各位大佬请问有1:1:6的聚合物防水混合砂浆这个品种吗?图纸设计要求符合规范吗?

子天新材

配方师
注册
2022-08-05
帖子
588
反馈
143
积分
2,247
QQ
285267817
微信图片_20220826113443.png

各位大佬项目上图纸设计要求用1:1:6的聚合物防水混合砂浆找平,请问大佬聚合物有这个产品吗?符合规范吗?企业要怎么去做这个东西?
 
最后编辑:
1:1:6混合砂浆是DPG M5,加上聚合物防水添加剂,这种做法没有听说过,难不成是DW M5/P6吗?现行标准里没有。是不是设计出了问题,本来想要打上去的是DW M15/P6,外墙最低标号也在15以上吧。
 
最后编辑:
1:1:6混合砂浆有,聚合物防水砂浆也有,但是两个放在一起是个什么品种?也没有这个标准啊,资料也没法出,但是项目上图纸设计里是需要这个东西,是这个图纸设计的人是个外行吗?
 
外墙用M5能行吗,建议用聚合物防水砂浆1型
 
1:1:6混合砂浆有,聚合物防水砂浆也有,但是两个放在一起是个什么品种?也没有这个标准啊,资料也没法出,但是项目上图纸设计里是需要这个东西,是这个图纸设计的人是个外行吗?
习惯就好,设计图纸的全是复制粘贴,根本不懂具体的,这种情况可以直接让施工单位跟设计单位沟通
 
最近这种设计很多,典型的设计错误,砂浆的种类确实太多,不太接触的人不容易搞明白用途
4公分的找平层也是个奇葩设计
 
1:1:6混合砂浆有,聚合物防水砂浆也有,但是两个放在一起是个什么品种?也没有这个标准啊,资料也没法出,但是项目上图纸设计里是需要这个东西,是这个图纸设计的人是个外行吗?
两个放一层,是基于基面,二选一
烧结砖是1:3的,轻质砖是1:1.6
做法感觉有应该是聚合物防水涂料,但是厚度不对,20厚,如果是1:1.6,都不可能做这么厚。
如果是2mm厚,倒是可以的
 
后退
顶部