• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

抹面砂浆配方,按照29906检测,原强度不合格也不破板

705383445

见习生
注册
2018-03-07
帖子
8
反馈
0
积分
320
抹面砂浆
425 水泥 350kg
胶粉 14kg
325重钙 155
木质纤维 2
聚丙烯纤维 1
50-100 砂 478
按照29906检测,原强度不合格也不破板。耐水48h干燥2h合格,耐水48h干燥7d合格,破板是怎么回事啊?
 
还有粘贴砂浆也有这个毛病,我觉得是水泥水化不够,养护环境是符合标准的。应该怎么解决。
 
按照29906检测,原强度不合格也不破板。耐水48h干燥2h合格,耐水48h干燥7d合格,破板是怎么回事啊?
不破板不是很正常吗?胶粉15公斤,想要破板,不保证一定的破板率,瓦克的5010也不见得能达到
还要你的水泥非常好,纤维素醚的质量非常好才可以。
破板率影响比较大的东西:板子、胶粉、纤维素、水泥
 
抹面砂浆
425 水泥 350kg
胶粉 14kg
325重钙 155
木质纤维 2
聚丙烯纤维 1
50-100 砂 478
按照29906检测,原强度不合格也不破板。耐水48h干燥2h合格,耐水48h干燥7d合格,破板是怎么回事
你不加保水增稠的东西吗?
胶粉5044,18公斤不一定破板合格
 
抹面砂浆
425 水泥 350kg
胶粉 14kg
325重钙 155
木质纤维 2
聚丙烯纤维 1
50-100 砂 478
按照29906检测,原强度不合格也不破板。耐水48h干燥2h合格,耐水48h干燥7d合格,破板是怎么回事啊?
水泥300,重钙50,砂子70-120目:650,你砂子粗了,纯十万纤维素2,好胶粉8,木质纤维1-2,触变润滑剂0.3-0.5。6mm短纤维1.试试这个,看看怎么样。
 
薄抹灰体系按说不可能不加纤维素醚的,你的胶粉是纯胶粉,还是复合胶粉?不加纤维素醚,没有粘性,你怎么施工?GB29906标准中抹面砂浆不好过的指标是压折比、吸水量、不透水性、抗冲击这些指标。压折比、抗冲击与水泥、胶粉掺量关系比较大,吸水量、不透水性一般要掺加高级的憎水性才能通过。不过一般出厂大家重视的粘接强度多一些,这些指标增加成本不少,只要不开裂、脱落,大家都选择忽视。
 
经验的配方一般是这样的:普硅42.5水泥280-300,沙子配平,纤维素醚2,正规厂家胶粉20(这个数值大多品牌基本是能破板的),聚丙烯纤维1-2,重钙或粉煤灰100,其他助剂(各厂家各有不同,一般为改善施工性或憎水助剂)。粘接强度检测没问题,压折比如不合格,可进一步降低水泥掺量。
 
抹面砂浆
425 水泥 350kg
胶粉 14kg
325重钙 155
木质纤维 2
聚丙烯纤维 1
50-100 砂 478
按照29906检测,原强度不合格也不破板。耐水48h干燥2h合格,耐水48h干燥7d合格,破板是怎么回事啊?
没有纤维素醚,你怎么抹上的墙?还是还没有做施工性测试?缺少最基础的纤维素醚呀
 
后退
顶部