H hotson 见习生 注册 2015-05-24 帖子 11 反馈 0 积分 432 QQ 396420377 2022-11-16 #1 内墙抹灰砂浆上墙后打磨好,混凝土墙在2小时左右会鼓起,不知是什么原因造成 水泥235,石粉58,机制砂798, 河砂532,增稠剂5.5, 调节剂2.5 水200 查看附件 起泡.mp4 最后编辑: 2022-11-16
依旧213 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2017-07-26 帖子 185 反馈 47 积分 1,923 QQ 939594193 微信 15261820708 2022-11-16 #2 测下表观密度,看下引气是不是多了,还有就是墙面有没有洒水润湿
砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 848 反馈 384 积分 2,689 QQ 245437605 微信 15280981843 2022-11-16 #3 基层要处理好,砂浆粘度低点,透气性好点应该有改善
砂浆爱好者 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2021-11-26 帖子 295 反馈 90 积分 536 QQ 759370665 微信 15906355365 2022-11-16 #4 j8176832 发表: 基层要处理好,砂浆粘度低点,透气性好点应该有改善 点击展开... 所谓透气性好 是加引气解决吗 可否具体点 包括塑型 砂浆粘度 这些怎么调 ?
H hotson 见习生 注册 2015-05-24 帖子 11 反馈 0 积分 432 QQ 396420377 2022-11-16 #5 依旧213 发表: 测下表观密度,看下引气是不是多了,还有就是墙面有没有洒水润湿 点击展开... 密度1850左右,都有淋透水,砂浆很好用,就是起泡
调 调味品 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2010-12-11 帖子 484 反馈 90 积分 2,682 QQ 1126181373 2022-11-16 #6 可能和你的一种添加剂结团、分散性不好有关
依旧213 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2017-07-26 帖子 185 反馈 47 积分 1,923 QQ 939594193 微信 15261820708 2022-11-16 #7 hotson 发表: 密度1850左右,都有淋透水,砂浆很好用,就是起泡 点击展开... 密度还行,还是要确定是不是淋透了,有些墙面缓慢吸水,尤其剪力墙和陶粒板,浇一下水不管用,如果这能排除的话,就看测下原材料,看看粉煤灰是不是脱硫脱硝的,砂的级配如何
hotson 发表: 密度1850左右,都有淋透水,砂浆很好用,就是起泡 点击展开... 密度还行,还是要确定是不是淋透了,有些墙面缓慢吸水,尤其剪力墙和陶粒板,浇一下水不管用,如果这能排除的话,就看测下原材料,看看粉煤灰是不是脱硫脱硝的,砂的级配如何
依旧213 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2017-07-26 帖子 185 反馈 47 积分 1,923 QQ 939594193 微信 15261820708 2022-11-16 #8 调味品 发表: 可能和你的一种添加剂结团、分散性不好有关 点击展开... 普通抹灰砂浆配比比较简单,你这个说的太神乎了
依旧213 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2017-07-26 帖子 185 反馈 47 积分 1,923 QQ 939594193 微信 15261820708 2022-11-16 #9 依旧213 发表: 密度还行,还是要确定是不是淋透了,有些墙面缓慢吸水,尤其剪力墙和陶粒板,浇一下水不管用,如果这能排除的话,就看测下原材料,看看粉煤灰是不是脱硫脱硝的,砂的级配如何 点击展开... 还有就是砂浆保水性也要测下
依旧213 发表: 密度还行,还是要确定是不是淋透了,有些墙面缓慢吸水,尤其剪力墙和陶粒板,浇一下水不管用,如果这能排除的话,就看测下原材料,看看粉煤灰是不是脱硫脱硝的,砂的级配如何 点击展开... 还有就是砂浆保水性也要测下
调 调味品 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2010-12-11 帖子 484 反馈 90 积分 2,682 QQ 1126181373 2022-11-16 #10 依旧213 发表: 普通抹灰砂浆配比比较简单,你这个说的太神乎了 点击展开... 没看见他有两个添加剂,用量还很大,加起来有8公斤,人家煤灰他都没用上,还测什么脱硫脱销,配方都没仔细看
依旧213 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2017-07-26 帖子 185 反馈 47 积分 1,923 QQ 939594193 微信 15261820708 2022-11-16 #11 调味品 发表: 没看见他有两个添加剂,用量还很大,加起来有8公斤,人家煤灰他都没用上,还测什么脱硫脱销,配方都没仔细看 点击展开... 我在说我遇到这个问题的处理办法,他是没用煤灰,我用了,出现过这个问题。8kg外加剂用量在预拌砂浆里算正常的,没你说的掺量大了,而且8kg还是放大过的,不是你想的那样
调味品 发表: 没看见他有两个添加剂,用量还很大,加起来有8公斤,人家煤灰他都没用上,还测什么脱硫脱销,配方都没仔细看 点击展开... 我在说我遇到这个问题的处理办法,他是没用煤灰,我用了,出现过这个问题。8kg外加剂用量在预拌砂浆里算正常的,没你说的掺量大了,而且8kg还是放大过的,不是你想的那样
靠谱的过客 高级配方师 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 武林新丁 注册 2018-08-21 帖子 546 反馈 287 积分 1,550 微信 14768582858 2022-11-16 #12 hotson 发表: 内墙抹灰砂浆上墙后打磨好,混凝土墙在2小时左右会鼓起,不知是什么原因造成 水泥235,石粉58,机制砂798, 河砂532,增稠剂5.5, 调剂剂2.5 水200查看附件 31523 查看附件 31524 点击展开... 骨料1.6吨多的配方,砂的级配合理搭配一下,再一个就是添加剂加量太多,实际是用不这么多的,多了反而起了反作用
hotson 发表: 内墙抹灰砂浆上墙后打磨好,混凝土墙在2小时左右会鼓起,不知是什么原因造成 水泥235,石粉58,机制砂798, 河砂532,增稠剂5.5, 调剂剂2.5 水200查看附件 31523 查看附件 31524 点击展开... 骨料1.6吨多的配方,砂的级配合理搭配一下,再一个就是添加剂加量太多,实际是用不这么多的,多了反而起了反作用
H hotson 见习生 注册 2015-05-24 帖子 11 反馈 0 积分 432 QQ 396420377 2022-11-16 #13 水性涂料技术 发表: 骨料1.6吨多的配方,砂的级配合理搭配一下,再一个就是添加剂加量太多,实际是用不这么多的,多了反而起了反作用 点击展开... 机制砂和河砂的比例调整过会好一点,增稠剂用也下调到5公斤,一面墙也会有三几个泡
水性涂料技术 发表: 骨料1.6吨多的配方,砂的级配合理搭配一下,再一个就是添加剂加量太多,实际是用不这么多的,多了反而起了反作用 点击展开... 机制砂和河砂的比例调整过会好一点,增稠剂用也下调到5公斤,一面墙也会有三几个泡
砂浆爱好者 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2021-11-26 帖子 295 反馈 90 积分 536 QQ 759370665 微信 15906355365 2022-11-16 #14 细度模数多少?总控粉量高了 看你水都用到200了 单次施工抹的太厚也会出现这个情况 最好把你做的各项指标发一下可以快速的给你找到问题
靠谱的过客 高级配方师 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 武林新丁 注册 2018-08-21 帖子 546 反馈 287 积分 1,550 微信 14768582858 2022-11-16 #15 hotson 发表: 机制砂和河砂的比例调整过会好一点,增稠剂用也下调到5公斤,一面墙也会有三几个泡 点击展开... 对的,还得下调添加剂,添加剂厂不是良心的添加剂厂,填充太多,市场太乱。
1 173359592 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2016-12-27 帖子 267 反馈 80 积分 481 QQ 173359592 2022-11-16 #16 助剂量下调,主要看看砂的级配,过细就会鼓包
村委会治保主任李天龙 配方师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 武林高手 注册 2017-01-14 帖子 497 反馈 244 积分 3,421 2022-11-16 #17 看图说话,什么原因,就不要我说了8? 附件 微信图片_20221116205250.jpg 383.7 KB · 查看: 54 微信图片_20221116205256.jpg 378.5 KB · 查看: 52 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
依旧213 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2017-07-26 帖子 185 反馈 47 积分 1,923 QQ 939594193 微信 15261820708 2022-11-16 #18 村委会治保主任李天龙 发表: 看图说话,什么原因,就不要我说了8? 点击展开... 他这个2小时出现,大概率是缓慢吸水导致,还是没有润湿到位。最近去了几个工地,现实情况是基本没有提前润湿。
V vivinion 见习生 注册 2012-07-09 帖子 30 反馈 2 积分 114 2022-11-18 #19 我们是遇到过的这种情况。抹混凝土墙上有气泡,砌块或者砖墙上就没有,主要还是混凝土墙有很多细孔,不透气,气体只能往外排,然后就把砂浆撑起来。可从以下方面优化:1、混凝土墙刷界面剂,这个基本上可以完全解决;2、砂浆粘度大了,换成河砂或者河砂和机制砂搭配,可以缓解,但不能完全解决。
我们是遇到过的这种情况。抹混凝土墙上有气泡,砌块或者砖墙上就没有,主要还是混凝土墙有很多细孔,不透气,气体只能往外排,然后就把砂浆撑起来。可从以下方面优化:1、混凝土墙刷界面剂,这个基本上可以完全解决;2、砂浆粘度大了,换成河砂或者河砂和机制砂搭配,可以缓解,但不能完全解决。
峰 峰泰张工 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2019-09-17 帖子 129 反馈 56 积分 1,500 2022-11-18 #20 砂浆细料多,偏粘稠,加水量大,拉拔强度低。你这个普通砂浆添加剂,增稠剂和调节剂看不懂。