A丶killer 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2017-06-20 帖子 331 反馈 145 积分 1,718 QQ 305411656 微信 15238350527 2022-11-19 #21 粉料加的有点多了,估计成品的含粉量也不会少了,把成品做一下筛分吧,看看粉是不是多。 另外,砂子级配要合理,粗一点会好点。
R ruguodjj 见习生 注册 2018-10-07 帖子 39 反馈 4 积分 456 2022-11-19 #22 村委会治保主任李天龙 发表: 看图说话,什么原因,就不要我说了8? 点击展开... 这个才是主要原因,现在不管是什么砂浆,直接做在剪力墙上都会起泡,我们现在是先做一层界面封闭墙体,再做抹灰,会好很多
雷 雷桑啊 见习生 注册 2020-12-14 帖子 15 反馈 1 积分 359 QQ 2677889069 微信 15738955738 2022-11-22 #23 也可能是界面剂原因 之前一个工地 同样的砂浆 换了界面剂就不起泡了
安 安静啊 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2021-08-15 帖子 155 反馈 11 积分 475 QQ 1732976337 2022-11-23 #24 看下含粉量(0.075mm通过率),应该是太大了,而且粘,一般情况只有抹灰石膏和薄层抹灰才会出现这种情况吧
安 安静啊 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2021-08-15 帖子 155 反馈 11 积分 475 QQ 1732976337 2022-11-23 #25 看起来很别扭 为啥总量是1630多,应该是太粘了 哎 你写的不清楚
安 安静啊 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2021-08-15 帖子 155 反馈 11 积分 475 QQ 1732976337 2022-11-23 #26 安静啊 发表: 看下含粉量(0.075mm通过率),应该是太大了,而且粘,一般情况只有抹灰石膏和薄层抹灰才会出现这种情况吧 点击展开... 含粉应该不多
Q q443037552 见习生 注册 2012-12-27 帖子 27 反馈 3 积分 141 QQ 443037552 2022-11-27 #27 这种就是上面人讲的混凝土内的气体被水润湿,气排到了砂浆里面,砂浆又太粘或者含粉量太高,导致气体无法正常排出,只能再里面鼓起了。调整思路有两个:一是混凝土界面涂刷界面剂,封闭气孔;二是调整砂浆配比,降低湿砂浆粘性,降低含粉量,两策齐下,基本可解决问题。
这种就是上面人讲的混凝土内的气体被水润湿,气排到了砂浆里面,砂浆又太粘或者含粉量太高,导致气体无法正常排出,只能再里面鼓起了。调整思路有两个:一是混凝土界面涂刷界面剂,封闭气孔;二是调整砂浆配比,降低湿砂浆粘性,降低含粉量,两策齐下,基本可解决问题。
黄 黄山洪 见习生 注册 2019-08-26 帖子 7 反馈 3 积分 130 QQ 603520963 微信 18297698824 2022-11-29 #28 村委会治保主任李天龙 发表: 看图说话,什么原因,就不要我说了8? 点击展开... 老问题了,我这边一直这样。很难搞。 目前工人的解决方案就是:1.分2-3层抹灰。2.提前一天将预拌砂浆甩上薄薄一层,第二天继续施工。 但是这两种办法只能减少起泡,不能避免起泡。
村委会治保主任李天龙 发表: 看图说话,什么原因,就不要我说了8? 点击展开... 老问题了,我这边一直这样。很难搞。 目前工人的解决方案就是:1.分2-3层抹灰。2.提前一天将预拌砂浆甩上薄薄一层,第二天继续施工。 但是这两种办法只能减少起泡,不能避免起泡。
黄 黄山洪 见习生 注册 2019-08-26 帖子 7 反馈 3 积分 130 QQ 603520963 微信 18297698824 2022-11-29 #29 砂浆爱好者 发表: 细度模数多少?总控粉量高了 看你水都用到200了 单次施工抹的太厚也会出现这个情况 最好把你做的各项指标发一下可以快速的给你找到问题 点击展开... 水200很多吗?我这都230.配比跟他差不多。也起泡
砂浆爱好者 发表: 细度模数多少?总控粉量高了 看你水都用到200了 单次施工抹的太厚也会出现这个情况 最好把你做的各项指标发一下可以快速的给你找到问题 点击展开... 水200很多吗?我这都230.配比跟他差不多。也起泡
J jz1990 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2021-12-20 帖子 228 反馈 24 积分 1,437 QQ 994006291 2022-12-01 #30 收面时间晚一点,砂子粗一点。不能完全避免根本问题,会好一些。
L -Lai 试验员 1 新人进步徽章 注册 2019-11-04 帖子 99 反馈 23 积分 292 2022-12-01 #31 砂浆黏度太高了、把砂浆黏度放低一点。还有一个就是砼墙一定要浇水透了、随便洒一点湿润,待砂浆上墙,砂浆黏度过大,砼墙把砂浆与砼面的水分全部吸完了。因为砼墙吸了水会释放气体出来的,黏度很高,气体出不来
小 小明同学 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2021-04-26 帖子 118 反馈 19 积分 733 2022-12-03 #32 起泡这是通病,没有那个工地不起泡和空鼓的 现场说是在剪力墙上洒水了,但我的理解是不可信的,还有洒水有没有洒透,什么时候洒水的,洒水当时的气候环境风力等情况是什么,这都会有影响的 配方上降低粉料量,加大砂的粒径,提高透气性
起泡这是通病,没有那个工地不起泡和空鼓的 现场说是在剪力墙上洒水了,但我的理解是不可信的,还有洒水有没有洒透,什么时候洒水的,洒水当时的气候环境风力等情况是什么,这都会有影响的 配方上降低粉料量,加大砂的粒径,提高透气性