• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

抹灰砂浆起泡

也可能是界面剂原因 之前一个工地 同样的砂浆 换了界面剂就不起泡了
 
这种就是上面人讲的混凝土内的气体被水润湿,气排到了砂浆里面,砂浆又太粘或者含粉量太高,导致气体无法正常排出,只能再里面鼓起了。调整思路有两个:一是混凝土界面涂刷界面剂,封闭气孔;二是调整砂浆配比,降低湿砂浆粘性,降低含粉量,两策齐下,基本可解决问题。
 
看图说话,什么原因,就不要我说了8?
老问题了,我这边一直这样。很难搞。 目前工人的解决方案就是:1.分2-3层抹灰。2.提前一天将预拌砂浆甩上薄薄一层,第二天继续施工。
但是这两种办法只能减少起泡,不能避免起泡。
 
细度模数多少?总控粉量高了 看你水都用到200了 单次施工抹的太厚也会出现这个情况 最好把你做的各项指标发一下可以快速的给你找到问题
水200很多吗?我这都230.配比跟他差不多。也起泡
 
砂浆黏度太高了、把砂浆黏度放低一点。还有一个就是砼墙一定要浇水透了、随便洒一点湿润,待砂浆上墙,砂浆黏度过大,砼墙把砂浆与砼面的水分全部吸完了。因为砼墙吸了水会释放气体出来的,黏度很高,气体出不来
 
起泡这是通病,没有那个工地不起泡和空鼓的
现场说是在剪力墙上洒水了,但我的理解是不可信的,还有洒水有没有洒透,什么时候洒水的,洒水当时的气候环境风力等情况是什么,这都会有影响的
配方上降低粉料量,加大砂的粒径,提高透气性
 
后退
顶部