做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-18 #1 查看附件 WeChat_20230418211946.mp4 这是2022年十月份施工的农村公路,在今年一二月份去看的时候,水泥路面除了轻微破损外,并没有出现大块剥落,有坑槽的地方进过修补后也仅仅出现裂缝并没有剥,如下是具体配方想请问一下诸位大佬们,有什么可以改进的地方,也同时欢迎各位讨论。因为是超薄层罩面,施工我们提出的要求是在5~8mm但实际现场厚的地方有达到1cm~2cm,如果摊铺的比较薄,可以不直接作为受力层对于抗折抗压的压力也会较小,视频中破损的地方摊铺的都有1~2cm,所以是施工工艺方面存在问题吗?哪如果是摊铺较厚的原因,那么填补坑槽的地方却没有问题,请问这是因为什么?另外是否是材料配比不够严谨,没考虑到后期干缩,因此雨季一多,湿润膨胀后期收缩导致剥落,可前面都还是好好的,百思不得其解,请大佬解惑。 附件 1681824481144.png 25.6 KB · 查看: 259 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件! 最后编辑: 2023-04-18
查看附件 WeChat_20230418211946.mp4 这是2022年十月份施工的农村公路,在今年一二月份去看的时候,水泥路面除了轻微破损外,并没有出现大块剥落,有坑槽的地方进过修补后也仅仅出现裂缝并没有剥,如下是具体配方想请问一下诸位大佬们,有什么可以改进的地方,也同时欢迎各位讨论。因为是超薄层罩面,施工我们提出的要求是在5~8mm但实际现场厚的地方有达到1cm~2cm,如果摊铺的比较薄,可以不直接作为受力层对于抗折抗压的压力也会较小,视频中破损的地方摊铺的都有1~2cm,所以是施工工艺方面存在问题吗?哪如果是摊铺较厚的原因,那么填补坑槽的地方却没有问题,请问这是因为什么?另外是否是材料配比不够严谨,没考虑到后期干缩,因此雨季一多,湿润膨胀后期收缩导致剥落,可前面都还是好好的,百思不得其解,请大佬解惑。
做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-18 #2 1、同样的,水泥快速修补料在实际运用中与实验室的数据会存在差异,根据现在的标准以及试验方法。根据现场的温度,地表的湿润程度、温度以及现场的加水量和摊铺的厚度都存在很大的关联,实验室内可以30分钟初凝,60分钟终凝,在现场30多度的天气下十来分钟就终凝了,粘接力还没上来就被终凝了,这个很影响?请教一下大佬有什么好的方法,可以在材料上想办法调整。
1、同样的,水泥快速修补料在实际运用中与实验室的数据会存在差异,根据现在的标准以及试验方法。根据现场的温度,地表的湿润程度、温度以及现场的加水量和摊铺的厚度都存在很大的关联,实验室内可以30分钟初凝,60分钟终凝,在现场30多度的天气下十来分钟就终凝了,粘接力还没上来就被终凝了,这个很影响?请教一下大佬有什么好的方法,可以在材料上想办法调整。
做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-18 #3 2、关于这个配比的数据,在标准试验温度下,抗压能超过20MPA,抗折可以超过3MPA。粘接强度1d>1.0,因为很多市面上的快速修补料号称可以2~4小时通车,所以我也用502做过粘接试块做2~4h的拉伸粘接强度,大概在0.8~1.0mpa,多半是胶开因此这个数据不一定准确,但是用502做的2~4小时的粘接力和1d的并无明显差异,关于这一块,请问各位大佬们,如何在粘接力方面有效提升?(或者是有什么胶体可以做2~4h的拉伸粘接)以及本人也购买过多家河南的修补料,能够达到说明书指标的厂家就那么一两家,水泥快速修补的粘接天花板在哪里?(不加乳液和水剂的情况下)也恳请大佬赐教
2、关于这个配比的数据,在标准试验温度下,抗压能超过20MPA,抗折可以超过3MPA。粘接强度1d>1.0,因为很多市面上的快速修补料号称可以2~4小时通车,所以我也用502做过粘接试块做2~4h的拉伸粘接强度,大概在0.8~1.0mpa,多半是胶开因此这个数据不一定准确,但是用502做的2~4小时的粘接力和1d的并无明显差异,关于这一块,请问各位大佬们,如何在粘接力方面有效提升?(或者是有什么胶体可以做2~4h的拉伸粘接)以及本人也购买过多家河南的修补料,能够达到说明书指标的厂家就那么一两家,水泥快速修补的粘接天花板在哪里?(不加乳液和水剂的情况下)也恳请大佬赐教
做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-18 #4 3、关于这个抗压抗折强度,我也想请问一下大家,因为众所周知,目前市面上的水泥快速修补料都是统一号称3~8毫米的摊铺厚度,那么我们一般的水泥路面是C30的强度,摊铺的比较薄的话是不是不做主要的受力层这个抗压抗折就无需那么强,只要在1d~7d内达到这个强度即可。
3、关于这个抗压抗折强度,我也想请问一下大家,因为众所周知,目前市面上的水泥快速修补料都是统一号称3~8毫米的摊铺厚度,那么我们一般的水泥路面是C30的强度,摊铺的比较薄的话是不是不做主要的受力层这个抗压抗折就无需那么强,只要在1d~7d内达到这个强度即可。
做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-18 #5 4、也有过原材料厂家提供过配方,加入部分纤维素醚来起到保水作用、增加水泥砂浆相互吸附力,来增加砂浆湿状态与原有水泥基层的附着力,但加入纤维素醚过后会影响早期的各项强度(乳胶粉对早期的粘接强度也没有显著的提升,做过加胶粉和不加胶粉点的对比,不加胶粉的抗压抗折强度要高于加胶粉的,仅限1d,至于后期没有做过详细的研究)在实际运用中摊铺的薄层水泥砂浆可能会起到作用吗?目前材料加水量15~16%。 最后编辑: 2023-04-18
4、也有过原材料厂家提供过配方,加入部分纤维素醚来起到保水作用、增加水泥砂浆相互吸附力,来增加砂浆湿状态与原有水泥基层的附着力,但加入纤维素醚过后会影响早期的各项强度(乳胶粉对早期的粘接强度也没有显著的提升,做过加胶粉和不加胶粉点的对比,不加胶粉的抗压抗折强度要高于加胶粉的,仅限1d,至于后期没有做过详细的研究)在实际运用中摊铺的薄层水泥砂浆可能会起到作用吗?目前材料加水量15~16%。
A丶killer 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2017-06-20 帖子 331 反馈 145 积分 1,721 QQ 305411656 微信 15238350527 2023-04-19 #6 之前在论坛上看过一个大佬说的,他们的做法是,薄的地方就用修补直接摊铺,厚的地方可以先填一些碎石进去,再浇修补料,这样可以减少过厚带来的收缩大
水 水泥搬运工 试验员 注册 2022-10-06 帖子 35 反馈 7 积分 362 QQ 1531458566 2023-04-19 #7 视频中,有部分脱离,是出现在原有混凝土裂缝处,说明此处的路基存在问题,薄层修复是必然会开裂,开裂之后就会脱落的。
调 调味品 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2010-12-11 帖子 484 反馈 90 积分 2,680 QQ 1126181373 2023-04-19 #8 看了你的视频,原有基面的表面处理应加强,薄层施工的界面处理还是很重要的
调 调味品 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2010-12-11 帖子 484 反馈 90 积分 2,680 QQ 1126181373 2023-04-19 #9 在三十度气温施工,十分钟就凝结,时间太短,造成的问题也较多,配方也应做一些相应的调整
做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-19 #10 A丶killer 发表: 之前在论坛上看过一个大佬说的,他们的做法是,薄的地方就用修补直接摊铺,厚的地方可以先填一些碎石进去,再浇修补料,这样可以减少过厚带来的收缩大 点击展开... 您说的对,虽然水泥道路快速修补料是很好的配方,但是一直没有一个标准的施工工艺,我们目前修补坑槽也是用碎石加修补料
A丶killer 发表: 之前在论坛上看过一个大佬说的,他们的做法是,薄的地方就用修补直接摊铺,厚的地方可以先填一些碎石进去,再浇修补料,这样可以减少过厚带来的收缩大 点击展开... 您说的对,虽然水泥道路快速修补料是很好的配方,但是一直没有一个标准的施工工艺,我们目前修补坑槽也是用碎石加修补料
做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-19 #11 水泥搬运工 发表: 视频中,有部分脱离,是出现在原有混凝土裂缝处,说明此处的路基存在问题,薄层修复是必然会开裂,开裂之后就会脱落的。 点击展开... 后面有许多没有接缝处的地方产生了大面积剥落,我用手指去扣明显可以感觉到新旧混凝土之间的空隙,抬起修补板用力就可以掰开,考不考虑后期收缩与膨胀的问题
水泥搬运工 发表: 视频中,有部分脱离,是出现在原有混凝土裂缝处,说明此处的路基存在问题,薄层修复是必然会开裂,开裂之后就会脱落的。 点击展开... 后面有许多没有接缝处的地方产生了大面积剥落,我用手指去扣明显可以感觉到新旧混凝土之间的空隙,抬起修补板用力就可以掰开,考不考虑后期收缩与膨胀的问题
做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-19 #12 调味品 发表: 在三十度气温施工,十分钟就凝结,时间太短,造成的问题也较多,配方也应做一些相应的调整 点击展开... 是的,后期在配方里做了调整,但是材料受温度影响太大,摊铺的厚薄不一,不利于现场把握初凝时间进行拉刻纹
调味品 发表: 在三十度气温施工,十分钟就凝结,时间太短,造成的问题也较多,配方也应做一些相应的调整 点击展开... 是的,后期在配方里做了调整,但是材料受温度影响太大,摊铺的厚薄不一,不利于现场把握初凝时间进行拉刻纹
做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-19 #13 调味品 发表: 看了你的视频,原有基面的表面处理应加强,薄层施工的界面处理还是很重要的 点击展开... 这个我也很清楚,但是要求让施工方全面铣刨这个费时费力不讨好,施工方只对小部分面积进行了铣刨,总体单价不高,全包下来只有50多一个平方,包括清灌缝和修补坑槽
调味品 发表: 看了你的视频,原有基面的表面处理应加强,薄层施工的界面处理还是很重要的 点击展开... 这个我也很清楚,但是要求让施工方全面铣刨这个费时费力不讨好,施工方只对小部分面积进行了铣刨,总体单价不高,全包下来只有50多一个平方,包括清灌缝和修补坑槽
做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-19 #14 水泥搬运工 发表: 视频中,有部分脱离,是出现在原有混凝土裂缝处,说明此处的路基存在问题,薄层修复是必然会开裂,开裂之后就会脱落的。 点击展开... 您可以看一下后面,并不是所有接缝处以及裂缝处,期待与您讨论。另外想请教一下,我这个配方的集料配比是否合理
水泥搬运工 发表: 视频中,有部分脱离,是出现在原有混凝土裂缝处,说明此处的路基存在问题,薄层修复是必然会开裂,开裂之后就会脱落的。 点击展开... 您可以看一下后面,并不是所有接缝处以及裂缝处,期待与您讨论。另外想请教一下,我这个配方的集料配比是否合理
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2023-04-19 #15 酒石酸 前期强度来的慢, 还不如葡钠
水 水泥搬运工 试验员 注册 2022-10-06 帖子 35 反馈 7 积分 362 QQ 1531458566 2023-04-20 #16 做砂浆的阿宏 发表: 您可以看一下后面,并不是所有接缝处以及裂缝处,期待与您讨论。另外想请教一下,我这个配方的集料配比是否合理 点击展开... 集料在保证各项指标的前提下,集料当然是越多越好。具体还是得根据试验结果来调整。从视频中看,效果是不错的,反应配方还是比较合理的。主要是原有路基的问题,出现的纵向裂缝还是沿着原有路基形成的。面层在原来混凝土切缝处进行了分隔,四周是没有进行剥落的。做材料是不能脱离原有结构受力情况的。
做砂浆的阿宏 发表: 您可以看一下后面,并不是所有接缝处以及裂缝处,期待与您讨论。另外想请教一下,我这个配方的集料配比是否合理 点击展开... 集料在保证各项指标的前提下,集料当然是越多越好。具体还是得根据试验结果来调整。从视频中看,效果是不错的,反应配方还是比较合理的。主要是原有路基的问题,出现的纵向裂缝还是沿着原有路基形成的。面层在原来混凝土切缝处进行了分隔,四周是没有进行剥落的。做材料是不能脱离原有结构受力情况的。
1 1998 试验员 注册 2007-07-31 帖子 39 反馈 6 积分 445 2023-04-20 #17 薄层修补都会开裂,都是由于基层应起的。三分材七分工,裂而空鼓就是完美了。十多年前使用的进口自流平,也只能做到这一点,施工比材料重要。如果说配方,个人觉得普硅可以提高到30%,硫铝降到15%左右,硫铝在室外不稳定。
薄层修补都会开裂,都是由于基层应起的。三分材七分工,裂而空鼓就是完美了。十多年前使用的进口自流平,也只能做到这一点,施工比材料重要。如果说配方,个人觉得普硅可以提高到30%,硫铝降到15%左右,硫铝在室外不稳定。
做砂浆的阿宏 见习生 注册 2023-04-18 帖子 13 反馈 2 积分 43 2023-04-20 #18 w076 发表: 裂而空鼓就是完美了。 点击展开... 不知道您指的完美是体现在哪里?可以麻烦您细说一下吗?空鼓的原因有很多,有可能是施工时原基面没有处理干净,也考虑高温失水过多后期收缩,因为不止我们一家材料在这里做,另外一边的剥落率要优于我们,当然距离没我们长,硫铝水泥不耐高温这个我是知道的,可能在高温天气下会降低硫铝水泥掺量,进而添加粉煤灰,硫铝水泥十个点就差不多四个小时抗压不到十个兆帕。
w076 发表: 裂而空鼓就是完美了。 点击展开... 不知道您指的完美是体现在哪里?可以麻烦您细说一下吗?空鼓的原因有很多,有可能是施工时原基面没有处理干净,也考虑高温失水过多后期收缩,因为不止我们一家材料在这里做,另外一边的剥落率要优于我们,当然距离没我们长,硫铝水泥不耐高温这个我是知道的,可能在高温天气下会降低硫铝水泥掺量,进而添加粉煤灰,硫铝水泥十个点就差不多四个小时抗压不到十个兆帕。
M merton 123 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2019-05-30 帖子 165 反馈 16 积分 10 QQ 274349780 微信 15767028190 2023-06-08 #20 其实水泥基础,都是刚性的,必然存脆性,在室外受水,热作用,粉化腐蚀,我建议做成复合面层(砂浆搭配乳液),材料的问题就可以解决了