C cxmfsd 见习生 注册 2006-10-15 帖子 37 反馈 0 积分 41 2008-04-05 #1 抹面砂浆的耐水检测按照JG149要求是参照建筑外墙腻子的耐水检测标准来做的,一般是试块做好后,浸水48H,然后烘24H,然后养护2天做拉拔测试.请问这样做对不对?我们公司一般都是试块做好后,养护14天之后才做的,检测结果数值很高,可是要按照刚才的做法在某个质检站检测数值很低,请问这为什么呢?我的胶粉加量已经到了3%,再说在很多地方检测数值都很高的,这是不是因为检测依据的标准和方法不同所导致的呢,请各位指教.
抹面砂浆的耐水检测按照JG149要求是参照建筑外墙腻子的耐水检测标准来做的,一般是试块做好后,浸水48H,然后烘24H,然后养护2天做拉拔测试.请问这样做对不对?我们公司一般都是试块做好后,养护14天之后才做的,检测结果数值很高,可是要按照刚才的做法在某个质检站检测数值很低,请问这为什么呢?我的胶粉加量已经到了3%,再说在很多地方检测数值都很高的,这是不是因为检测依据的标准和方法不同所导致的呢,请各位指教.
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2008-04-07 #2 一、JG149中耐水方法存在分歧,部分按照3049进行,另一部分按照JC/T907-2002进行耐水养护,这两个不同方法做出来的结果差异非常大!(主要是因为编制标准的参编人员的意见都不统一,问不同的编制人员得到不同的答案,结果大家做法就不统一了,超级郁闷!) 二、使用的EPS板。在检测机构中(尤其是一些大的,比较严谨的检测机构)在使用EPS板时是严格控制密度的,一般都是控制在18kg,表面拉伸粘结强度在0.10~0.13之间(破坏于苯板上),这样避免了达到指标0.10MPa的强度,却破坏在苯板界面的情况发生。这样一来,也许你的胶自己做时可能有0.15,甚至0.20,但是检测结果只有0.11、0.12,这是完全正常的。
一、JG149中耐水方法存在分歧,部分按照3049进行,另一部分按照JC/T907-2002进行耐水养护,这两个不同方法做出来的结果差异非常大!(主要是因为编制标准的参编人员的意见都不统一,问不同的编制人员得到不同的答案,结果大家做法就不统一了,超级郁闷!) 二、使用的EPS板。在检测机构中(尤其是一些大的,比较严谨的检测机构)在使用EPS板时是严格控制密度的,一般都是控制在18kg,表面拉伸粘结强度在0.10~0.13之间(破坏于苯板上),这样避免了达到指标0.10MPa的强度,却破坏在苯板界面的情况发生。这样一来,也许你的胶自己做时可能有0.15,甚至0.20,但是检测结果只有0.11、0.12,这是完全正常的。