地下室背书面防水施工

zhuxhai

见习生
注册
2022-08-11
帖子
5
反馈
0
积分
5
地下室背书面防水施工准备采用如下工艺,大家看看是否合适。 1水泥基渗透结晶涂料 -->2.堵漏王 -->3 防水涂料(比如雨虹的200系列)
 
地下室背书面防水施工准备采用如下工艺,大家看看是否合适。 1水泥基渗透结晶涂料 -->2.堵漏王 -->3 防水涂料(比如雨虹的200系列)
可行的
背水面防水用渗透结晶是非常合适的。
必须要选堵漏,然后做渗透结晶防水涂料,待渗水停止后,做柔性防水涂层。
 
环氧树脂负压防水更好吧,渗透结晶5年估计就没啥效果了
5年?之所以时间久了会失效,是因为结构的沉降。
如果真的结构沉降裂纹,什么防水材料都没用,也许卷材更好一些,但不能用于背水面。
混凝土结构防水,主要还是正面的防水,以及混凝土材料本身。
 
老实说干这么多年没见过地下室渗水的,不排除是有问题施工单位自行处理了没通知我们,所以没这方面的经验
地下室渗水很多的,但是主要在居民建筑中,例如带地下室的别墅等。
混凝土质量差,不抗渗,地基又不好,防水材料又太假,所以我们以前修防水,最喜欢地下室防水了,超级赚钱。人家有钱,就是对防水束手无策。
当时在上海一个别墅,地下室半米深的水,房子价值当时就得一个亿。
恨不得用金箔来补墙。
 
地下室渗水很多的,但是主要在居民建筑中,例如带地下室的别墅等。
混凝土质量差,不抗渗,地基又不好,防水材料又太假,所以我们以前修防水,最喜欢地下室防水了,超级赚钱。人家有钱,就是对防水束手无策。
当时在上海一个别墅,地下室半米深的水,房子价值当时就得一个亿。
恨不得用金箔来补墙。
只接触过商品和工业的,没干过民房的地下室,按理说墙渗水对内有渗透压力,从内部能补起来?
 
只接触过商品和工业的,没干过民房的地下室,按理说墙渗水对内有渗透压力,从内部能补起来?
所以说渗透结晶透用于微小裂纹,没有明水的,因为会向混凝土内部渗透结晶,生成的结晶体可以堵漏微裂纹,达到结构防水的目的。
但不能有明白,所以先堵,再做防水层。
其它的也有用防水砂浆来做的,高强度的防水砂浆也可以。
树脂类的没有做过。环氧树脂这东西粘结力好,抗渗性好,但是柔性太差了,只要沉降,绝对没跑。
环氧做地面,最怕的就是水气,会起泡脱落。
墙面防水的环氧没有接触过,不清楚差异。
 
渗透结晶刚性,沉降开裂个两次就没用了吧,环氧防水主要是有透气不透水的功能,对防霉有些作用
 
可行的
背水面防水用渗透结晶是非常合适的。
必须要选堵漏,然后做渗透结晶防水涂料,待渗水停止后,做柔性防水涂层。
我再想堵漏王这材料是封闭式的,用来打底后,渗透结晶水泥基能渗透进去吗
 
我再想堵漏王这材料是封闭式的,用来打底后,渗透结晶水泥基能渗透进去吗
堵漏王不可以打底,只能用来填洞的
堵漏王不属于防水材料,应该算是速凝砂浆
 
我们一般考虑渗透结晶处理结构,再加个环氧防水,复合。hane,贵死了,省钱取消
 
用悍能用不好一样问题多多,背水面防水补漏施工,有好材料还要有好工艺,混凝土现浇有细微裂缝的,用好的渗透结晶效果明显且持久;裂缝较大且渗漏严重的,用路得的发泡聚氨酯注浆先止水,后用改性环氧胶泥批抹;砖砌体渗漏,铲除墙体层次直至露出砖砌体,渗漏严重部位导管引流,微量渗漏堵漏王止水,整体批抹改性环氧胶泥。
 
  • 点赞
反馈: Uva
整體來說水會由外面經由毛細和壓力到達室內牆面而出現滲水現象
不外乎2個情況1.下大雨時水壓大到壓到牆體裡面,.下小雨時水被毛細吸到牆體,牆體含水量高(如果外牆有裂縫會更明顯)
2.室內牆有細微縫,水壓高往水壓低方向走,找最小壓力處卸壓(水就出來),水停滯在水泥面體與面漆間就是白華,壁癌
要是壓力大到面漆防水膜都檔不住,就開始滲水
原因找到了,就看哪面好施作,就作哪面
1.背水面來說,增加抗水壓強度是最簡單的,滲透結晶劑(水狀)可以深入水泥牆體,除修補小縫外還可以增加水泥密度.提升抗壓強度
外面再用滲透結晶水泥塗布,增加結晶密度,用水泥強度加強整體牆面
2.正水面,將牆體烤乾,磨除表面浮動顆粒,就可以依照正常防水方式作,但是這只限於一般外牆,如果像是水塔,水池,就要考慮防水層的抗正水壓強度
比如說材料只能抵抗20kg水壓,你的水池水壓是40kg,那保證沒多就一定滲水
 
后退