苏 苏州一世匠人 见习生 注册 2021-03-27 帖子 6 反馈 0 积分 740 QQ 95578586 微信 13218195186 2022-08-16 #21 聚氨酯注浆貌似只能临时堵水,不久会再漏
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,143 解答 115 反馈 9,735 积分 69,087 2022-08-17 #22 苏州一世匠人 发表: 聚氨酯注浆貌似只能临时堵水,不久会再漏 点击展开... 堵漏王,注浆,只是临时封堵,真正起作用的是防水材料层 所以一般背水面防水,一般都是两层,一层刚性,一层柔性。 防水层工序,正好与迎水面相反
苏州一世匠人 发表: 聚氨酯注浆貌似只能临时堵水,不久会再漏 点击展开... 堵漏王,注浆,只是临时封堵,真正起作用的是防水材料层 所以一般背水面防水,一般都是两层,一层刚性,一层柔性。 防水层工序,正好与迎水面相反
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,143 解答 115 反馈 9,735 积分 69,087 2022-08-17 #23 Texanol999 发表: 背水面來說,增加抗水壓強度是最簡單的,滲透結晶劑(水狀)可以深入水泥牆體,除修補小縫外還可以增加水泥密度.提升抗壓強度 外面再用滲透結晶水泥塗布,增加結晶密度,用水泥強度加強整體牆面 点击展开... 赞同 水样的渗透结晶是最佳选择,而且美国那个品牌的产品相当不错 可惜,大陆的液体渗透结晶防水,基本全是假的,没有二次结晶效果。以前试过非常多,只是渗透结晶,打穿了就不会二次结晶了。 也许这两年有成熟的产品了,很久不关注了,应用比较小众
Texanol999 发表: 背水面來說,增加抗水壓強度是最簡單的,滲透結晶劑(水狀)可以深入水泥牆體,除修補小縫外還可以增加水泥密度.提升抗壓強度 外面再用滲透結晶水泥塗布,增加結晶密度,用水泥強度加強整體牆面 点击展开... 赞同 水样的渗透结晶是最佳选择,而且美国那个品牌的产品相当不错 可惜,大陆的液体渗透结晶防水,基本全是假的,没有二次结晶效果。以前试过非常多,只是渗透结晶,打穿了就不会二次结晶了。 也许这两年有成熟的产品了,很久不关注了,应用比较小众
苏 苏州一世匠人 见习生 注册 2021-03-27 帖子 6 反馈 0 积分 740 QQ 95578586 微信 13218195186 2022-08-18 #24 东方雨虹的渗透结晶也不行吗,这是国内第一的牌子了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,143 解答 115 反馈 9,735 积分 69,087 2022-08-18 #25 苏州一世匠人 发表: 东方雨虹的渗透结晶也不行吗,这是国内第一的牌子了 点击展开... 大牌子会好点,但是术业有专攻,大企业有几个自己的拳头产品,其它的,都是凑数的。 有两个上市公司就是用的我的渗透结晶母料,是他们没有技术能力吗?当然不是,渗透结晶量太小了,应用又偏门,所以没必要投入资源。
苏州一世匠人 发表: 东方雨虹的渗透结晶也不行吗,这是国内第一的牌子了 点击展开... 大牌子会好点,但是术业有专攻,大企业有几个自己的拳头产品,其它的,都是凑数的。 有两个上市公司就是用的我的渗透结晶母料,是他们没有技术能力吗?当然不是,渗透结晶量太小了,应用又偏门,所以没必要投入资源。
9 90后创业 见习生 新人进步徽章 注册 2023-05-22 帖子 85 反馈 3 积分 204 QQ 43398659 微信 43398659 2024-12-31 #27 凯旋 发表: 大牌子会好点,但是术业有专攻,大企业有几个自己的拳头产品,其它的,都是凑数的。 有两个上市公司就是用的我的渗透结晶母料,是他们没有技术能力吗?当然不是,渗透结晶量太小了,应用又偏门,所以没必要投入资源。 点击展开... 老大,渗透结晶,求推荐品牌
凯旋 发表: 大牌子会好点,但是术业有专攻,大企业有几个自己的拳头产品,其它的,都是凑数的。 有两个上市公司就是用的我的渗透结晶母料,是他们没有技术能力吗?当然不是,渗透结晶量太小了,应用又偏门,所以没必要投入资源。 点击展开... 老大,渗透结晶,求推荐品牌
gn62 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2019-07-27 帖子 511 反馈 182 积分 2,712 QQ 395614624 2025-01-01 #28 不用那么复杂,一般的民用地下室背水面负压防水,使用984标准过检的1型2型聚合物防水砂浆没问题的,重点注意做好细部节点施工质量控制即可,有问题了,维修也廉价方便。只要结构不出现持续性的变形、受损、开裂,坚持个几十年没问题。
不用那么复杂,一般的民用地下室背水面负压防水,使用984标准过检的1型2型聚合物防水砂浆没问题的,重点注意做好细部节点施工质量控制即可,有问题了,维修也廉价方便。只要结构不出现持续性的变形、受损、开裂,坚持个几十年没问题。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,143 解答 115 反馈 9,735 积分 69,087 2025-01-01 #29 对于有渗水的地下室,984没有任何用。 对于没有渗水的地下室,做不做984,也没有区别。 防水,是防范于未然,所以一切应该严格按设计来说完了,漏了,就换堵漏专业了。
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,061 反馈 711 积分 5,956 2025-01-03 #30 凯旋 发表: 对于有渗水的地下室,984没有任何用。 对于没有渗水的地下室,做不做984,也没有区别。 防水,是防范于未然,所以一切应该严格按设计来说完了,漏了,就换堵漏专业了。 点击展开... 净瞎说什么大实话...
凯旋 发表: 对于有渗水的地下室,984没有任何用。 对于没有渗水的地下室,做不做984,也没有区别。 防水,是防范于未然,所以一切应该严格按设计来说完了,漏了,就换堵漏专业了。 点击展开... 净瞎说什么大实话...