• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

水泥基材料如何控制其碱性?

国外有一种液体防泛碱助剂还可以,直接掺入水泥里面。呵呵,好像说是酸性的,是不是中和了一下,但不影响后期混凝土强度。
 
把瓦克换成国产胶粉加减水剂适当增加mc用量
加甲酸钙促早凝减少泌水加
减少用水量
如施工难可加硬脂酸该
 
泛碱的解决方法

外墙返碱,你可以用2%-3%的草酸清洗后,用清水冲净。至于外墙渗水现象,你只有做防水处理了。最简单的办法就是刷防水涂料了。外墙面砖泛碱主要是墙体受潮引起的,外墙出现小范围的渗水现象应该是面砖钩缝不够饱满、密实,导致雨季自砖缝向墙内渗水引起的。墙面渗水受潮直接导致泛碱现象的产生,两者关系密切。(益胶泥的应用最好不要掺水泥使用,避免产生化学反应,直接掺水拌和即可)。注意事项:1、外墙砌筑砂浆要饱满,按要求要达到85%以上,碰头灰一定要打好或填充密实,外墙面抹灰砂浆标号要高于内墙,以防外墙水掺透。外墙砌筑砂浆或批底层灰浆都不能掺土。2、外墙饰面砖的填缝砂浆中的水泥使用类型也很重要:建议使用掺有15%-30%粉煤灰的复合硅酸盐水泥(因粉煤灰有抑制泛碱的功能);也可以采用高分子填缝材料填缝;勾缝时一定要饱满、密实。
 
还有使用低碱水泥现在一般大型水泥公司都能测碱当量,他们会提供给你的只要你要求呵呵
 
"kuailelin 发表:
楼上的哥们从实务上说的有道理,基本上能延缓泛碱发生。
有效解决泛碱问题还需从内外两方面着手,改善砂浆配方组成,应用低碱水泥,添加适量的粉煤灰、硅灰以及具有憎水型的胶粉,调整水灰比,添加适量减水剂以减少用水量。使用时,尽量减少砂浆内部气孔引入,提高其密实度。
 
硅灰加入砂浆混合后,与游离的Ca(OH)2结合,从而降低Ca+2和OH-的浓度。QQ726345270
 
"470425370 发表:
把瓦克换成国产胶粉加减水剂适当增加mc用量
加甲酸钙促早凝减少泌水加
减少用水量
如施工难可加硬脂酸该

这种做法好像没听说过?莫非国产的胶粉控制碱的产生

水泥水化会产生大量的碱性物质,这是没有办法避免了,除非不要用硅酸盐水泥
所以我同意耀阳的观点:
这个东西只能尽量避免,而不能解决,个人感觉要注意加水量,工人操作方法,添加一些憎水产品。
 
"726345270 发表:
硅灰加入砂浆混合后,与游离的Ca(OH)2结合,从而降低Ca+2和OH-的浓度。QQ726345270
最近做的几批实验也反映了这个现象,掺硅粉的试块可以用记号笔直接写编号,不掺的就不行,一写就掉粉导致笔头堵塞写不出。
 
很想来句广告!不过凯旋说!我的抑制泛碱助剂不行就封!还是免了!等结果在推荐!!:p-
 
"在水泥基材料中,如果才能有效的抑制碱的生成,或者说如何避免不断产生大量的碱。"
如果单纯地从抑制或者避免水泥中碱的生成的角度,是很难解决问题的。
水泥是碱性物质,水泥在水化过程中不可避免地产生了游离的碱。
如果抑制或者避免游离碱的产生,就可能等同于抑制或者避免水泥的水化反应。
抑制的结果就可能损害了水泥的质量,使水泥的水化反应不能进行或者受到阻碍。
水泥材料的泛碱现象大多是由于Ca++随着水分迁移至表面造成的,当水分蒸发,Ca++在表面析出,形成白花花的一片。
提高水泥材料的密实性,阻止Ca++的迁移,或者将Ca++固定在水泥材料的内部可能是解决问题的途径之一。
 
1.选择碱性低的水泥,这个你可以与水泥厂商定
2.加入一些疏水剂,阻断碱随水分而析出
3.刚施工完,避免早期遇水,建议可以做一道清漆保护
4.如已发生泛碱,可以5%左右浓度草酸清洗一下,可略微减轻
 