谢谢版主的指导,施工时我在现场。JS二型的我也用过一些,这种情况第一次碰到,厂家技术来时在路上说应该是德高的防水质量不好,没有干透。说只要扣开起泡的地方下面的德高防水肯定没有干,也会起粉。到达现场后我们两个都在那里扣,扣了半天并未出现他所说的情况,然后他就到一边去打电话了。最后说JS防水施工前不需用水清洗基面,打扫一下就可以施工,说是因为我用滚筒粘水滚过基面造成的施工人员是可变量,谁都无法保证施工肯定没有问题。这种情况我只遇到过一次,是JS暴晒5年以后。
看表观,材料问题可能大,看你的描述,人家根正苗红,惹不起。这有点难。你换一个厂家的JS,做一片对比应该就有结果了