,耐久性都不能达到要求。
 
最后编辑:
所以说,按照新规范要求,防水砂浆、找平一体化设计和施工应该是以后的主流,防水砂浆用量很有可能不逊于原来传统内外抹面砂浆的用量,且毛利水平较高,同行们共同关注和推动,市场可期!对我们这些专业玩高性能防水外加剂的也是利好!
 
所以说,按照新规范要求,防水砂浆、找平一体化设计和施工应该是以后的主流,防水砂浆用量很有可能不逊于原来传统内外抹面砂浆的用量,且毛利水平较高,同行们共同关注和推动,市场可期!对我们这些专业玩高性能防水外加剂的也是利好!
我们那好像都是内保温,没见过做外保温的,估计还是造价问题...

另外别以为标准都多严谨,之前听温大教授讲课,说以前搞外保温,当时有人提过可能存在多年后疲劳老化的问题,当时没人在意,十年后果然出现问题了...
 
设计时内墙也可考虑做一道防水,用防水砂浆可做找平防水一体化施工,另外怎么能保证保温层穿钉不打透外墙防水层?你说的有道理,保温层外设计防水层肯定不现实嘛。外墙有机硅喷涂,目前来看,不论什么品种,耐久性都不能达到要求。
保温层不设计防水层,抹面砂浆带防水功能,即防水抹面砂浆
 
我们那好像都是内保温,没见过做外保温的,估计还是造价问题...

另外别以为标准都多严谨,之前听温大教授讲课,说以前搞外保温,当时有人提过可能存在多年后疲劳老化的问题,当时没人在意,十年后果然出现问题了...
制定标准都是利益平衡问题
 
其实你们要参考 南方的 施工,南方没有保温, 这样就不存在上述问题。 直接在混凝土或二次结构上刷防水。 那么北方地区有保温,标准还得统一,那么第二道防水或混凝土防水到底 刷哪个位置有歧义。 其实按目前看, 按标准要求指定是刷在混凝土了,也就是刷在保温层下面了。 至于保温钉子破坏了防水界面,暂时就不要考虑破坏性了。整个标准是防水混凝土为主, 防水涂料为辅。
 
  • 点赞
反馈: cxp
比较好的解决方案是保温上抹防水抹面砂浆,大厂小厂都要此类产品
 
保温层不设计防水层,抹面砂浆带防水功能,即防水抹面砂浆
抹面层带防水功能的话,估计就得按聚合物防水砂浆(JC/T 984)、或者聚合物防水浆料(JC/T 2090)的标准去检测了,现在用的抹面砂浆都不太能满足防水通规(GB55030)的要求,而且抹面砂浆自身还能满足薄抹灰系统(GB29906)的材料要求。
从施工应用角度上说,满足薄抹灰系统的标准,同时满足防水的材料标准要求,这价格吧…… 怕是推广不起来啊,倒是可以研究一下…
 
所涉及标准跟大家分享。
 

附件

  • GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》扫描版.pdf
    17.1 MB · 查看: 15
  • JCT 984-2011 聚合物水泥防水砂浆.pdf
    331.3 KB · 查看: 5
  • JCT 2090-2011 聚合物水泥防水浆料.pdf
    324.8 KB · 查看: 5
  • JD37-001-2023 山东省建筑防水工程技术导则.pdf
    352 KB · 查看: 17
  • GBT 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》-发行版本.pdf
    34.5 MB · 查看: 8

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
抹面层带防水功能的话,估计就得按聚合物防水砂浆(JC/T 984)、或者聚合物防水浆料(JC/T 2090)的标准去检测了,现在用的抹面砂浆都不太能满足防水通规(GB55030)的要求,而且抹面砂浆自身还能满足薄抹灰系统(GB29906)的材料要求。
从施工应用角度上说,满足薄抹灰系统的标准,同时满足防水的材料标准要求,这价格吧…… 怕是推广不起来啊,倒是可以研究一下…
有年筹备建设试验室养护室时跟施工的说必需要防水,他们说用所谓"外墙防水腻子"就可以,实际用下来看除了局部可能没做好墙面发潮,其它地方还真没问题...
 
培训老师就是这么解释的,保温层需要透气透汽
 
后退