JS防水起泡,打扫完毕后用滚筒粘水湿润过墙地面

我说的是事实,你想说你的施工没问题,但你自己好好想想是不是严格按标准施工的,不能说不按标准施工绝对出问题,也不能说按标准施工绝对不出问题,但出问题的肯定95%的可能是没按标准施工,而材料问题通常只占剩下的5%,换我是用户,买的产品使用中出了问题也是往产品质量上推,这是人的劣根性,很正常
如果我是新手我也不说什么了,我用过那么多品牌的防水,经常是钢性打底,柔性盖面。从未出现这种问题。换做是你,你怎么想。我还在现在督促师傅
 
如果是防水层的第二遍,施工前不需要洒水,不能有灰尘和油污
滚水行不行,不清楚,按我的经验,滚水是可以的,不过必须要表干,不能有明水,否则容易出问题
他们的产品质量看来也很一般,乳液中估计水也加到了上限了
施工现场十来个人交叉施工,晚上去施工第二遍时地面全是木屑和粉尘。又因为没有排水口,所以只能清扫一下,局部有腻子粉的地方用滚筒粘水清洗了一下
 
施工现场十来个人交叉施工,晚上去施工第二遍时地面全是木屑和粉尘。又因为没有排水口,所以只能清扫一下,局部有腻子粉的地方用滚筒粘水清洗了一下
腻子粉是什么东西?
如果基面上有腻子等类似的粉,好比是原来大白墙面,铲掉的灰,你没有彻底清扫,滚水后表干施工,那出问题是肯定的。腻子粉没有强度,里面还可能加一些淀粉或胶水类的东西,遇水就化,干了也没有强度
 
腻子粉是什么东西?
如果基面上有腻子等类似的粉,好比是原来大白墙面,铲掉的灰,你没有彻底清扫,滚水后表干施工,那出问题是肯定的。腻子粉没有强度,里面还可能加一些淀粉或胶水类的东西,遇水就化,干了也没有强度
这个应该也是引发问题的关键
 
这样的施工方法是没问题的,这个局部起泡无非是基层出了问题或是局部没干透,被水一泡起来了,搞不赢涂料厂家的话,只能自己担着,在修补一下了,毕竟JS这类产品太成熟了,正规厂家,发生这样的几率极少,再加上你这局部出问题,只能从自身施工找原因了
 
这样的施工方法是没问题的,这个局部起泡无非是基层出了问题或是局部没干透,被水一泡起来了,搞不赢涂料厂家的话,只能自己担着,在修补一下了,毕竟JS这类产品太成熟了,正规厂家,发生这样的几率极少,再加上你这局部出问题,只能从自身施工找原因了
多谢指导,JS的基面要求是不是和钢性防水的不一样
 
这样的施工方法是没问题的,这个局部起泡无非是基层出了问题或是局部没干透,被水一泡起来了,搞不赢涂料厂家的话,只能自己担着,在修补一下了,毕竟JS这类产品太成熟了,正规厂家,发生这样的几率极少,再加上你这局部出问题,只能从自身施工找原因了
我感觉他们的产品就踩在及格边缘,我从乳液厂家发来的乳液没有那么稀。像是保立佳、李文甲的乳液不是这种状态
 