1 13589416117 见习生 注册 2022-04-12 帖子 4 反馈 0 积分 76 QQ 1070498933 微信 13589416117 2022-04-13 #1 在施工中,施工户型没安装窗户,石膏轻质抹灰砂浆因为风大出现了裂纹,这种情况有办法通过调整砂浆配方避免裂缝出现吗?
轻质石膏工程师 研发工程师 注册 2022-02-07 帖子 72 反馈 92 积分 408 QQ 2043978621 微信 j878283776 2022-04-13 #3 你给出的描述太粗了,怎么给你把脉?各种配比没有;缓凝时间,是不是真是因为风大这一种因素?就算你判断出只是因为风大,那说明产品体系还是有需要提高的空间啊
《丁宁》 试验员 注册 2021-11-17 帖子 36 反馈 6 积分 123 微信 18692769981 2022-04-14 #5 去年有遇到这种情况,调节下缓凝时间,控制在1个小时左右,增加纤维素保水,或者加点灰钙也能很好解决
知 知行合一 初级工程师 注册 2021-10-21 帖子 129 反馈 29 积分 846 QQ 1025248227 微信 17364519858 2022-04-14 #6 骨料的比例可以加一点 再就是缓凝剂时间控制下
好雨知时节 技术总监 注册 2015-05-13 帖子 3,679 反馈 2,379 积分 9,562 QQ 1041294047 2022-04-14 #9 配方 发上来吧 , 要不真不好说。 可以降低珠子的含量, 也可以缩短终凝时间, 可以增加纤维素含量, 也可以增加石膏含量。
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 注册 2014-11-11 帖子 6,893 解答 1 反馈 3,685 积分 14,409 QQ 799288726 微信 15853187609 2022-04-15 #11 基层洒水润湿也算一种。
Z zzwzzw553 配方师 注册 2015-12-02 帖子 788 反馈 158 积分 2,109 QQ 874737997 微信 13621664159 2022-04-15 #12 增加保税,调整骨料级配